Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Forbrug og instillinger (igen igen)

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Forbrug og instillinger (igen igen)

Indlæg af thy » 07 mar 2012 20:12

den falder nok til ro igen :D :great:

det kan være vind/træk i skorsten
ændret forbrug..

måske lidt forskel på pillerne..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


runekchristensen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 77
Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 153+50 kælder
Brændsel: Vida 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2840
Dagligt forbrug: 36 kg.
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Forbrug og instillinger (igen igen)

Indlæg af runekchristensen » 07 mar 2012 20:23

Hmm, det er godt nok de samme piller som jeg altid har brugt og det har stået på i en 4 dages tid nu. Vil det være en idé at ændre lav til 0,6 i stedet for den nuværende 0,5?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Forbrug og instillinger (igen igen)

Indlæg af thy » 07 mar 2012 20:26

runekchristensen » 07 Mar 2012, 20:23 skrev:Hmm, det er godt nok de samme piller som jeg altid har brugt og det har stået på i en 4 dages tid nu. Vil det være en idé at ændre lav til 0,6 i stedet for den nuværende 0,5?
ja gør du bare det...

har du hævet blæs det lokker også bålet ind mod snegl :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Forbrug og instillinger (igen igen)

Indlæg af Brandsen » 07 mar 2012 20:54

Halløj i forum,

Et godt bud på hvorfor den ret pludseligt begynder at opføre sig sært,
er næsten altid manglende rensning.

De fleste renser jo troligt røgkanaler, der hvor turbolatorerne sidder,
og brændkammer, og lige sikrer alle luft huller har fri passage, og ca
2 gang om året lige giver blæseren en gang trykluft, for at rense den
for skidt og møg.

Derimod er der mange der overser især to ting :
- dels kan der dannes en ret kraftig sodring eller lidt tjæreagtigt beg,
lige hvor snegnekanalen munder ud i brændkammeret. Det betyder at
sneglen ikke giver det den skal. Det kan være ret svært at se, uden
man har stoppet Baxi'en, og raget alt aske og slage ud først.
Somme tider kan man opdage det, ved at Baxi'en pludselig begynder
at lugte lidt 'surt', eller røg agtigt, tjæreagtigt.....
- dels toppen af røgkassen, altså på bagsiden af røgrørene med
turbolatorerne. Det er ikke nemt at kommer helt der op, og
skorstensfejeren renser typisk ikke 'nedad' i røgrøret, for
der sidder jo både røg temp måler og iltstyring. Prøv at tage
begge dele ud af røgrøret, og kør en børste igennem helt,
gentager helt, oppe i toppen af røgkassen, der hvor den går over
i selv røgrøret til skorstenen. Det er før set at nogen havde ikke mindre
en 2 - 3 cm tykt sodlag netop der. ( cm ikke mm ), og det tager jo extremt
meget af lysningen i skorstenen.

det koster jo 'gratis' lige at udføre og kontrollere disse to mulige årsager,
men naturligvis bedst og nemmest ved stoppet Baxi 8)
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

runekchristensen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 77
Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 153+50 kælder
Brændsel: Vida 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2840
Dagligt forbrug: 36 kg.
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Forbrug og instillinger (igen igen)

Indlæg af runekchristensen » 08 mar 2012 08:46

Det er uvurderlig information. For os nybegyndere ville det være rigtigt rart evt. med nogle billeder af de dele du omtaler.

Lige mht min situation så skete alt det her både efter en rensning og et skortstensfejer besøg, hvor han rent faktisk rensede nedaf. Jeg har dog ikke lagt mærke til den sure lugt, men kan godt se at der er lidt sort omkring sneglen. Skal man bare rense det med en stålbørste?

Tak,
Rune


noller
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 389
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?

