Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

A-2 fejl

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

A-2 fejl

Indlæg af thy » 18 sep 2011 19:49

tænker lige på om du lige om bytter de 2 kedelfølere frem og retur så kan du måske køre indtil du får fat i ny føler...

måske er det noget fugt der er gået i følern der måske kunne gå væk efter et par dage...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Brugeravatar
larsvoss
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 77
Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
Areal: 200
Brændsel: Piller - Neova
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Frejlev - Lolland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

A-2 fejl

Indlæg af larsvoss » 18 sep 2011 20:20

@ Brandsen, det beklager jeg. Den er kodet som mpeg i avi, nå never mind.
Siger du at en pt100 / pt1000 føler kan bruges ligeover istedet for en original ?
Uanset føler type, kommer jeg tilbage til spørgsmålet, hvordan kommer jeg ind til den ?!
Hvor sidder den ? i toppen, i dykrør ja, men hvor højre, venstre, for, bag ?

@Thy, det havde jeg ikke overvejet, men selvfølgelig, det må prøves.
Jeg opdagede godt nok at magasinet var fugtigt og de sidste piller var svulmet op, her sidst på "sommeren".

/Lars

Brugeravatar
larsvoss
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 77
Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
Areal: 200
Brændsel: Piller - Neova
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Frejlev - Lolland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

A-2 fejl

Indlæg af larsvoss » 18 sep 2011 20:26

@Thy, lige et tillægs spørgsmål.
Bliver retur temp kun brugt informativt ?, altså uden funktion for styringen ellers ?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

A-2 fejl

Indlæg af thy » 18 sep 2011 20:48

larsvoss » 18 Sep 2011, 20:26 skrev:@Thy, lige et tillægs spørgsmål.
Bliver retur temp kun brugt informativt ?, altså uden funktion for styringen ellers ?
mener kun den bruges vejledene (retur)
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

A-2 fejl

Indlæg af Brandsen » 18 sep 2011 21:18

Halløj i forum,

Yep, andre har skiftet orginalen ud med en PT føler 8)

Yep, Baxi styrer udelukkende på fremløbstemperatur, i forhold
til din SET temperatur, f.eks

Set + 6 grader -> pause fyring
Set + 2 grader -> lav ydelse
Set - 6 grader -> høj ydelse
Set + 3 grader ved høj ydelse -> lav ydelse
Osv. osv.

Så hvis du bytter om på fremløb og retur følerne, hvilket er nemmest ved blot
at bytte ledningerne i J5 klemrækken, så burde du være kørende igen, hvis altså
det er fremløbsføleren der er gået helt agurk.

Du burde så nok enten regulere din SET temperatur lidt ned, eller alternativt
sætte din shunt på fuld skrue, for at kompensere for du måler på den
'forkerte side' af kedlen.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

A-2 fejl

Indlæg af thy » 18 sep 2011 22:07

Brandsen » 18 Sep 2011, 21:18 skrev:Halløj i forum,

Yep, andre har skiftet orginalen ud med en PT føler 8)

Yep, Baxi styrer udelukkende på fremløbstemperatur, i forhold
til din SET temperatur, f.eks

Set + 6 grader -> pause fyring
Set + 2 grader -> lav ydelse
Set - 6 grader -> høj ydelse
Set + 3 grader ved høj ydelse -> lav ydelse
Osv. osv.

Så hvis du bytter om på fremløb og retur følerne, hvilket er nemmest ved blot
at bytte ledningerne i J5 klemrækken, så burde du være kørende igen, hvis altså
det er fremløbsføleren der er gået helt agurk.

Du burde så nok enten regulere din SET temperatur lidt ned, eller alternativt
sætte din shunt på fuld skrue, for at kompensere for du måler på den
'forkerte side' af kedlen.
nemlig ja... det vil jo give en hurtig information om det er følern der er gået amork eller styring...

som brandsen nævner gå ned på 65 i set og se hvad der sker..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
larsvoss
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 77
Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
Areal: 200
Brændsel: Piller - Neova
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Frejlev - Lolland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

A-2 fejl

Indlæg af larsvoss » 19 sep 2011 12:17

For at svare på mit eget spørgsmål, så sidder føleren i højre side.
Man fjerner den øverste dækplade, så skulle man kunne komme til den, sige Jørgen fra Baxi.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

A-2 fejl

Indlæg af thy » 19 sep 2011 13:24

larsvoss » 19 Sep 2011, 12:17 skrev:For at svare på mit eget spørgsmål, så sidder føleren i højre side.
Man fjerner den øverste dækplade, så skulle man kunne komme til den, sige Jørgen fra Baxi.
gidder du tage billder af operationen :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

A-2 fejl

Indlæg af Brandsen » 19 sep 2011 13:44

Halløj i forum,

Billeder vil være rigtigt godt 8)

For jeg kan ikke lige forestille mig hvordan man skulle få toppladen af.
Der sidder alle fittings jo, til retur + fremløb, og cirkulationspumpen,
og ikke mindst skorstenen, som jeg har stående direkte ovenpå Baxi'ens røgstuds......
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
larsvoss
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 77
Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
Areal: 200
Brændsel: Piller - Neova
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Frejlev - Lolland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

A-2 fejl

Indlæg af larsvoss » 19 sep 2011 15:27

Jeg skal nok lave en pixie bog: -)


Besvar