Ja, som tidligere nævnt tror jeg også at kondens tager livet af flere stokere end syreindholdet i korn.
For at undgå kondens, anbefales 60 grader på returen. ( Dugpunktet er så vidt jeg husker 47grader, så
for at være på den sikre side, kører de fleste med 60 grader )
Det med de 10 graders forskel : Det synes almindelig visdom her på StokerPro at sige max 15 graders
forskel på fremløb og retur, men det er af hensyn til spændingsskader på kedelkroppen, ikke kondens.
... man da de fleste kører med ca 75 grader i fremløb, så vil en retur på 60 grader jo tilgodese begge
problemstillinger.
Baxi Multi Heat 2.5 Fødselsdag
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Baxi Multi Heat 2.5 Fødselsdag
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
- TommyT
- Stoker VII
- 17
- Indlæg: 257
- Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
- Mit fyr: Baxi 2,5 F
- Areal: 260
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8600
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 11 gange
- Kontakt:
Baxi Multi Heat 2.5 Fødselsdag
1999
Opsat Baxi 2,5 uden shunt på retur vand.
kun ilt sonde skift.
Piller er den fodret med i alle årene
så de kan godt overleve ;o)
vh
tommy
Opsat Baxi 2,5 uden shunt på retur vand.
kun ilt sonde skift.
Piller er den fodret med i alle årene
så de kan godt overleve ;o)
vh
tommy