Indlæg af Frisvad » 05 jan 2012 17:22

Dau,
Ja......så gav man sig til at interessere sig for indstillingerne på fyret igen. Min2,5'er blev installeret i 2003 og jeg gik vældig meget op i det. Så mistede jeg interessen og siden har det fået lov at køre.
Senest snakkede jeg med en kammerat som har brugt THY's indstillinger på en 1,5'er...med succes.

jeg har nu så også daffet lidt rundt herinde, og har prøvet lidt forskelligt.

Ville det være muligt at gennemgå de seneste erfaringer/indstillinger for:
Prom ver. 1,08
baxi 2,5
Iltstyring
Ældre ikke altfor godt isoleret stuehus på 240M2 -halvdelen gulvvarme og lejlighedsvis opfyring af garage med 60m2 gulvvarme.
Ingen trækstabilisator (endnu...den ER bestilt) (kan det betale sig at have 2 på?)
14cm ISOkern skorsten, isoleret røgrør.
8mm piller fra pille madsen, ved grænsen. (1650 pr. palle m. moms)
Kører 74 i set temp. (74/82) og 60 grader ud fra shunt. kører 45grader i kredsen i huset.


Frisvad
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 22
Tilmeldt: 05 jan 2012 15:04
Mit fyr: Baxi 2,5
Areal: 240
Brændsel: træpiller/flis
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 60kg flis/20kg pille
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Varde

Baxi 2,5 indstillinger

Indlæg af Frisvad » 05 jan 2012 17:33

Glemte at nævne at baggrunden for min nyfundne interesse, er et alt for stort pille forbrug.....har jo bare jaget konen ud og fylde på :D .
Mine "nye indstillinger er:
-40
H0,4
L0,1
P05
8,0H
7,0L

Og det andet sæt indstillinger:
Version 108
H15
L30
B45
R00

har med disse indstillinger en røg temp på 125-135...men den kæmper noget for at komme over 74grader i fremløbet (shunt)....med de gamle indstillinger ville den nok ha gået i pause fyring....men det har den ikke været de sidste 6 timer :-).......den gik jo tom for mig så der er lidt der sluger noget varme lige nu.

jeg syns min ask er meget sort og lidt klumpet (ikke sodet)...til gengæld er den (lige nu hvor den er ny-renset) muse grå ved røgrørene.

.....ser frem til ide'er.

PS...... tog den nederste rense lem af skorstenen.....så kan den bare suge her i blæsten, indtil stabilisatoren kommer.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Baxi 2,5 indstillinger

Indlæg af thy » 05 jan 2012 17:40

Frisvad » 05 Jan 2012, 17:33 skrev:Glemte at nævne at baggrunden for min nyfundne interesse, er et alt for stort pille forbrug.....har jo bare jaget konen ud og fylde på :D .
Mine "nye indstillinger er:
-40
H0,4******0,3
L0,1*******0,2 her i vintern øøe :great: når den kommer
P05
8,0H******7
7,0L

Og det andet sæt indstillinger:
Version 108
H15
L30*******40
B45*******50
R00

har med disse indstillinger en røg temp på 125-135...men den kæmper noget for at komme over 74grader i fremløbet (shunt)....med de gamle indstillinger ville den nok ha gået i pause fyring....men det har den ikke været de sidste 6 timer :-).......den gik jo tom for mig så der er lidt der sluger noget varme lige nu.

jeg syns min ask er meget sort og lidt klumpet (ikke sodet)...til gengæld er den (lige nu hvor den er ny-renset) muse grå ved røgrørene.

.....ser frem til ide'er.

