Problemer med Baxi 2,5 600

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
H20
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 16
Tilmeldt: 02 feb 2011 19:20
Mit fyr: Baxi Multi head 2,5
Areal: 380
Brændsel: træpiller / træflis
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Årligt forbrug: ca 12 t
Geografisk sted: 8732 Hovedgaard

Problemer med Baxi 2,5 600

Indlæg af H20 »

Den er sat 70
røg temperaturen 140
den står på 30-100 % i last
Nej. Driftform er ikke tændt.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Problemer med Baxi 2,5 600

Indlæg af thy »

H20 » 09 Jan 2012, 14:57 skrev:Den er sat 70
røg temperaturen 140
den står på 30-100 % i last
Nej. Driftform er ikke tændt.
tror vi går lidt forbi hinanden :roll:

prøv lige.... Alarmreset samtidigt menu knap hvad er værdierne der inde?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
H20
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 16
Tilmeldt: 02 feb 2011 19:20
Mit fyr: Baxi Multi head 2,5
Areal: 380
Brændsel: træpiller / træflis
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Årligt forbrug: ca 12 t
Geografisk sted: 8732 Hovedgaard

Problemer med Baxi 2,5 600

Indlæg af H20 »

110
H15
L40
b50
R0,0
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Problemer med Baxi 2,5 600

Indlæg af thy »

H20 » 08 Jan 2012, 17:00 skrev:Så har jeg fundet det.
---
-40
Ho.5 burde kunne klares med 0,3
Lo.2
Po.5 brude kunne klare det med o.1
7.0H
7,0L
Cal
Au-
110
H15 ændres til 13 så kan den klare lidt mere nu da da snegletid bliver sat til 0,1
L40
b50
R0,0

Håber nogle ken hjælpe
prøv det nogle dage...

den må og vil nok køre lige under set punkt men det er ok :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

Problemer med Baxi 2,5 600

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

@Thy, mener du det du har skrevet, eller er der smuttet en line, sådan det burde være
L0.2 der skal ændres til L0.1 ??
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Problemer med Baxi 2,5 600

Indlæg af thy »

Brandsen » 12 Jan 2012, 15:06 skrev:Halløj i forum,

@Thy, mener du det du har skrevet, eller er der smuttet en line, sådan det burde være
L0.2 der skal ændres til L0.1 ??
du har helt ret det var en smutter :shock:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Besvar