Forbrug og instillinger (igen igen)

Indlæg af noller » 08 mar 2012 18:21

Hej

Når du skriver brænder tilbage i mod snegl er det så med 20 ltr. vand lukket ud i brandkammer og silo? Hvis ikke kunne det jo tænkes at røgtemp. har været under 90 gr. i mere end en halv time hvis ikke den når op på 90 gr. i lav last vil du få a-1 fejl. Kunne godt være en mulig fejl hvis den pausefyrer meget. Du kan drosle baxi ned til at yde 7,7 kw så vil du undgå pausefyringen , prøv disse indstillinger snegltid 0,5 lav last 56 sek. skulle gerne give en røgtemp. på 90 gr. lav last. settemp. 72 gr. Den aktuelle fremløbstemp. skulle gerne svinge imellem 66 gr. - 70 gr. når den rammer 66 gr. vil den gå på høj last og når den rammer 69 gr. vil den gå i lav last. Den høje last: snegletid 0,8
15 sek.
Høj blæs 21 lav blæs 8

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Forbrug og instillinger (igen igen)

Indlæg af thy » 08 mar 2012 18:37

noller » 08 Mar 2012, 18:21 skrev:Hej

Når du skriver brænder tilbage i mod snegl er det så med 20 ltr. vand lukket ud i brandkammer og silo? Hvis ikke kunne det jo tænkes at røgtemp. har været under 90 gr. i mere end en halv time hvis ikke den når op på 90 gr. i lav last vil du få a-1 fejl. Kunne godt være en mulig fejl hvis den pausefyrer meget. Du kan drosle baxi ned til at yde 7,7 kw så vil du undgå pausefyringen , prøv disse indstillinger snegltid 0,5 lav last 56 sek. skulle gerne give en røgtemp. på 90 gr. lav last. settemp. 72 gr. Den aktuelle fremløbstemp. skulle gerne svinge imellem 66 gr. - 70 gr. når den rammer 66 gr. vil den gå på høj last og når den rammer 69 gr. vil den gå i lav last. Den høje last: snegletid 0,8
15 sek.
Høj blæs 21 lav blæs 8
den er justeret ned i ydelse...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

runekchristensen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 77
Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 153+50 kælder
Brændsel: Vida 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2840
Dagligt forbrug: 36 kg.
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Forbrug og instillinger (igen igen)

Indlæg af runekchristensen » 08 mar 2012 18:47

Nå, så kom der en forbedring. Jeg satte snegltid på lav fra 0,5 til 0,6 og ingen fejl siden i morges. Fyret kører tit på lav og ligger på en røgtemp. på 80-90 med vandtemp på 70. Nu vil natten vise om det holder eller ej.

Tak,
Rune

Stofferdrengen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 49
Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
Areal: ca 280 opvarmet
Brændsel: Neova 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 30+
Årligt forbrug: 7 - agtigt
Geografisk sted: Midtsjælland
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang

Forbrug og instillinger (igen igen)

Indlæg af Stofferdrengen » 08 mar 2012 22:37

Pudsigt, jeg oplever for tiden præcist det samme - også efter en rensning. Kører med Thys lave indstillinger og fyret går ud efter 4-8 timer.

P 06
H 0.2
L 0.1

100%
luft 20
sek 20

30%
Luft 8
sek 26

Det er som det varmere vejr gør, at fyret kræver flere piller for at holde sig kørende - og det er jo ikke meningen. Mon ikke der sker noget med forholdet mellem, hvor længe fyret kører på lav og på høj?

Indstillingerne ovenfor har jeg kørt med i nogle uger efter det helt kolde vejr stoppede.
Mens det var helt koldt var mine indstillinger
P 06
H 0.3
L 0.1

100%
luft 46
sek 22

30%
luft 9
sek 26

Det fungerede fint, mens det var helt koldt.

Baxi 2,5
8mm Neova (som har skiftet lidt udseende i sidste sending - har det mon noget at sige?)

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Forbrug og instillinger (igen igen)

Indlæg af thy » 08 mar 2012 22:56

Husker i at rense røgføler

Tit kan det hjælpe med kedel temp på 75-80 det giver mindre køling af røgen så den vil mindst holde set temp +10-20 grader

2.5 er er nok sat lige lavt nok tjækker lige tallene
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Besvar