Re: Prom version ændring

: 14 okt 2007 22:13
af thy
TommyT skrev:
Ja min er så gammel at det ikke virker :(

så jeg må heller bestille en ny :D icon_cheesygrin.gif

mvh
tommyt
du kan hente manualen ved baxi så kan du se hvad den kan mere...
ellers har jeg den til pc... den er baseret på 108 versionen..................................................................................

3.5.2 Installatør menu (Programmering)
Når kedlen står på OFF holdes ALARM RESET (F) og MENU (B) nede i ca. 3 sek. heref-ter kommer man ind i INSTALLATØR menuen. Her er 3 muligheder (man skifter mellem mulighederne med MENU (B) tasten). Værdierne ændres ved at bruge REG + eller – (R).
XXX
[108] PROM version (Koden [108] betyder 1. udgave - 8. version). Ændres automatisk ved skift af PROM.
LXX
[L60] Maksimum pause (fabriksindstilling L60 = maksimum 60 sek.). Kan indstilles fra 30 – 60 sek. Denne værdi/funktion kan bruges til at begrænse kedlens dellast ydelse (Lav ydelse). Se tabel 3.5.2.1 med fabriksindstillinger!
HXX
[H15] Minimum pause (fabriksindstilling P15 = minimum 15 sek.). Kan indstilles fra 10 – 30 sek. Denne værdi/funktion kan bruges til at begrænse kedlens fuldlast ydelse (Høj ydelse). Se tabel 3.5.2.1 med fabriksindstillinger!
bXX
[b85] Maksimal hastighed på blæser (b85 = 85% - på MH 4.0).
Kan indstilles fra 30% til 99%. Se tabel 3.5.2.1 med fabriksindstillinger!
⎡ XX
Reversering af snegl (0.0-2.0 sek.). Displayvisning: 00=funktion afbrudt og 01-20 = re-versere fra 0.1 sek. til 2.0 sek. (HUSK køretid frem (HX.X og LX.X) skal være mindst 2 sek. større end tid for reversering. Funktionen anvendes til at ”løsne” omrører, ved an-vendelse af flis som brændsel.
Beskrivelse af reversering: Først kører snegl frem (HX.X eller LX.X) og efter 1-2 sek. i forsinkelse reverserer snegl i XX sek. efterfulgt af den sædvanlige pause.
Hvis den indstillede køretid frem er fx 3 sek. og det ønskes at reversere med sneglen i 1 sek. skal køretid frem forhøjes med reverseringstiden, dvs. 3+1 sek. = 4 sek. Herved sik-res at der kommer den nødvendige mængde brændsel frem til opvarmningen, ud fra den indstillede ydelse.
Når alle værdier er korrekt indstillet trykkes på ON/OFF tasten og alle værdier gemmes. (hvis man ikke vil gemme, forlader man menuen ved at trykke på ALARM RESET (F), så anvendes de værdier som var i menuen da den blev åbnet).
[NO] & [AU] Indstillingerne ⎡XX (reversering) og bXX maksimal blæser gælder både under normal drift [NO] og automatisk drift [AU] (iltstyring).
[AU] Men maksimal pause (LXX) og minimal pause (HXX) gælder kun ved anvendelse at automatisk drift [AU] (iltstyring).
= vedr. kun iltstyring

Re: Prom version ændring

: 15 okt 2007 19:07
af TommyT
thy skrev: du kan hente manualen ved baxi så kan du se hvad den kan mere...
ellers har jeg den til pc... den er baseret på 108 versionen..................................................................................

3.5.2 Installatør menu (Programmering)
Når kedlen står på OFF holdes ALARM RESET (F) og MENU (B) nede i ca. 3 sek. heref-ter kommer man ind i INSTALLATØR menuen. Her er 3 muligheder (man skifter mellem mulighederne med MENU (B) tasten). Værdierne ændres ved at bruge REG + eller – (R).
XXX
[108] PROM version (Koden [108] betyder 1. udgave - 8. version). Ændres automatisk ved skift af PROM.
LXX
[L60] Maksimum pause (fabriksindstilling L60 = maksimum 60 sek.). Kan indstilles fra 30 – 60 sek. Denne værdi/funktion kan bruges til at begrænse kedlens dellast ydelse (Lav ydelse). Se tabel 3.5.2.1 med fabriksindstillinger!
HXX
[H15] Minimum pause (fabriksindstilling P15 = minimum 15 sek.). Kan indstilles fra 10 – 30 sek. Denne værdi/funktion kan bruges til at begrænse kedlens fuldlast ydelse (Høj ydelse). Se tabel 3.5.2.1 med fabriksindstillinger!
bXX
[b85] Maksimal hastighed på blæser (b85 = 85% - på MH 4.0).
Kan indstilles fra 30% til 99%. Se tabel 3.5.2.1 med fabriksindstillinger!
⎡ XX
Reversering af snegl (0.0-2.0 sek.). Displayvisning: 00=funktion afbrudt og 01-20 = re-versere fra 0.1 sek. til 2.0 sek. (HUSK køretid frem (HX.X og LX.X) skal være mindst 2 sek. større end tid for reversering. Funktionen anvendes til at ”løsne” omrører, ved an-vendelse af flis som brændsel.
Beskrivelse af reversering: Først kører snegl frem (HX.X eller LX.X) og efter 1-2 sek. i forsinkelse reverserer snegl i XX sek. efterfulgt af den sædvanlige pause.
Hvis den indstillede køretid frem er fx 3 sek. og det ønskes at reversere med sneglen i 1 sek. skal køretid frem forhøjes med reverseringstiden, dvs. 3+1 sek. = 4 sek. Herved sik-res at der kommer den nødvendige mængde brændsel frem til opvarmningen, ud fra den indstillede ydelse.
Når alle værdier er korrekt indstillet trykkes på ON/OFF tasten og alle værdier gemmes. (hvis man ikke vil gemme, forlader man menuen ved at trykke på ALARM RESET (F), så anvendes de værdier som var i menuen da den blev åbnet).
[NO] & [AU] Indstillingerne ⎡XX (reversering) og bXX maksimal blæser gælder både under normal drift [NO] og automatisk drift [AU] (iltstyring).
[AU] Men maksimal pause (LXX) og minimal pause (HXX) gælder kun ved anvendelse at automatisk drift [AU] (iltstyring).
= vedr. kun iltstyring

fedest
men min viser --- og ikke andet
jeg kan derefter stille pause fyring, h og l , osv dvs instillinger af køre måden

så jeg må jo nok heller få en ny eprom for den der sider i blev monteret i 1999 s¨det er nok ikke en v 10 icon_cheesygrin.gif


mvh
tommyt