Hej
undskyld jeg ikke har overvåget tråden her.
Jeg kender ikke præcis dit anlæg. Produktet gennemgår forhåbentlig en udvikling med tiden.
Min erfaring med kager i herden er at kvalitet af pillerne spiller en stor rolle. Jeg har købt nogle billige piller som resulterede i en masse arbejde med rengøring af herd og fjernelse af megen aske.
Men en ting kan jeg anbefale er: hullerne i siden af herden hel nede ved bunden skal være åbne for at sikre at pillerne brænder ud. Disse huller var også kokset til under mit spareforsøg. Det hjalp rigtig meget at få dem renset.
Håber du får held med at få fyret til at brænde stabilt.
MVH
Kim
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
lidt problemer med Baxi TPK 24
-
- Stoker I
- Indlæg: 19
- Tilmeldt: 04 dec 2011 20:25
- Mit fyr: TPK24
- Areal: 240
- Brændsel: Ø8 træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6240
- Geografisk sted: Løgumkloster
-
- Stoker IV
- Indlæg: 106
- Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
- Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
- Areal: 243
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: ca 45 kg
- Årligt forbrug: ca 10-12 tons
- Geografisk sted: 4733 Tappernøje
- Kontakt:
Re: lidt problemer med Baxi TPK 24
Ser lige dit indlæg her i denne lidt ældre tråd...Rakjaer skrev:Hej Kim
Prøver og prøver med forskellige indstillinger, men kan ikke få det til at blive rigtig godt - den bliver ved med at efterlade en stor kage på herden..
Har prøvet at dække luften til både 50% og 60%. Har så kørt med Lav drift piller 25% (laveste) og luft 40% og høj drift 50/50%.. Nu har jeg sat den til 50% piller og 65% luft for at se hvordan det ser ud når jeg kommer hjem..
Flammen er flot gul, ikke sodende men asken er stadig sort og der er små sorte ubrændte piller i bunden. Flammen er hvæsende.
Jeg har lige været ude for at der netop begyndte at opbygge sig en "stor kage" på herden i en periode - efter nogen tid skete der det, at bunden af brænderhuset, der hvor den indv snegl kører, mere eller mindre faldt ud - det er der hvor de gamle brænderhuse er bukket de er skrøbelige - det giver forkert luft osv..
Mere som indikator at man skal huske at se efter her - jeg opdagede det ved at pillerne begyndte at kunne falde ind i blæseren...
De nye huse er mere kraftigt byggede, min brænder er leveret i februar 2012, fyret er fra september 2011...
- Rakjaer
- Stoker VI
- Indlæg: 223
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 11 gange
Re: lidt problemer med Baxi TPK 24
Hej Lars
Tak for dit indlæg. Jeg piller hele brænderen af når jeg skal have modificeret herden. Min plan er at punkt svejse et par tynde stålplader på herden for at lukke alle hullerne som tidligere ejer har boret. Hvis det hjælper så svejser jeg en mere permanent løsning fast. Jeg kan samtidig sikre mig at herden ligger helt præcist som den skal efter svejsningen på den. Det bliver virkelig spændende, og jeg skal nok tage nogle billeder!
Får renset hele kedlen samtidig for at sikre mig at det nye forsøg ikke bliver ødelagt af gamle problemer.
Tak for dit indlæg. Jeg piller hele brænderen af når jeg skal have modificeret herden. Min plan er at punkt svejse et par tynde stålplader på herden for at lukke alle hullerne som tidligere ejer har boret. Hvis det hjælper så svejser jeg en mere permanent løsning fast. Jeg kan samtidig sikre mig at herden ligger helt præcist som den skal efter svejsningen på den. Det bliver virkelig spændende, og jeg skal nok tage nogle billeder!
Får renset hele kedlen samtidig for at sikre mig at det nye forsøg ikke bliver ødelagt af gamle problemer.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
-
- Stoker I
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 23 dec 2014 20:33
- Mit fyr: TPK 24
- Brændsel: Piller
- Givet likes: 1 gang
Re: lidt problemer med Baxi TPK 24
Lars4733 skrev:Ser lige dit indlæg her i denne lidt ældre tråd...
Jeg har lige været ude for at der netop begyndte at opbygge sig en "stor kage" på herden i en periode - efter nogen tid skete der det, at bunden af brænderhuset, der hvor den indv snegl kører, mere eller mindre faldt ud - det er der hvor de gamle brænderhuse er bukket de er skrøbelige - det giver forkert luft osv..
Mere som indikator at man skal huske at se efter her - jeg opdagede det ved at pillerne begyndte at kunne falde ind i blæseren...
De nye huse er mere kraftigt byggede, min brænder er leveret i februar 2012, fyret er fra september 2011...
Hej Lars.
Jeg ser du har haft problemer i bunden af huset hvor sneglen kører.
Hvad har du gjort ved det, svejst det eller købt en ny. Jeg har problemer med sorte kager og ophobning af aske og sneglehuset er brændt i bunden, ligesom enden af sneglen.
Hvad har du gjort mv. Se foto
-
- Stoker IV
- Indlæg: 106
- Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
- Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
- Areal: 243
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: ca 45 kg
- Årligt forbrug: ca 10-12 tons
- Geografisk sted: 4733 Tappernøje
- Kontakt:
Re: lidt problemer med Baxi TPK 24
Hej
Jeg fik skiftet brænderhuset, de første årgange er dårligt lavet og man kan være heldig at få det mere eller mindre pr kulance i de første 5 år..
Min var så ældre end det, jeg måtte af med ca 4600 inkl moms for skift af hus, indjustering og service i samme omgang..
Jeg fik skiftet brænderhuset, de første årgange er dårligt lavet og man kan være heldig at få det mere eller mindre pr kulance i de første 5 år..
Min var så ældre end det, jeg måtte af med ca 4600 inkl moms for skift af hus, indjustering og service i samme omgang..
- Rakjaer
- Stoker VI
- Indlæg: 223
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 11 gange
Re: lidt problemer med Baxi TPK 24
Hej Lars
Det bliver spændende at se om det kommer til at virke for dig igen. Jeg har stadig problemer, men må nok erkende at min problem muligvis er manglende træk i skorstenen. Fyret kan dog næsten køre 24 timer nu uden jeg skal skrabe brænderpladen ren..
Det kører i øvrigt 20kW konstant disse dage med -3/-4 grader.. Har på min energimåler målt at det kunne levere 22kW hvilket er ret pænt. Et driftstop på nogle timer betyder at det virkelig skal kæmpe for at komme op i temperatur igen.
Det bliver spændende at se om det kommer til at virke for dig igen. Jeg har stadig problemer, men må nok erkende at min problem muligvis er manglende træk i skorstenen. Fyret kan dog næsten køre 24 timer nu uden jeg skal skrabe brænderpladen ren..
Det kører i øvrigt 20kW konstant disse dage med -3/-4 grader.. Har på min energimåler målt at det kunne levere 22kW hvilket er ret pænt. Et driftstop på nogle timer betyder at det virkelig skal kæmpe for at komme op i temperatur igen.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page