Hej Bacce og PSN, har lige fået en tpk i sidste uge og den har bare kørt perfekt! helt fin aske, ingen piller i asken og er alt i alt godt tilfreds. men har dog lige et spørgsmål: har i sat jeres op til "kedel"pumpe? og i så fald, slukker den for pumpen, når kedlen når driftstemperatur?

Baxi TPK-24 indstillinger

: 23 okt 2012 21:55
af Lars4733
Hej Aaen

Min kedelpumpe kører altid når fyret kører, dog justerer den jo blandingen af returvand med kedelvand afhængig af temperaturen, der jo helst skal være over 61 grader i kedelen. Så pumpen er altid aktiv når brænderen er tændt eller under opstart osv, det er temperaturen der afgører hvordan den i kedelpumpen indbyggede "shunt-ventil" står undervejs..

Baxi TPK-24 indstillinger

: 23 okt 2012 22:00
af Aaen
jamen hvad så når fyret når drifts temp? slukker den så for pumpen?

Baxi TPK-24 indstillinger

: 23 okt 2012 22:09
af Lars4733
Hej

Nej, pumpen kører al den tid fyret kører, sådan gør det hos mig.

Baxi TPK-24 indstillinger

: 23 okt 2012 22:37
af Aaen
Hej igen, er den så sat til kedelpumpe eller cirkulationspumpe?

Baxi TPK-24 indstillinger

: 24 okt 2012 05:54
af Lars4733
Hej igen ;-)

Min installation har 3 pumper:

Kedelpumpe, elektrisk styret af fyret
Cirkulationspumpe, kører 24/7/365 uden om fyret
Pumpe til VVB, styret elektrisk af fyret.

Cirkulationspumpen kører hos mig altid, døgnet rundt og året rundt. Den kunne nok slukkes om sommeren, men ja..
Kedelpumpen, ja den kører jo altså når kedel er aktiv
Pumpen til det varme vand kører når TPK'erens styring ser at temperaturen i VVB falder til under den temperatur jeg har sat den til, det er ikke ret tit, for den alm cirkulation klarer det meste her.

Baxi TPK-24 indstillinger

: 24 okt 2012 17:26
af Aaen
ok, jeg har nu bestilt en "rigtig" ladekreds hos baxi. iflg deres vejledning burde den kunne gøre jobbet alene, når man altså ikke har vv-prioritering.

Baxi TPK-24 indstillinger

: 04 feb 2013 10:41
af Lars4733
Hej med jer

Nu har jeg jo været så glad for min TPK-24 kedel så længe - og det er jeg sådan set stadig..

Dog er der en ting der driller mig.. - tror dog det skyldes mine russiske 8mm piller!

Jeg døjer med at asken til dels bliver i brænderskålen, således at jeg dagligt lige er nødt til at tage stålbørsten og rense det ud - det tager jo kun et par sekunder, men det er et irritationsmoment at være afhænging af dette.

Er der nogle af jer der har forslag til hvad jeg evt kan skrue på af instillinger for at forebygge dette?
Lige pt er jeg på arbejde, så kan ikke lige skrive indstillingerne her, men har forsøgt at skrue lidt ned for pillerne uden nogen effekt.
Asken er fint musegrå og løs...

Baxi TPK-24 indstillinger

: 04 feb 2013 11:06
af thy
kan der være blokeret noget i luftens vej gennem blæser-hvor det kommer ind i herden-afgang fra kedel-skorsten....
det vil sige er der noget der begrænser luftens vej gennem kedlen...

Baxi TPK-24 indstillinger

: 04 feb 2013 11:22
af Lars4733
Jeg har faktisk lige renset den i gennem i går - både indblæsning fra brænderen og hele vejen gennem turbolatorerne, toppen af disse og skorstensrøret over til skorstenen.. - der var nu hul igennem i forvejen, men nu er der da renset der.
Og det gav ikke lige nogen mærkbar effekt.