kedel temp - multiheat 1.5
Jeg har nogle billeder liggende jeg lige ligger på - der er før billeder og efter billeder, men det fungerer sådan at vandet fra fyret kan løbe i rundkreds gennem en hane man kan åbne alt efter hvor meget vand der skal kunne komme den vej - man kan lige ane den på det ene billedet af "rørføring ved VVB som det så ud før" og "rørføring ved VVB som det ser ud nu". For at der er cirkulation hvis hverken VVB eller gulvvarmen kalder efter varme. VVB har egen termostat og gulvvarmen har egen termostat. Gulvvarmen står på ca. 35 grader. VVB sidder før gulvvarme. Det eneste jeg selv har opdaget er at termostaten vil VVB enten er defekt eller har en defekt føler da den enten laver 75 grader eller 20 grader vand. Det er en termostat der er genbrugt fra hvordan det var lavet før, men da der før var 2 termostater på VVB så har denne her nok aldrig haft en effekt og har måske aldrig virket.
- Vedhæftede filer
-
- Stoker III
- Indlæg: 74
- Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
- Areal: 205+106 garage
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Kolding
kedel temp - multiheat 1.5
Nu har jeg så lige testet med når familien har været i bad. Fremløb 71 - retur 53. Det er tilsyneladende VVB der kan dræne fyret fuldstændigt. Og det var endda med pumpen kørende på fast hastighed II.
-
- Stoker III
- Indlæg: 74
- Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
- Areal: 205+106 garage
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Kolding
kedel temp - multiheat 1.5
Kom til at tænke på at det jeg benævner som shunt velsagtens er en bypassventil - det er jo bare en hane man kan åbne/lukke. Hvis den nu er lukket på trods af den står åben - vil det så give disse problemer? Tænkte på om den kunne være defekt og opføre sig som lukket selvom den er åben?
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10371
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
kedel temp - multiheat 1.5
umidelbart sker der ikke noget ved periodiskfald i tempDazzle » 05 Mar 2012, 21:08 skrev:Nu har jeg så lige testet med når familien har været i bad. Fremløb 71 - retur 53. Det er tilsyneladende VVB der kan dræne fyret fuldstændigt. Og det var endda med pumpen kørende på fast hastighed II.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker III
- Indlæg: 74
- Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
- Areal: 205+106 garage
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Kolding
kedel temp - multiheat 1.5
Hmmm - her til morgen stod den på 68 i fremløb og 56 i retur. Efter ½ time var den på 72/60. Og det var uden brug af varmt vand - det er kun til brug i gulvvarmen. Er det normalt og eller sundt for fyret?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5099
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
kedel temp - multiheat 1.5
er det ikke muligt at hæve den shunt lidt???? altså åbne mere for hanen til det?Dazzle » 06 Mar 2012, 07:40 skrev:Hmmm - her til morgen stod den på 68 i fremløb og 56 i retur. Efter ½ time var den på 72/60. Og det var uden brug af varmt vand - det er kun til brug i gulvvarmen. Er det normalt og eller sundt for fyret?
jeg har det selv med en kuglehane, og min er sat til ca 10 graders forskel. Det er noget bedre.
Men derudover så er en retur på 56 ikke verdens undergang. Så helt roligt...
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
-
- Stoker V
- Indlæg: 161
- Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 383
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
kedel temp - multiheat 1.5
Hvorfor køre kedeltemperaturen så højt op? Hvorfor ikke bare sætte en shunt på der lukker for fremløb indtil der er 60 grader i returløb?
-
- Stoker III
- Indlæg: 74
- Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
- Areal: 205+106 garage
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Kolding
kedel temp - multiheat 1.5
Jeg kan ikke rigtigt indstille noget mht. temperaturforskel mellem fremløb og retur. Det eneste jeg kan er at åbne/lukke en hane
(bypassventil) mellem de 2 strenge helt eller delvist. Jeg har ikke nogen decideret shunt med termostat på.
Mht. shunt der lukker for fremløb indtil returløb er over 60 grader forstår jeg ikke lige. Men nu er jeg jo også bare IT mand og ikke VVS'er :-)
Jeg regner med at den bypassventil/hane egentlig har som funktion hele tiden at blande returvand med fremløbsvand, sådan at returen ikke kommer for langt ned i kedlen.
(bypassventil) mellem de 2 strenge helt eller delvist. Jeg har ikke nogen decideret shunt med termostat på.
Mht. shunt der lukker for fremløb indtil returløb er over 60 grader forstår jeg ikke lige. Men nu er jeg jo også bare IT mand og ikke VVS'er :-)
Jeg regner med at den bypassventil/hane egentlig har som funktion hele tiden at blande returvand med fremløbsvand, sådan at returen ikke kommer for langt ned i kedlen.
-
- Stoker V
- Indlæg: 161
- Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 383
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
kedel temp - multiheat 1.5
Jeg ved heller ikke om det kan lade sig gøre, og håber der komme nogle kompetente vvs'er der kan svare på det. ideen er simpelhen er spærre for fremløbet med en shunt, så den tvinger vandet over i returløbet i stedet for at køre vandet ud i radiatorerne. Og shunten skal så først åbne når returtemp er 60 grader eller derover. Mon det vil virke??Dazzle » 06 Mar 2012, 08:34 skrev:
Mht. shunt der lukker for fremløb indtil returløb er over 60 grader forstår jeg ikke lige. Men nu er jeg jo også bare IT mand og ikke VVS'er :-)
-
- Stoker III
- Indlæg: 74
- Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
- Areal: 205+106 garage
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Kolding
kedel temp - multiheat 1.5
Hmmm - er det det der var lavet inden jeg fik en VVS'er til at bygge det om - se nogen af billederne i mine tidligere svar? Jeg fik det bygget om fordi det tog en krig at varme VVB op. VVS'eren sagde så at det var da den mest underlige måde at lave det på han havde set. Men når jeg kigger på billedet og holder det sammen med dit svar er det jo for mig at se det der var lavet før? Altså en termostat på fremløbet efter bypassventilen som måler på temperaturen på returledningen. Derudover var der en alm. termostat på returen fra VVB til at styre temp. på denne.
Nu er "shunt" termostaten så brugt til at styre VVB med føler inden i VVB istedet for en alm. termostat der bare føler på returen. Og der er så ikke længere nogen termostat efter bypass der måler på retur.
Er det til at forstå?
Og var det rent faktisk lavet rigtigt før og forkert nu?
Nu er "shunt" termostaten så brugt til at styre VVB med føler inden i VVB istedet for en alm. termostat der bare føler på returen. Og der er så ikke længere nogen termostat efter bypass der måler på retur.
Er det til at forstå?
Og var det rent faktisk lavet rigtigt før og forkert nu?