Shunt og iltstyring.
I et tidligere indlæg som jeg har oprettet, fik jeg at vide at det ville være en god ide at montere iltstyring på mit baxi fyr. Hvad er det helt præcis den gør??
Mit fyr er monteret med en shunt som ikke er termostyret, og der har jeg fået at vide at mit baxi fyr skal monteres med en termostyret shunt, eller dækker garantien ikke. Hvis jeg nu henvender mig til vvs manden som har installeret fyret, ville jeg kunne forlange at han skal skifte shunten ud for egen regning?
Fyret holder retur temperaturen fint på ca 62 grader, men skruer jeg op for tre store radiatorer, så kommer retur temperaturen ned på ca 52 grader. Hvad har det af betydning for fyret?
Mit fyr er monteret med en shunt som ikke er termostyret, og der har jeg fået at vide at mit baxi fyr skal monteres med en termostyret shunt, eller dækker garantien ikke. Hvis jeg nu henvender mig til vvs manden som har installeret fyret, ville jeg kunne forlange at han skal skifte shunten ud for egen regning?
Fyret holder retur temperaturen fint på ca 62 grader, men skruer jeg op for tre store radiatorer, så kommer retur temperaturen ned på ca 52 grader. Hvad har det af betydning for fyret?
- Thomas83
- Stoker X
- Indlæg: 454
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Shunt og iltstyring.
Iltstyrring gør at bålet hele tiden brænder optimalt og derved forbrænder martrialet ordentligt og mindsker foureningen af uforbrændte partikler, det jo det man går meget op i for tiden sådan har jeg i hvert fald forstået det.
Det med returtemperaturen er fordi kedelen ikke kan holde til den store temperaturforskel hvis f.eks fremløb er 70°c og returen er 45°c så vil der ske tærring af kedlen p.ga kondens. shunten blander så en smule fremløbsvand i returen, så en konstant retur temp. holdes og som tommelfingerregl ca. 60°c
Det med returtemperaturen er fordi kedelen ikke kan holde til den store temperaturforskel hvis f.eks fremløb er 70°c og returen er 45°c så vil der ske tærring af kedlen p.ga kondens. shunten blander så en smule fremløbsvand i returen, så en konstant retur temp. holdes og som tommelfingerregl ca. 60°c
Online fyrdata: http://thomas83.stokerlog.dk
Sonnenkraft Solvarme 5stk Idmk paneler,Sks c3 styrring, 1500l akkumuleringstank i fyrrum
og 400l vvb i huset.
Solcelleanlæg: 6Kwh - 30stk Himin hg200 paneler og Sma Sunny Tripower 6000tl inverter 38° stik syd
Sonnenkraft Solvarme 5stk Idmk paneler,Sks c3 styrring, 1500l akkumuleringstank i fyrrum
og 400l vvb i huset.
Solcelleanlæg: 6Kwh - 30stk Himin hg200 paneler og Sma Sunny Tripower 6000tl inverter 38° stik syd
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
- Modtaget likes: 1 gang
Shunt og iltstyring.
ved for lav retur er der fare for tæring. har prøvet det med den første stoker jeg hade , den holdte 4år.
ilt styring er med til at reguler kedel op og ned afhænget af forbrugt +der er økonomi i .
hvis du har bedt han om at instaleret fyret efter baxi anvisning så vil jeg sige at det er en ommer .men hvis det ikker er på skrift kan det være lidt svært at bevise
ilt styring er med til at reguler kedel op og ned afhænget af forbrugt +der er økonomi i .
hvis du har bedt han om at instaleret fyret efter baxi anvisning så vil jeg sige at det er en ommer .men hvis det ikker er på skrift kan det være lidt svært at bevise
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Shunt og iltstyring.
det du oplever med returen der falder når der åbnes for et par radiatorer mere, skyldes selvfølgelig at en "indreguleret" kuglehane kun passer ved et bestemt flow og uforandrede frem og retur temperaturer. Selv om flere herinde lovpriser denne løsning, er og bliver det en skodløsning. En danfoss ravk termostat og en kontraventil, så har du en fin og funktionel løsning.Wowjoey » 11 Dec 2011, 18:26 skrev:I et tidligere indlæg som jeg har oprettet, fik jeg at vide at det ville være en god ide at montere iltstyring på mit baxi fyr. Hvad er det helt præcis den gør??
