Jeg bøjer mig delvis havde en A-1 fejl røgtemp. under 90 gr. i en halv time , men det var fordi jeg havde renset baxi og så kunne den bedre overføre varmen fra røggassen til kedelvand.Konklusion: nyrenset baxi ja så rammer man under 90gr. uden iltstyring så lærer man skisme da sin baxi at kende.Bigfoot » 09 Mar 2012, 18:22 skrev: Nu kunne jeg godt tænke mig at spørge.... Har du nogensinde prøvet at køre med de snegletider du gerne ville? 56sek på lav, med 0,5 i snegletid, så går den ud. Det vil slet ikke kunne lade sig gøre.
Jeg har smidt iltstyring på min nu, og jeg kan se den kører 0,5 i snegletid hvert 20 sekund. Det passer meget fornuftigt med mit forbrug for tiden. Og om nogen har jeg da et bette knaldhytte af et hus.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Forbrug og instillinger (igen igen)
-
- Stoker IX
- Indlæg: 389
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?