Hej Marcohp!
Det lød ikke som om du jævntligt har renset dit fyr bag røgvenderne. Ved demontering af de smalle side-paneler kommer en lille lem til syne, bag den lille lem med varmefast pakning og fløj/vingemøtrikker er der et rum , der skal renses efter behov ( 3-6 gange årligt afhængigt af forbrug mm.).
Det kan skyldes en lille skorsstensbrand her, der kan øge temperturen til min. 350 grader.
Tjek for aske og rens jævnligt her.
Hilsen
Claus Birth
A-15 fejl ?
- Claus Birth
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1307
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
A-15 fejl ?
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Selvgjort er ofte velgjort.
-
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 76
- Tilmeldt: 04 dec 2011 20:24
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5
- Areal: 263
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: Ca. 7-8
- Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
A-15 fejl ?
Hej Claus!
Tak for din fine forklaring. Jeg renser dog/tømmer for aske deromme allerede. Det var en af de få ting jeg, trods alt, fik vist af den tidligere ejer. Har sådan en skovllignende ting som jeg skraber asken ud med samtidig med jeg renser fyret ca. 1 gang om ugen.
Tak for din fine forklaring. Jeg renser dog/tømmer for aske deromme allerede. Det var en af de få ting jeg, trods alt, fik vist af den tidligere ejer. Har sådan en skovllignende ting som jeg skraber asken ud med samtidig med jeg renser fyret ca. 1 gang om ugen.
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
A-15 fejl ?
Halløj i forum,
Der har i tidens løb været adskillige, der ikke var klar over røgkassen skulle renses
og tømmes for aske, så det var ellers et godt bud på mulig årsag til A-15 alarm
Jeg studser lidt over tidligere svar, at røggasføleren var meget beskidt.
Den passer jo meget snært i hullet i røgrøret, så når iltsonden skal kalibreres,
skal røggas temp være under 40 grader, og det klarer jeg ved at tage føleren
ud af røgrøret, og dermed kommer langt det meste sod af, netop fordi den
passer så snært i hullet.
PS. Rensning en gang om ugen er godt nok ret tit vil jeg sige, min Baxi må nøjes
med 1 gang om måneden, og jeg plejer at se når det er tid, ved at røggas temp
stille og roligt er kravlet op på ca 150 grader. Nyrenset ligger den på 100 - 110,
begge dele i lav last.
Der har i tidens løb været adskillige, der ikke var klar over røgkassen skulle renses
og tømmes for aske, så det var ellers et godt bud på mulig årsag til A-15 alarm
Jeg studser lidt over tidligere svar, at røggasføleren var meget beskidt.
Den passer jo meget snært i hullet i røgrøret, så når iltsonden skal kalibreres,
skal røggas temp være under 40 grader, og det klarer jeg ved at tage føleren
ud af røgrøret, og dermed kommer langt det meste sod af, netop fordi den
passer så snært i hullet.
PS. Rensning en gang om ugen er godt nok ret tit vil jeg sige, min Baxi må nøjes
med 1 gang om måneden, og jeg plejer at se når det er tid, ved at røggas temp
stille og roligt er kravlet op på ca 150 grader. Nyrenset ligger den på 100 - 110,
begge dele i lav last.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 76
- Tilmeldt: 04 dec 2011 20:24
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5
- Areal: 263
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: Ca. 7-8
- Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
A-15 fejl ?
Kalibrering af den føler er jeg ikke nået til endnu. Det må jeg også lige have gjort. Står vel i instruktionen hvordan man gør?
Jeg havde ikke på fornemmelsen at hullet var snævert og det der sad på føleren var noget fastbrændt sort noget.
Hvor ofte tømmer du aske? Jeg plejer bare at tage den helt store tur en gang om ugen når jeg tømmer for aske alligevel. Men at rense turbolatorerne en gang om måneden er rigeligt, mener du? Dvs. ved almindelig asketømning fjerner du kun asken og så en gang om måneden hiver man føleren ud, tager rørene ud og renser kanalerne og røgkassen?
Er det rigtigt forstået?
Jeg havde ikke på fornemmelsen at hullet var snævert og det der sad på føleren var noget fastbrændt sort noget.
Hvor ofte tømmer du aske? Jeg plejer bare at tage den helt store tur en gang om ugen når jeg tømmer for aske alligevel. Men at rense turbolatorerne en gang om måneden er rigeligt, mener du? Dvs. ved almindelig asketømning fjerner du kun asken og så en gang om måneden hiver man føleren ud, tager rørene ud og renser kanalerne og røgkassen?
Er det rigtigt forstået?
-
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 76
- Tilmeldt: 04 dec 2011 20:24
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5
- Areal: 263
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: Ca. 7-8
- Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
A-15 fejl ?
Skal man gøre andet end at tømme aske i røgkassen? Skal den have med børsen eller noget?
-
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 76
- Tilmeldt: 04 dec 2011 20:24
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5
- Areal: 263
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: Ca. 7-8
- Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
A-15 fejl ?
Nu skrev du iltsonde. Er det kun hvis man har iltstyring? Det har jeg nemlig ikke.
Nu fik den lige den store tur med boremaskinen og hele svineriet. Sikke et svineri :-) Den må have trængt til det. Jeg er ret overbevist om, at den aldrig har fået med boremaskinen af den tidligere ejer. Og fyret har hun haft siden februar 2011.
Nu ligger røgtemperaturen ved lav ydelse på omkring 100-110. Det er vel optimalt? Da den skulle bankes op fra 62 grader efter rengøringen kom den max op på 145 grader. Lagde mærke til, at den tidligere i dag var helt oppe på 200 grader ved høj drift. Så også en forbedring der. Så det var nok mere end tiltrængt med boremaskinen ;-)
Se bare hvor langt jeg kommer med al den gode hjælp jeg modtager fra jer herinde. Hvor er det dog fantastisk. Tak tak tak tak!!!!
Nu fik den lige den store tur med boremaskinen og hele svineriet. Sikke et svineri :-) Den må have trængt til det. Jeg er ret overbevist om, at den aldrig har fået med boremaskinen af den tidligere ejer. Og fyret har hun haft siden februar 2011.
Nu ligger røgtemperaturen ved lav ydelse på omkring 100-110. Det er vel optimalt? Da den skulle bankes op fra 62 grader efter rengøringen kom den max op på 145 grader. Lagde mærke til, at den tidligere i dag var helt oppe på 200 grader ved høj drift. Så også en forbedring der. Så det var nok mere end tiltrængt med boremaskinen ;-)
Se bare hvor langt jeg kommer med al den gode hjælp jeg modtager fra jer herinde. Hvor er det dog fantastisk. Tak tak tak tak!!!!
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 05 jan 2012 17:57
- Mit fyr: scotte 10 kw
- Areal: 204
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
A-15 fejl ?
Jeg har også lige haft fejl A 15 , efter reset kørte den fint igen , et stykke tid , så stod jeg og kiggede på røg temparatur ,pluselig svingede den op på over 320 grader og så ned på 180 grader . Så jeg har skiftet føler og den har kørt fint siden
-
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 76
- Tilmeldt: 04 dec 2011 20:24
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5
- Areal: 263
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: Ca. 7-8
- Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
A-15 fejl ?
Nu har jeg haft fejlen 3 gange så jeg tog tyren ved hornene og reklamerede. Den lokale VVS'er fik bestilt en ny føler hos Baxi. De ville godt tage den under reklamationen, men installationen måtte jeg selv betale for. Har ringet til dem og brokket mig, men da jeg nogenlunde ved, at den tidligere ejer ikke har vedligeholdt fyret ordentligt, synes jeg ikke jeg ville fastholde min ret lige i denne sag.
Nu har de været forbi i går og sat den til. Jeg var ikke hjemme. Fyret lyder nu anderledes, når relæet slår til når sneglen skal køre. Det er som om den lyder meget mere kontant, hård, meget mere tydelig og en lille smule højere. Nogen der har en idé hvad det skyldes? Har ringet til firmaet i dag men han mente ikke har gjort andet end at sætte den nye føler på, men han ville lige spørge dem, som har været ude hos mig. Har ikke hørt fra ham endnu.
Nu har de været forbi i går og sat den til. Jeg var ikke hjemme. Fyret lyder nu anderledes, når relæet slår til når sneglen skal køre. Det er som om den lyder meget mere kontant, hård, meget mere tydelig og en lille smule højere. Nogen der har en idé hvad det skyldes? Har ringet til firmaet i dag men han mente ikke har gjort andet end at sætte den nye føler på, men han ville lige spørge dem, som har været ude hos mig. Har ikke hørt fra ham endnu.
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
A-15 fejl ?
TjA måske lyder en go kontaktsæt bare højere.
Ups se bort fra svaret her der var jeg helt i skoven
Ups se bort fra svaret her der var jeg helt i skoven
Senest rettet af thy 03 feb 2012 18:44, rettet i alt 1 gang.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 76
- Tilmeldt: 04 dec 2011 20:24
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5
- Areal: 263
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: Ca. 7-8
- Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
A-15 fejl ?
Men kan bare ikke lige se hvordan røggasføleren har noget med relæet til sneglen at gøre. Men dvs det har den? En ny kontakt eller hvordan?