Baxi 1,5 Blæser problemer

Indlæg af JFH » 08 sep 2012 19:52

Jeg har et 5 år gammelt baxi multi heat 1,5 og det har kørt uden problemer i alle de år. I går begyndte det så at opføre sig mærkeligt.

Det er som om at blæseren ikke kører, som den skal. I går var fyret så gået ud i løbet af dagen, jeg startede det op igen, det tog piller ind og blæseren kørte, det gjorde den så i ca. 10 min. så stopper den, men fyret bliver ved med at tage piller ind. Efter et par min. begyndte blæseren så at køre igen. Efter ca. 5-10 min stopper det igen. Og sådan bliver det ved.

I dag gav jeg så fyret den helt store rengøring. Alt blev skilt af og renset, men intet havde forandret sig.
Jeg har søgt lidt inde i forumet og fandt ud af det kunne måske være noget med chippen eller printet.

Er der nogen der kender til problemet eller har en ide om hvad der kan være galt?

Skal jeg have fat i en elektrikker eller vvs?

Der er ikke iltstyring på.

Det har næsten kørt med den samme setup i alle årene.

Luft L 15 H 30
Tid L 40-43 H 25


Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Baxi 1,5 Blæser problemer

Indlæg af Brandsen » 08 sep 2012 20:34

Halløj i forum,

Med de symptomer, vil jeg klar anbefale at starte med en elektrikker, frem for en VVS'er

Men iden du ringer, kunne du jo lige gennemføre den 'lille el-test' selv :

1) Check at du har alle 3 faser inde på Baxien, altså på power printet,
du skal have 220 V mellem 0 og hver af de 3 faser
Det er før set at man har mistet en fase, uden lige at opdage det.
2) Check du har en god jordforbindelse, evt træk en almindelig ledning
fra chassiet på Baxi'en til jord, f.eks et uisoleret jernrør som kontrol.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
JFH
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 26 jul 2007 14:29
Mit fyr: BAXI multiheat 1,5 15KW 200L magasin
Areal: 180 m2
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 19,7
Årligt forbrug: 7,2
Geografisk sted: Fyn

Baxi 1,5 Blæser problemer

Indlæg af JFH » 08 sep 2012 22:53

Hej Brandsen
Har lige åbnet panelet og testet faserne de er der alle 3, men da jeg ville skruge den lille metalplade af der sidder over teknikken slog HFI relæet fra, havde kun lige løsnet skrugen, det burde det da ikke gøre ? prøver lige det med jordforbindelsen i morgen.

snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang

Baxi 1,5 Blæser problemer

Indlæg af snubbi » 09 sep 2012 00:48

chek lige at blæseren kan dreje rund uden problemer ,let og ubesværet

Brugeravatar
bioservice
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 253
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
Kontakt:

Baxi 1,5 Blæser problemer

Indlæg af bioservice » 09 sep 2012 08:44

Har du skiftet kondensatoren....? de kan opføre sig mærkeligt når de bliver defekte..
MVH

Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk

Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.


Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Baxi 1,5 Blæser problemer

Indlæg af Brandsen » 09 sep 2012 12:39

Halløj i forum,

Nej, det burde jo ikke få dit HFI relæ til at slå fra, så måske lige kontrollere
at alle ledninger sidder godt fast ved at efterspænde skruerne, og kontrollere
der ikke er nogen 'gnavemærker' på ledningerne fordi de har været i klemme.
... og hey i begge ender af ledningerne, altå både i Power printet og i stikkontakten.

Test for korrekt jord fortsat en god ide.

Ellers er en defekt kondensator, som nævnt i andet indlæg, et godt bud.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
JFH
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 26 jul 2007 14:29
Mit fyr: BAXI multiheat 1,5 15KW 200L magasin
Areal: 180 m2
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 19,7
Årligt forbrug: 7,2
Geografisk sted: Fyn

Baxi 1,5 Blæser problemer

Indlæg af JFH » 09 sep 2012 13:38

Hej
Alle ledninger er efterspændt og kontroleret for gnavemærker, jordspydet sidder lige ved siden af fyret, det var lige som om at hætten var lidt løs så den blev også efterspændt.

Tændte for strømmen til fyret og når jeg trykker på K & L samtidig i OFF så begynder blæseren at kører, lod den køre i 5min.

Så jeg vil prøve at tænde op i fyret som normalt og se hvordan det kører.

Kan man teste kondensatoren på nogen måder eller skifter man den bare?

Brugeravatar
bioservice
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 253
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
Kontakt:

Baxi 1,5 Blæser problemer

Indlæg af bioservice » 09 sep 2012 13:49

Den skifter man bare. du skal bare være sikker på at den nye har samme mikrofarad som den gamle..
MVH

Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk

Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Baxi 1,5 Blæser problemer

Indlæg af Brandsen » 09 sep 2012 19:53

Halløj i forum,

Somme tider kan man se at kondensatoren er ved at stå af,
hvis den ligesom 'buler ud' i enderne, lidt ligesom det ser ud
som om der er voldsomt overtryk i den.
Den kunne være en indikation på en defekt kondensator, men desværre
kan den også godt være defekt, uden at 'bule'.

Vi kan da håbe det hjalp at spænde jordforbindelsen, det vil vise sig...
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
JFH
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 26 jul 2007 14:29
Mit fyr: BAXI multiheat 1,5 15KW 200L magasin
Areal: 180 m2
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 19,7
Årligt forbrug: 7,2
Geografisk sted: Fyn

Baxi 1,5 Blæser problemer

Indlæg af JFH » 10 sep 2012 14:25

Har skiftet kondensatoren, problemet IKKE løst, fyret køre på samme måde, har lige tændt op, blæseren starter med det samme køre i omk. 5min. så standser blæseren, temp er 65gr så køre det lidt piller ind et par gange så starter blæseren køre i et par min. stopper igen.

Temp er sat til 80gr.

Er nok nød til at ringe efter en prof.

Men tak for hjælpen alle.


Besvar