Baxi tilbagebrændingsventil Utæt igen igen igen igen igen...

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
Schmeling
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 06 sep 2010 09:36

Baxi tilbagebrændingsventil Utæt igen igen igen igen igen...

Indlæg af Schmeling » 05 okt 2011 15:07

Jeg skriver på vegne af min mor, som har en Baxi Multiheat 2,5 stående Den har flere gange været utæt i tilbagebrændingsventilen, hvilket får pillerne i sneglen til, at pakke så den skal tømmes og renses. Det er efterhånden sket 4-5 gange, og ventilen er blevet skiftet flere gange. Et par af gangene er det sket ved at fyret har stået stille hen over sommeren, hvorefter der er fyldt piller i (uden at fyret er blevet tænt), og dagen efter er sneglen pakket til.

Vi begynder naturligvis, at undre os over om det kan være noget andet end tilbagebrændingsventilen. Er der nogen herinde, som kan sige noget om, hvad det ellers kan være, hvis det ikke er ventilen?

Bedste hilsener
Max


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10376
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Baxi tilbagebrændingsventil Utæt igen igen igen igen igen...

Indlæg af thy » 05 okt 2011 15:49

indstillingerne kan nemt stå forkert...

list begge menuer ind her....+ sek og blæs 30 og 100% + Min

Iltstyring?
hvor mange M2 opvarmes?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Schmeling
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 06 sep 2010 09:36

Baxi tilbagebrændingsventil Utæt igen igen igen igen igen...

Indlæg af Schmeling » 05 okt 2011 17:41

De indstillinger, jeg kunne få ud af hende er:

H:
40% blæs
25,0 sek.

L:
40% blæs
25,0 sek.

P:
30 min.

-40
H0,5
L0,3
P05
6.OH
7.OL
AU-

Der er iltstyring på kedlen, og der opvarmes ca. 150m2

Men jeg forstår ikke helt hvorfor at indstillingerne har noget med om tilbagebrændingsventilen er tæt at gøre, og slet ikke når det sker, når fyret ikke er tænt. Er der noget jeg misser her???

Bedste hilsener Max

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10376
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Baxi tilbagebrændingsventil Utæt igen igen igen igen igen...

Indlæg af thy » 05 okt 2011 18:08

Schmeling » 05 Oct 2011, 17:41 skrev:De indstillinger, jeg kunne få ud af hende er:

H:
40% blæs
25,0 sek.

L:
40% blæs
25,0 sek.

P:
30 min.

-40
H0,5
L0,3
P05
6.OH
7.OL
AU-

Der er iltstyring på kedlen, og der opvarmes ca. 150m2

Men jeg forstår ikke helt hvorfor at indstillingerne har noget med om tilbagebrændingsventilen er tæt at gøre, og slet ikke når det sker, når fyret ikke er tænt. Er der noget jeg misser her???

Bedste hilsener Max
tja misforstod lidt din info...

kedlen er jo fuktig når den er slukket sommern over og bør nok ikke stå med piller natten over inden opstart...
tror faktisk ikke der har været tale om utættilbagebrændingsventil..

indstillingerne vil kunne køre med et hus på 600m2... så der ville jeg ændre meget..

forslag vigtigt at der ændres i begge menuer..

høj0,3
lav 0,1
p05
ilt 7
au
*********************
høj 15
lav 40
blæs 50
********************
MIN 10

ved iltstyring er sek og blæs knap faktiske brugs tal og kan ikke ændes....derfor må driftformsknap ikke lyse
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Schmeling
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 06 sep 2010 09:36

Baxi tilbagebrændingsventil Utæt igen igen igen igen igen...

Indlæg af Schmeling » 05 okt 2011 20:38

Tak for indstillingerne thy. Jeg tror faktisk, at de blev sat op på et tidspunkt pga. tilbagebrændings problematikken, men jeg vil foreslå, at prøve dine.

Jeg forstår ikke helt det med fugten. Hvorfor bliver kedlen fugtig, hvis den står sommeren over? Jeg kan godt se at den selvfløgelig ikke er så tør som hvis der er 6-800 grader i kammeret, men jeg forstår ikke hvorfor den kan blive så våd, at pillerne svulmer op og pakker.

Altså det hun gør er: tømmer kedlen for piller sidst forår, renser den og lader den stå. Tjekker at den er ok sidst på sommeren. Fylder piller på, og dagen efter, hvor hun skulle tænde op, så er det hele pakket.

Jeg forstår ikke, hvorfor det sker, med mindre, at der er noget i ventilens funktionsmåde, som jeg ikke er klar over.

Forstår du hvad jeg er forvirret over?

Bedste hilsener Max


snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang

Baxi tilbagebrændingsventil Utæt igen igen igen igen igen...

Indlæg af snubbi » 05 okt 2011 20:40

hej max
i har huske at lade lågen til kedel stå åben i sommeres
jeg plejer at kør siloen tom for piller

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Baxi tilbagebrændingsventil Utæt igen igen igen igen igen...

Indlæg af Brandsen » 05 okt 2011 21:58

Halløj i forum,

Har SYR ventilen udløst på grund af tilbagebrand, så svulmer piller der ligger i sneglen
voldsomt op, og preser meget hård mod siderne af sneglekanalen, så hårdt at det
er hulens bøvl at løsne hele 'kagen' igen 8)

De presser også mod hovedet på SYR ventilen, så der kan sidde lidt 'snask' i klemme
på ventilen, sådan den drypper lidt hele tiden. Det kunne være en mulig årsag, og
i så fald løses ved af afmontere ventilen og rense ventilhovedet.

En anden mulighed er kondens. Efter sommerstop, er der rigtigt mange der oplever
forbløffende meget kondens når der startes op igen, fordi det kolde returvand møder
hedefladerne i kedlen. Det giver især kondens på nederste del af hedefladerne, så
du kunne måske lige kontrollere at de ikke er våde også ? I så fald, søg for at starte
fyret med det samme når der er fyldt piller på, og start ikke cirkulations pumpen før
der er godt 'skrald' på selve kedlen.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10376
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Baxi tilbagebrændingsventil Utæt igen igen igen igen igen...

Indlæg af thy » 05 okt 2011 23:08

Schmeling » 05 Oct 2011, 20:38 skrev:Tak for indstillingerne thy. Jeg tror faktisk, at de blev sat op på et tidspunkt pga. tilbagebrændings problematikken, men jeg vil foreslå, at prøve dine.

Jeg forstår ikke helt det med fugten. Hvorfor bliver kedlen fugtig, hvis den står sommeren over? Jeg kan godt se at den selvfløgelig ikke er så tør som hvis der er 6-800 grader i kammeret, men jeg forstår ikke hvorfor den kan blive så våd, at pillerne svulmer op og pakker.

Altså det hun gør er: tømmer kedlen for piller sidst forår, renser den og lader den stå. Tjekker at den er ok sidst på sommeren. Fylder piller på, og dagen efter, hvor hun skulle tænde op, så er det hele pakket.

Jeg forstår ikke, hvorfor det sker, med mindre, at der er noget i ventilens funktionsmåde, som jeg ikke er klar over.

Forstår du hvad jeg er forvirret over?

Bedste hilsener Max
som sådan var den ikke skruet op men... alt for stor effekt til 150m2 og megen pausefyring og dårlig økonomi i forår sommer efterår... og rimelig i vinter tiden....

jeg har hørt om flere der har problemer med kold kedel og piller i tanken/sneglen.... så undgå dette.... hvis syrventilen er utæt sårn over en sommer ville der jo stå tydelig vand i bunden osv..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen