Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Indstilling af Multiheat 1,5
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 16 feb 2012 10:36
- Mit fyr: Baxi 1,5 uden iltstyring
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 25 kg
Indstilling af Multiheat 1,5
Hej alle erfarne super Baxi brugere.
Jeg håber at der er hjælp at hente her - Jeg har nu i 14 dage kæmpet med min nyinstalerede Multiheat 1,5 - mit problem er at røggastemp. bliver meget lav med "A1" fejl til følge.
Aktuelle indstillinger er:
Snegltid høj: 1,1
Snegltid lav: 0,5
Pause 05
Høj:
luft: 26
Sek: 19
Lav:
Luft: 16
Sek: 36
Opvarmet areal: ca. 110 m2
Kedlen blev startet med "fabriksindsilling" og efter 3 dage var "fyrrummet" fuldstændig sodet til, flere af "røgrørene" var lukket af grim klæbrig sod. Efter ændring af indstillinger til ovenstående (inspiration fra dette forum) kan jeg nu fyre uden udfald på gr. af lav røggastemp. men den ligger stadig fra 95 til 105 ved "lav" fyring.
Forsøg med at sænke "Blæser" i "Lav" resulterer hver gang i sod og grim lugt. Jeg tror at det hele "kører på en "knivsæg" - men hvad kan jeg gøre
Jeg håber at der er hjælp at hente her - Jeg har nu i 14 dage kæmpet med min nyinstalerede Multiheat 1,5 - mit problem er at røggastemp. bliver meget lav med "A1" fejl til følge.
Aktuelle indstillinger er:
Snegltid høj: 1,1
Snegltid lav: 0,5
Pause 05
Høj:
luft: 26
Sek: 19
Lav:
Luft: 16
Sek: 36
Opvarmet areal: ca. 110 m2
Kedlen blev startet med "fabriksindsilling" og efter 3 dage var "fyrrummet" fuldstændig sodet til, flere af "røgrørene" var lukket af grim klæbrig sod. Efter ændring af indstillinger til ovenstående (inspiration fra dette forum) kan jeg nu fyre uden udfald på gr. af lav røggastemp. men den ligger stadig fra 95 til 105 ved "lav" fyring.
Forsøg med at sænke "Blæser" i "Lav" resulterer hver gang i sod og grim lugt. Jeg tror at det hele "kører på en "knivsæg" - men hvad kan jeg gøre
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Indstilling af Multiheat 1,5
på den lave.... sænk luft til 10-12 ca. Og hæv snegletiden på den lave med 0,1
Det ser ud som om du overbrænder dit bål, så den faktisk brænder ud, istedet for at have lav skorstenstemp.
sek på lav, bør du måske sænke også, tror sku helt ned til 26. Sidder lige og kigger mine indstillinger igennem, for vi har nogenlunde samme størrelse hus.
pause ændrer du også lige til 10 istedet.
prøv lige det. Thy skal nok komme med sine input også vil jeg tro. Han plejer at komme på banen efter lidt tid.
Det ser ud som om du overbrænder dit bål, så den faktisk brænder ud, istedet for at have lav skorstenstemp.
sek på lav, bør du måske sænke også, tror sku helt ned til 26. Sidder lige og kigger mine indstillinger igennem, for vi har nogenlunde samme størrelse hus.
pause ændrer du også lige til 10 istedet.
prøv lige det. Thy skal nok komme med sine input også vil jeg tro. Han plejer at komme på banen efter lidt tid.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Indstilling af Multiheat 1,5
Halløj i forum,
Jeg kører med Baxi 2.5 med iltstyring, så jeg kan ikke lige kloge mig på
indstillingerne af en Baxi 1.5
Men, det vil være rigtigt gavnligt om du udfylder din profil, altså om du har
trækstabilisator, iltstyring, om du fyrer med korn, træpiller, flis, småkager,
kravlenisser,.....
Og så dine indstillinger på begge menuer.
