temperaturmåling = problem

Indlæg af Bigfoot »

noller » 24 Mar 2012, 19:34 skrev:Det lyder mystisk ud fra den betragtning at det er to ens følere bare de måler hver sin. og der er heller intet sket med printet under montering af iltstyring.
hvad skulle der være sket???? Der er sat et stik i, og sat to ledninger til strøm...

jeg har en mistanke til at det er kedelføleren den er gal med.... så jeg vil lige se om jeg kan skaffe en anden, for lige at afprøve den mistanke
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

temperaturmåling = problem

Indlæg af Bigfoot »

nå.... Brandsen gav mig en ledetråd der skulle følges op på... forskellen i temperaturer, ligger som regel i brugen af dyklommer, og ikke brugen af samme... men jeg havde jo brugt lommer til mine termometre.

Jeg rodede lidt med baxien, og fandt egentlig noget træls noget.

Fremløbet er med en dyklomme, alt efter papirerne der.

Men returen... ja døm selv folkens :evil:
retur.jpg
man burde næsten hive det ene termometer ud af dyklommen lige ovenover, og så trække den igennem låget og sætte den til der.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

temperaturmåling = problem

Indlæg af thy »

hmm det må jo skønnes det ikke er nødvendig...det eneste jeg ikke helt forstår er at jeg har lige inden pausefyring,har næsten ens temp...

kenner det fra stokerebot ca 5graders laver måling når føler er monteret sådan..

det hjælper så dem der ikke helt kan holde 60grader på retur(de har jo 5-7grader på grund af måler nøjaktigtigheden) er det mon bedre på andre modeller har du kikket efter det når i har kikket på andre modeller?

PS...Styringen bruger jo ikke returtemp til noget..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
noller
Stoker IX
Stoker IX
12
Indlæg: 389
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?

temperaturmåling = problem

Indlæg af noller »

Den ene er men den anden er ikke hva dælen er det for noget, med mindre det er en bevidst handling for at sikre ordentlig returtemp. Om ikke andet blev vi da klogere og mange tak for god info.
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

temperaturmåling = problem

Indlæg af Bigfoot »

thy » 25 Mar 2012, 10:12 skrev:hmm det må jo skønnes det ikke er nødvendig...det eneste jeg ikke helt forstår er at jeg har lige inden pausefyring,har næsten ens temp...

kenner det fra stokerebot ca 5graders laver måling når føler er monteret sådan..

det hjælper så dem der ikke helt kan holde 60grader på retur(de har jo 5-7grader på grund af måler nøjaktigtigheden) er det mon bedre på andre modeller har du kikket efter det når i har kikket på andre modeller?

PS...Styringen bruger jo ikke returtemp til noget..
Jeg er godt klar over at retur blot er for egen skyld, og ikke noget styringen bruger.

Men det er sku da irriterende, at man lige har taget turen over hvor gærdet er lavest der...
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

temperaturmåling = problem

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

@Bigfoot, tak for feedback på problemet, som diskuteret på chat'en i går aftes,
var det ret mistænkeligt at temp forskellen var 6 grader, for det er normalt præcis
den forskel man får ved at måle i dyklomme contra udenpå røret, jeg plejer at sige
et sted mellem 6 og 8 grader i forskellig resultat 8)
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

temperaturmåling = problem

Indlæg af Bigfoot »

Brandsen » 25 Mar 2012, 20:49 skrev:Halløj i forum,

@Bigfoot, tak for feedback på problemet, som diskuteret på chat'en i går aftes,
var det ret mistænkeligt at temp forskellen var 6 grader, for det er normalt præcis
den forskel man får ved at måle i dyklomme contra udenpå røret, jeg plejer at sige
et sted mellem 6 og 8 grader i forskellig resultat 8)
Jamen jeg blev sku stædig... så jeg undersøgte lige hvordan og hvorledes, og sørme om der ikke var et svar på problemet.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

temperaturmåling = problem

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

Jamen det er jo netop kanon, med din feedback, for jeg kunne jo ikke sove i nat,
bare fordi vi havde dette uløste problem på en Baxi over chat'en !! 8)

Så nu kan jeg roligt tage en uges td til Rom med den langhårede i morgen tidlig, så
tusind tak for din stædighed, og ikke mindst din feedback på problemts opklaring 8) 8)
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
15
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange

temperaturmåling = problem

Indlæg af Zarge »

skal du på Lemvig egnen? GG
snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
13
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Blevet takket: 1 gang

temperaturmåling = problem

Indlæg af snubbi »

hej
der findes en føler der er lavet så den kan side uden på røret den ene side rundet så det passer på et rør og der er et hul så man kan sætte en strips i og komme lidt kontak pasta i rundningen. jeg har brugt dem på novo ,kan ikke huske om det er en pt 100 eller pt1000 vi brugte . :great:
jeg har sat alutap og et stykke rørisolering rundt om mine føler