Side 8 af 9

Baxi 1,5 jomfru.

: 03 okt 2013 10:15
af Brandsen
Halløj i forum,

Hvis det virkelig er A10 fejl du ser, så er det næppe noget du kan afhjælpe med
ændrede indstillinger, for det tyder mere på en defekt iltsonde.

Jeg vil foreslå du lige kalibrerer iltsonden, og sikrer den viser tilstrækkeligt højt sluttal i displayet.
Husk : at røg temp skal være under 40 grader, inden du starter, og sonden skal tages ud af hoderen
og ligge i fri luft, når du kalibrerer iltsonden.

Baxi 1,5 jomfru.

: 03 okt 2013 11:53
af thy
jancar skrev:Hej.
Jeg genopliver ligedenne tråd.

Jeg har fået indstillet min Baxi 1,5 med iltstyring, efter Thy's anbefalinger, som er på forsiden.
Men mit fyr går i alarm A10 ret ofte. Hvad skal jeg ændre?

Derudover så er røgtemperaturen en del mindre end med mine gamle indstillinger,- så det er vel den positive side af det :)

Mvh Jan
Brandsen skrev:Halløj i forum,

Hvis det virkelig er A10 fejl du ser, så er det næppe noget du kan afhjælpe med
ændrede indstillinger, for det tyder mere på en defekt iltsonde.

Jeg vil foreslå du lige kalibrerer iltsonden, og sikrer den viser tilstrækkeligt højt sluttal i displayet.
Husk : at røg temp skal være under 40 grader, inden du starter, og sonden skal tages ud af hoderen
og ligge i fri luft, når du kalibrerer iltsonden.
har selv lige haft lidt bøvl med det...

der skal tjækkes for utætheder..
calibrering kan hjælpe...

jeg har stokerbot og kan se det kritiske punkt er under opstart fra pausefyring...

Hvad er MIN sat til?
list lige alle indstillinger fra begge menuer..

Baxi 1,5 jomfru.

: 03 okt 2013 13:48
af jancar
Jeg får den kalibreret. Er lige startet op med fyring her efter sommeren (nu gik den ikke længere),- så måske det kan afhjælpe det. Har dog aldrig haft den fejl før, men det var før jeg ændrede indstillingerne.
Jeg har de indstillinger som Thy har anbefalet på forsiden for Baxi 1,5 forum:
viewtopic.php?f=22&t=2071


Mvh Jan

Baxi 1,5 jomfru.

: 03 okt 2013 13:52
af jancar
Hvad er tilstrækelig højt sluttal?

takker
Mvh Jan

Baxi 1,5 jomfru.

: 03 okt 2013 13:53
af thy
jancar skrev:Hvad er tilstrækelig højt sluttal?

takker
Mvh Jan
minimum 180 gerne 200-209

1,5er?

Baxi 1,5 jomfru.

: 03 okt 2013 13:54
af jancar
Ja det er 1,5 med iltstyrring.

Baxi 1,5 jomfru.

: 03 okt 2013 14:00
af thy
-40******-30
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7 høj og lav :great:
au
************************************
høj 15*****12
lav 40
blæs 30

prøv lige de 3 ændringer

Baxi 1,5 jomfru.

: 03 okt 2013 21:24
af jancar
Den var gået i A10 igen
Kalibrering viste 205
Jeg har lavet de foreslåede ændringer

Håber det er tricket. Melder tilbage med udfaldet

Mvh Jan

Baxi 1,5 jomfru.

: 04 okt 2013 08:35
af jancar
Den kørte fint her til morgen.
Hvad er den optimale røgtemperatur?
Er der ikke noget med at den ikke må komme under et vist niveau?

Mvh Jan

Baxi 1,5 jomfru.

: 04 okt 2013 08:46
af thy
90-100 mindst en gang Per 30 minut