Og endellig dine indstillinger og aflæsninger, altså hvilken set temp du har,
retur temp, røg temp ved høj last, røg temp ved lav last, om du kører i pause fyring
en gang imellem, osv. osv.
Med sådanne informationer og udfyldt profil, kommer der helt sikkert én med
'sort bælte' i Baxi 1.5 indstillinger og giver dig råd og dåd
Jeg kører med Baxi 2.5 med iltstyring, så jeg kan ikke lige kloge mig på
indstillingerne af en Baxi 1.5
Men, det vil være rigtigt gavnligt om du udfylder din profil, altså om du har
trækstabilisator, iltstyring, om du fyrer med korn, træpiller, flis, småkager,
kravlenisser,.....
Og så dine indstillinger på begge menuer.
Og endellig dine indstillinger og aflæsninger, altså hvilken set temp du har,
retur temp, røg temp ved høj last, røg temp ved lav last, om du kører i pause fyring
en gang imellem, osv. osv.
Med sådanne informationer og udfyldt profil, kommer der helt sikkert én med
'sort bælte' i Baxi 1.5 indstillinger og giver dig råd og dåd
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10377
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Indstilling af Multiheat 1,5
okay...Ommel » 16 Feb 2012, 21:06 skrev:Hej alle erfarne super Baxi brugere.
Jeg håber at der er hjælp at hente her - Jeg har nu i 14 dage kæmpet med min nyinstalerede Multiheat 1,5 - mit problem er at røggastemp. bliver meget lav med "A1" fejl til følge.
Aktuelle indstillinger er:
Snegltid høj: 1,1
Snegltid lav: 0,5
Pause 05
Høj:
luft: 26
Sek: 19
Lav:
Luft: 16
Sek: 36
Opvarmet areal: ca. 110 m2
Kedlen blev startet med "fabriksindsilling" og efter 3 dage var "fyrrummet" fuldstændig sodet til, flere af "røgrørene" var lukket af grim klæbrig sod. Efter ændring af indstillinger til ovenstående (inspiration fra dette forum) kan jeg nu fyre uden udfald på gr. af lav røggastemp. men den ligger stadig fra 95 til 105 ved "lav" fyring.
Forsøg med at sænke "Blæser" i "Lav" resulterer hver gang i sod og grim lugt. Jeg tror at det hele "kører på en "knivsæg" - men hvad kan jeg gøre
sider temp føler helt i bund gerne pegende ned ad i skorsten...
du kan tage 1 turbolator ud gerne en af de øverste...
indstillinger vi gir den lidt ekstra luft... samtidigt går vi så langt ned i ydelse som vi kan,helst uden den lave røgtemp vil drille...husk alt skal ændres for at det vil virke... de indstillinger tar udgangs punkt i de 110m2
høj snegletid 0,8
lav snegletid 0,5
Høj:
luft: 15
Sek: 15
Lav:
Luft: 10
Sek: 20
Min 10
prøv det til at starte med
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 16 feb 2012 10:36
- Mit fyr: Baxi 1,5 uden iltstyring
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 25 kg
Indstilling af Multiheat 1,5
Bliver afprøvet senere i dag (kører allerede med 2 turbolatorer fjernet, godt nok nederst) - tak.
M.h.t. til "data":
Ingen iltstyring
Ingen trækstabilisator
Fyrer udelukkende med træpiller.
Set temp. 82 grader
Skorstenstemp. ved høj: 130 - 145 grader.
Skorstendtemp ved lav: 95 - 105 grader.
M.h.t. til "data":
Ingen iltstyring
Ingen trækstabilisator
Fyrer udelukkende med træpiller.
Set temp. 82 grader
Skorstenstemp. ved høj: 130 - 145 grader.
Skorstendtemp ved lav: 95 - 105 grader.
