Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Thys indstillinger

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Søren D
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 12 jan 2012 20:38
Mit fyr: Baxi 1,5 Multiheat
Areal: 240
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: 12

Thys indstillinger

Indlæg af Søren D » 13 jan 2012 12:36

Hej..
jeg er ny i dette Forum, har en BAXI 1,5 på 6.år. den har kørt fint med iltstyring og std. indstillinger, men bruger ca.12T/år. ca. 250m2 og 5pers. Jeg vil prøve Thy´s indstillinger. er det 0,6/20sek i lav tilstand? hvad høj tilstand? er der flere parmetre du kan oplyse? pause m.m.
mvh
Søren D


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Thys indstillinger

Indlæg af thy » 13 jan 2012 13:44

Søren D » 13 Jan 2012, 12:36 skrev:Hej..
jeg er ny i dette Forum, har en BAXI 1,5 på 6.år. den har kørt fint med iltstyring og std. indstillinger, men bruger ca.12T/år. ca. 250m2 og 5pers. Jeg vil prøve Thy´s indstillinger. er det 0,6/20sek i lav tilstand? hvad høj tilstand? er der flere parmetre du kan oplyse? pause m.m.
mvh
Søren D
iltstyring er helt andre indstillinger... men meget nemere at få helt godt

Alarmreset + driftformsknap idenne menu bør man bladre med driftformsknap ellers gemmes værdier ikke og afsluttes med at trykke på onknap
-40
høj 1,2
lav 0,6
p05
ilt 7 høj og lav
au
************************************
Alarmreset + menu knap
høj 15
lav 40
blæs 30
r0,0

husk driftformsknappen må ikke lyse

så sku du være kørende... 12tons det er da i overkanten :roll:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Besvar