Mit fyr er monteret med en shunt som ikke er termostyret, og der har jeg fået at vide at mit baxi fyr skal monteres med en termostyret shunt, eller dækker garantien ikke. Hvis jeg nu henvender mig til vvs manden som har installeret fyret, ville jeg kunne forlange at han skal skifte shunten ud for egen regning?
Fyret holder retur temperaturen fint på ca 62 grader, men skruer jeg op for tre store radiatorer, så kommer retur temperaturen ned på ca 52 grader. Hvad har det af betydning for fyret?
/john
- Fer
- Supporter
- Indlæg: 1019
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Modtaget likes: 1 gang
Shunt og iltstyring.
Iltstyringen er ikke med til at regulere kedlen op eller ned i forhold til forbruget. Det bruger man fremløbstemperaturen til.snubbi » 11 Dec 2011, 18:47 skrev:ved for lav retur er der fare for tæring. har prøvet det med den første stoker jeg hade , den holdte 4år.
ilt styring er med til at reguler kedel op og ned afhænget af forbrugt +der er økonomi i .
hvis du har bedt han om at instaleret fyret efter baxi anvisning så vil jeg sige at det er en ommer .men hvis det ikker er på skrift kan det være lidt svært at bevise
Iltstyringen er med til at regulere det korrekte forhold imellem luft og brændsstof så forbrændingen er korrekt. Selv når brændslet variere.
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
-
- Stoker V
- Indlæg: 161
- Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 383
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
Shunt og iltstyring.
Er en danfoss ravk termostat løsningen, eller hvad findes der ellers af muligheder?
Hvor køber jeg en iltstyring, og hvor kan man finde en montage vejledning?
Hvor køber jeg en iltstyring, og hvor kan man finde en montage vejledning?
-
- Stoker V
- Indlæg: 161
- Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 383
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
Shunt og iltstyring.
Kan det i øvrig ikke lade sig gøre at få en mail, når nogen svarer på ens indlæg??
- Thomas83
- Stoker X
- Indlæg: 454
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Shunt og iltstyring.
Mon ik der følger en monteringsvejledning med når du køber sættet ellers ringer du bare til baxi.
Du kan gå ind i profil indstillingerne og vælge at du skal have mail ved dine indlæg
En ravk kan sagtens bruges i shunt men er i min øjne for dyr, der findes billigere alternativer prøv f.eks dvcenter.dk
Du kan gå ind i profil indstillingerne og vælge at du skal have mail ved dine indlæg
En ravk kan sagtens bruges i shunt men er i min øjne for dyr, der findes billigere alternativer prøv f.eks dvcenter.dk
Online fyrdata: http://thomas83.stokerlog.dk
Sonnenkraft Solvarme 5stk Idmk paneler,Sks c3 styrring, 1500l akkumuleringstank i fyrrum
og 400l vvb i huset.
Solcelleanlæg: 6Kwh - 30stk Himin hg200 paneler og Sma Sunny Tripower 6000tl inverter 38° stik syd
Sonnenkraft Solvarme 5stk Idmk paneler,Sks c3 styrring, 1500l akkumuleringstank i fyrrum
og 400l vvb i huset.
Solcelleanlæg: 6Kwh - 30stk Himin hg200 paneler og Sma Sunny Tripower 6000tl inverter 38° stik syd
-
- Stoker IX
- Indlæg: 389
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Shunt og iltstyring.
Husk fremløb port a retur port b videre til hus port ab, der sidder en pil på sådan en vmv pilen skal følge flowretningJohn Skov Jensen » 11 Dec 2011, 19:34 skrev: det du oplever med returen der falder når der åbnes for et par radiatorer mere, skyldes selvfølgelig at en "indreguleret" kuglehane kun passer ved et bestemt flow og uforandrede frem og retur temperaturer. Selv om flere herinde lovpriser denne løsning, er og bliver det en skodløsning. En danfoss ravk termostat og en kontraventil, så har du en fin og funktionel løsning.
/john
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10375
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Shunt og iltstyring.
viewtopic.php?f=22&t=2839Wowjoey » 11 Dec 2011, 20:42 skrev:Er en danfoss ravk termostat løsningen, eller hvad findes der ellers af muligheder?
Hvor køber jeg en iltstyring, og hvor kan man finde en montage vejledning?
kik lidt der tilslutning er godt beskrevet i manual +det med følgende brugsforviring..
den her er en skarp pris..
http://sortvvs.dk/varmesystemer-252/sto ... -3345.html
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2