Opgradering af 2,5

Indlæg af per 7 »

Hej i forum.
Jeg har nu i et stykke tid, fulgt med her i forum. Og det har hjulpet mig en hel del med, at forstå og justere mit pillefyr.

Min Baxi er den gamle model, med dreje knapper. Ikke trykknapper(Årgang 1998)
Dette giver problemer, da jeg ikke har mulighed for at justere snejl tiden i lav til 0,1 sek. (min. værdi 0,3sek)

Er der mulighed for at opdatere Eprom, til en nyere udgave. Eller skal hele styre printet udskiftes?

Ved i forøvrigt hvorfor det hedder et pillefyr. Det er fordi, vi piller på det hele tiden ;-)
Det er lidt ligesom i gamle dage, da bilen havde 2 dobbelte Weber karburatore. Man prøver hele tide, på at få lidt mere effekt ud ;-)

Med venlig hilsen Per

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

Opgradering af 2,5

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

Jeg ved desværre ikke om nyere Baxi Prom vil fungere i den ældre type
kedler hvor styringen er med knapper, men det er da forsøget værd,
for en ny prom koster under 300,- , de har dem f.eks hos fyrteknik til ca 170,-
plus forsendelse, så der skal ikke spares mange piller før den er tjent hjem.

Den gamle prom vippes op af printet med en papirclips eller en lille skruetrækker,
og så trykker man den nye i, naturligvis efter man lige har slukket for strømmen 8)

Du kunne jo også prøve at spørge Baxi først, det koster jo ikke noget.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Cyberfox
Stoker IV
Stoker IV
15
Indlæg: 121
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange

Opgradering af 2,5

Indlæg af Cyberfox »

Hej,

Jeg har samme problem med en 1,5. Jeg har ikke kunnet få nogen garanti for at det virker.
(fyrteknik valgte slet ikke at svare på min forespørgsel).
Hvis man ser på billeder passer chip'en umiddelbart ikke i mit print.

Et alternativ er at skifte styreprint men da power print også er ændret bliver det hurtigt dyrt, desuden kommer der så en ny forplade med oveni

Hvis det skulle virke må du gerne tage nogle billeder af dit styreprint når det nu alligevel er ude.
MVH
Christian
Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

Opgradering af 2,5

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

Et Baxi styreprint ser sådan ud på prom niveau 108, hvor selve prom'en
er den dims med hvidt klistermærke hvor der står 'ilt' på :
Baxi Prom.doc
(124.5 KiB) Downloadet 81 gange
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
HSC
Stoker VII
Stoker VII
16
Indlæg: 262
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland

Opgradering af 2,5

Indlæg af HSC »

En kedel anno 1998 kan godt opgraderes!

Vores 2.5F årgang 1998 fik nyt styrepanel bestående af hele frontpladen med alt styring bagpå, og så lige nye relæer. Prisen kan jeg ikek fortælle dig da vi aldrig har set en regning 8) he he - opg nu er kravet sørme blevet forældet tak til smeden...
/HSC - Henrik C

BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.

per 7
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 25
Tilmeldt: 11 nov 2011 20:02
Mit fyr: BAXI 2,5 F
Areal: 200
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 7 -8 ton
Geografisk sted: Bornholm

Opgradering af 2,5

Indlæg af per 7 »

Hej i Forum.

Tak for hjælpen. Jeg må prøve at finde en pris på et nyt print + div. Spørgsmålet er så om det kan betale sig.

Mvh. Per
Cyberfox
Stoker IV
Stoker IV
15
Indlæg: 121
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange

Opgradering af 2,5

Indlæg af Cyberfox »

Hej Per,

Styre + Power print løber i over 4000,-

Hvis du alligevel skifter vil jeg godt købe dit gamle styreprint til res. dele.
MVH
Christian
per 7
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 25
Tilmeldt: 11 nov 2011 20:02
Mit fyr: BAXI 2,5 F
Areal: 200
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 7 -8 ton
Geografisk sted: Bornholm

Opgradering af 2,5

Indlæg af per 7 »

Hej i forum

Stort tak til Thy, for at gide bruge tid på, at sætte mig ind i stoker fyrs hemmeligheder.

Spænendne at se hvad besparelsen bliver.

Mvh. Per

Besvar