-
- Stoker IX
- Indlæg: 389
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Indstilling af Multiheat 1,5
Hej
lige et lille forslag som du kan afprøve høj kunne du drosle til 28 sek. 1,2 snegletid vil virke sådan den kører længer i høj lav kan ændres til 56 sek. 1,0 snegletid er ca. 0,5 mindre end din nuværende indstilling. Mener bestemt 120gr. er minimum i lav hvis ens skorsten er en ældre basuak. En settemp. på 82gr. lyder godt nok af meget, er rørene ikke isoleret ordenligt vil der være et stort varmetab. kunne selvfølgelig også være behov for så skiderikken kan komme i gang med bestille noget.
Læste om en bruger der har samme kvm. som dig hans baxi var droslet en tredjedel ned kunne være sjovt at høre flere indstillinger. Helskov var det vist.
lige et lille forslag som du kan afprøve høj kunne du drosle til 28 sek. 1,2 snegletid vil virke sådan den kører længer i høj lav kan ændres til 56 sek. 1,0 snegletid er ca. 0,5 mindre end din nuværende indstilling. Mener bestemt 120gr. er minimum i lav hvis ens skorsten er en ældre basuak. En settemp. på 82gr. lyder godt nok af meget, er rørene ikke isoleret ordenligt vil der være et stort varmetab. kunne selvfølgelig også være behov for så skiderikken kan komme i gang med bestille noget.
Læste om en bruger der har samme kvm. som dig hans baxi var droslet en tredjedel ned kunne være sjovt at høre flere indstillinger. Helskov var det vist.
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 16 feb 2012 10:36
- Mit fyr: Baxi 1,5 uden iltstyring
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Indstilling af Multiheat 1,5
Halløj i forum,
Set temp kan sættes mellem 60grader og 85 grader, og de fleste Baxi brugere kører
med 70 grader, enkelte med 75 grader, selv om Baxi synes 80 grader er det bedste.
Dette gælder for fyring med træpiller, hvis der fyres med korn er det ganske rigtigt
bedst der er godt blus på kedlen.
Vil i øvrigt anbefale at montere en trækstabilisator, det burde være standard for
alle stokere, fordi den sikrer en mere jævn forbrænding i kedlen, og giver samtidigt en
lille besparelse på brændsels forbruget.
Set temp kan sættes mellem 60grader og 85 grader, og de fleste Baxi brugere kører
med 70 grader, enkelte med 75 grader, selv om Baxi synes 80 grader er det bedste.
Dette gælder for fyring med træpiller, hvis der fyres med korn er det ganske rigtigt
bedst der er godt blus på kedlen.
Vil i øvrigt anbefale at montere en trækstabilisator, det burde være standard for
alle stokere, fordi den sikrer en mere jævn forbrænding i kedlen, og giver samtidigt en
lille besparelse på brændsels forbruget.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 16 feb 2012 10:36
- Mit fyr: Baxi 1,5 uden iltstyring
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 25 kg
Indstilling af Multiheat 1,5
Jeg tror at jeg har fået styr på varmeapparatet - som tidligere nævnt er jeg ny (træ)pille(mis)bruger, og da kedlen blev startet op med fabriksindstil. brændte den bare ekstremt dårligt, jeg tror så at den der har dannet en form for slagge ved de nederste lufthuller som har blokeret for luften fra dem. Efter at have renset omkring "bålstedet" har den nu brændt rigtigt pænt i 3 døgn og luftindst. for lav er nede på 10% - bliver sænket yderligere 1 % her i aften.
Thy : jeg har nu røgrørene uden turbolatorer foroven og det har hævet temp i skorsten til 105 - 110 grader ved "lav" - tak for hintet.
Tak i øvrigt til alle som gad bruge tid på mit indlæg :-) .
Thy : jeg har nu røgrørene uden turbolatorer foroven og det har hævet temp i skorsten til 105 - 110 grader ved "lav" - tak for hintet.
Tak i øvrigt til alle som gad bruge tid på mit indlæg :-) .