PS...... tog den nederste rense lem af skorstenen.....så kan den bare suge her i blæsten, indtil stabilisatoren kommer.

prøv lige disse ændringer.... hvis efekten bliver for stor så ændrer vi lige noget andet :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Frisvad
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 22
Tilmeldt: 05 jan 2012 15:04
Mit fyr: Baxi 2,5
Areal: 240
Brændsel: træpiller/flis
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 60kg flis/20kg pille
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Varde

Baxi 2,5 indstillinger

Indlæg af Frisvad » 05 jan 2012 18:53

det er nu ændret, så afventer vi. Så må vi se hvad den siger hvis den nogenside går i pausefyring. icon_cheesygrin.gif

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Baxi 2,5 indstillinger

Indlæg af thy » 05 jan 2012 19:00

Frisvad » 05 Jan 2012, 18:53 skrev:det er nu ændret, så afventer vi. Så må vi se hvad den siger hvis den nogenside går i pausefyring. icon_cheesygrin.gif
gør den det så er der stadigt noget at justere icon_cheesygrin.gif :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Baxi 2,5 indstillinger

Indlæg af Bigfoot » 05 jan 2012 19:04

Der må da være noget galt, hvis en 2,5 ikke kan gå i makstemp ved så få kvadratmeter.
Jeg kan se at den er thy justeret, men der må da være noget andet galt.

Er dysehullerne til overluften evt ved at være tilstoppede, eller blæseren der er fuld af snask?

Vi har godt nok en strid blæst lige pt, og ud fra dit brugernavn at dømme, så ligger i jo også noget ude i det åbne derude.
Men... Selv min, kan på degraderede sommerindstillinger gå i pause, og vi har intet læ herude.

Hvordan med røgkassen bagi? Er den ordentlig ren?
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Baxi 2,5 indstillinger

Indlæg af thy » 05 jan 2012 19:25

problemet er ikke at sætte den for højt..

iltstyring kører normalt ikke ovver på denne tid
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Frisvad
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 22
Tilmeldt: 05 jan 2012 15:04
Mit fyr: Baxi 2,5
Areal: 240
Brændsel: træpiller/flis
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 60kg flis/20kg pille
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Varde

Baxi 2,5 indstillinger

Indlæg af Frisvad » 05 jan 2012 20:10

@ bigfoot... he he...hvor omkring Varde bor du ??
Joo nu har jeg jo haft den en del år, men mistede interessen for at pille ved den. jeg kan sagtens få den til at gå i pause, faktisk gik den ofte i pause med de gamle indstillinger...altså længere snegletid og mere luft ved højlast.

I dag rensese jeg den kl 11.....hele systemet var koldt. (det var ikike til at sparke sig frem for pingviner i huset), og så startede jeg op med dagens første indstilling som står her ovenfor.

Da den var færdig med at at køre fuldlast, og gik på 30-100% ved c 60grader keddel temp. - begyndste det at gå langsommere. I shunten går den lige nu på 78ind og 70 ud og den 60graders thermostat der lukker vand ud fra shunten, kører 60 grader vand ud i systemet. Så den skal nok nå derop.....altså på 60grader.

Som jeg vurderer tallene, er der lagt låg på top ydelsen, eller rettere en ændring af stigningen på effekt kurven (som kammerat uffe i vrøgum) kalder det. ....og den skal nok komme derop. jeg skal bare lige vende mig de den mange flere indfyringer og lavere blæser hastighed.
Besparelserne må kunne findes ved ordentlig afbrænding af pillen, og ved så kontinuerlig drift som muligt.?


hvaaaa.....skal jeg sætte 2 stabilisatorer på røgrøret ??

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Baxi 2,5 indstillinger

Indlæg af Brandsen » 05 jan 2012 20:28

Halløj i forum,

Det er sjældent set, at skorstenen skulle være så meget for stor, at den kræver mere end én
trækstabilisator, så jeg vil foreslå du starter med at montere én, og indstille den på 10 Pa.

Så skulle den gerne stå og vibrere lidt nervøst, selv i forholdsvist stille vejr, og kun gå helt
vandret når det virkelig blæser.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
Uffe Henneberg
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 127
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum

Baxi 2,5 indstillinger

Indlæg af Uffe Henneberg » 06 jan 2012 07:14

Velkommen til min ven ;-)
Så er vi klar til en morgen rapport ,kører det som det skal ?


Besvar