temperaturmåling = problem

: 24 mar 2012 10:36
af Bigfoot
Jeg har førhen lavet nogle emner vedr esbeventiler og sådan, her på forummet, hvor jeg har forbandet deres temperatur-troværdighed langt væk...

Nu er jeg blevet lidt klogere, for efter jeg monterede min kamstrup, fik jeg lige købt mig et par termometre i dyklomme hos levi, så jeg kunne følge temperaturerne på min kedel.
De to dyklommer er placeret i et kryds, lige ovenpå kedlen, så jeg både har kamtruppens følere, og mine to dyklommer monteret der.

Det som jeg nu har opdaget er, at returtemp på baxiens display, kontra det på kamstrup+termometre (de to er ens), men imellem baxien og de to manuelle målinger, da er der som regel en forskel på op til 6 grader :shock:
Og vi taler 6 grader i den forkerte retning.
Så hvis min baxi viser en returtemp på 54 grader, så er den rent faktisk 60, og i det tilfælde her som irriterer mig, er at jeg faktisk kører med returforskel på 10 grader (troede jeg), så kører jeg rent faktisk kun med 5 graders forskel.... hmmm....

nogen fif til hvordan man evt kan gøre et eller andet ved følerne på en baxi, så den måler mere korrekt???

temperaturmåling = problem

: 24 mar 2012 10:54
af Zarge
måske det kan justeres i styringen... På min Orlan er der en "hemlig" måde hvorpå man kan justere føleren... Men det står ikke i manualen... Måske baxien kan noget lignende...

temperaturmåling = problem

: 24 mar 2012 11:33
af Jan_Al
Hviken type følere bruger den?

temperaturmåling = problem

: 24 mar 2012 11:53
af noller
SÅ kan man konstatere at Baxi målere kan ikke være monteret i dyklomme da det er den mest optimale målemetode men mener da at det den rigtige retning da du jo som minimum har 60gr. retur. 65gr. retur er vel heller ikke noget at kimse af da den vil falde noget når der er forbrug.

temperaturmåling = problem

: 24 mar 2012 12:30
af Bigfoot
noller » 24 Mar 2012, 11:53 skrev:SÅ kan man konstatere at Baxi målere kan ikke være monteret i dyklomme da det er den mest optimale målemetode men mener da at det den rigtige retning da du jo som minimum har 60gr. retur. 65gr. retur er vel heller ikke noget at kimse af da den vil falde noget når der er forbrug.
Problemet er i mine øjne, at frem ligger på 78 og retur på 73, men styringen siger 67 feks.

Jeg vil dog lige se om jeg evt er kommet til at trække lidt i føleren til retur, da jeg monterede iltstyring på den.

Men ja, dyklommer giver jo det bedste resultat, ingen tvivl om det. Det er jo også hvorfor jeg har lavet det ovenpå kedlen.

temperaturmåling = problem

: 24 mar 2012 14:21
af noller
Hvis du har ganske almindelig kugleventil som shunt har du nu mulighed for at indstille korrekt. Kanon info. Hvad siger fremløb? Måler den også den gale vej. Så ved jeg hvorfor jeg ikke kan hæve mit fremløb andet end til 72gr. for så har jeg reelt 78gr. frem og så pletkoger den, altså hvis vi antager at det er en generel fejl.

temperaturmåling = problem

: 24 mar 2012 17:44
af Bigfoot
noller » 24 Mar 2012, 14:21 skrev:Hvis du har ganske almindelig kugleventil som shunt har du nu mulighed for at indstille korrekt. Kanon info. Hvad siger fremløb? Måler den også den gale vej. Så ved jeg hvorfor jeg ikke kan hæve mit fremløb andet end til 72gr. for så har jeg reelt 78gr. frem og så pletkoger den, altså hvis vi antager at det er en generel fejl.
Frem passer helt præcis. Det er retur den er gal med.

temperaturmåling = problem

: 24 mar 2012 18:35
af noller
Ok måske der er hændt en ommer under montering af iltstyring.

temperaturmåling = problem

: 24 mar 2012 18:47
af Bigfoot
noller » 24 Mar 2012, 18:35 skrev:Ok måske der er hændt en ommer under montering af iltstyring.
nope... har tjekket....

temperaturmåling = problem

: 24 mar 2012 19:34
af noller
Det lyder mystisk ud fra den betragtning at det er to ens følere bare de måler hver sin. og der er heller intet sket med printet under montering af iltstyring.