Side 3 af 4

multiheat 1,5

: 12 sep 2011 06:26
af Bigfoot
thy » 11 Sep 2011, 23:11 skrev:godt så... stiller det op som det er skrevet under iltstyring med de ændringer der skal laves til uden iltstyring..
Iltstyring************************ * UDEN ILTSTYRING
-40******************************* * -20
høj 1,2************************** * 1,5
lav 0,6************************** * 0,5 under 200m2 over 0,6
ilt 7 høj og lav***************** * bruges ikke
au******************************** * no
************************************
høj 15*************************** * 15
lav 40**************************** * 40
blæs 30************************** * 30
kun uden iltstyring************* * høj sek 15 blæs 25 Bør ændres først..
kun uden iltstyring************* * lav sek 20 blæs 8 over 200m2 10

MIN 10**************************** *MIN 10

spørgsmål ?
er den ikke rigelig høj, når huset ikke er større end 160kvm???
jeg er helt nede på 0.9-1.0 ved min. Sætter jeg den derop, så har jeg uafbrændte piller i asken i stor stil.

multiheat 1,5

: 12 sep 2011 07:54
af thy
Bigfoot » 12 Sep 2011, 06:26 skrev: er den ikke rigelig høj, når huset ikke er større end 160kvm???
jeg er helt nede på 0.9-1.0 ved min. Sætter jeg den derop, så har jeg uafbrændte piller i asken i stor stil.
nu varmer du jo også kun 120m2 op og de indstillinger her er beregnet til at kunne klare vintern...
behovet er jo forskeligt fra hus til hus...

multiheat 1,5

: 12 sep 2011 11:58
af thyson1
Super tunsid tak for hjælpen.

multiheat 1,5

: 12 sep 2011 13:31
af Flyball
Jeps takker også herfra, skal jo nok prøves, hvis jeg altså ikke lige får fat i den iltstyring inden. Burde jo nok få det gjort, det bliver jo så nemt bagefter :shock:

multiheat 1,5

: 20 sep 2011 19:12
af thyson1
Nu fatter jeg det ikke.. Min vvs mand var hos mig i sidste uge for at stille baxien ind. Han har næsten ikke stillet på noget. Kun temp på kedl fra 75 grader til 70 grader. Han siger jeg ikke på nogen måde må slukke for drift knappen. Jeg har isoleret skorsten og diverse rør. I morgen er det en uge siden jeg har fyldt i den. Og den er næsten tom. Ved godt det er en ældre hus og der er noget der mangler stadig at blive isoleret. Men synes ikke det har hjulpet en meter at få isoleret skorsten og rør. Varmen går ind med 70 grader og ud til fyret med 60 grader. Det er lige før min gammel fyr kørte lige så godt. Den eneste forskæld der er på den gammel fyr er den gik ind med 70 grader og ud med 45-50 ca. kan ikke helt forstå at der kun er 10 grader forskeld på den nye fyr. Ved ikke men tror at varme den sender retur til fyr ligger alt for høj.

multiheat 1,5

: 20 sep 2011 19:27
af Brandsen
Halløj i forum,

Vrøvl, driftform knappen må ikke lyse, basta 8)

Tror Baxi'en i virkeligheden er for stor til dine formentlig godt isolerede 168 m2,
så den vil gå i pausefyring, og helt dernede er virkningsgraden meget lav,
hvilket gælder alle pillefyr og stokere, så du har et alt for stort forbrug på grund
af 'fise fyring'. Det kan man se af, at du nævner en røg temp på kun 85 grader.

Det er for lavt, med en nyrenset kedel og en Baxi der kører i lav last skal den ligge
på 100 - 110 grader, dine træpiller ligger bare og ulmer, til ingen verdens nytte.
Derfor har du med 168 M2 lige så stort forbrug som din makker med 300m2, tror
fise fyring contra lav last fyring er forklaringen, der er mega forskel i virkningsgraden.

Hvis røg temp kommer under 90 graderri 30 minutter, så slukker Baxi'en, det pjat gider den ikke 8)

Hvis du har en alternativ opvarming, så vil jeg foreslå at bruge den, indtil det bliver
lidt koldere i vejret, og den fine Baxi kan komme til sin fulde ret.

multiheat 1,5

: 20 sep 2011 20:05
af thyson1
På lav last kan den godt komme ned på 85 grader. Ellers ligger men omkring 100 grader. Og når den så køre fuld skræld kommer den op på ca 130 grader. Når du skriver sådan vil det så overhovdet hjælpe at slukke driftform knappen. Vil den så ikke bare gå på alarm igen. Nej jeg har desværre ikke andre varme muligheder. Men tænkte på om det ville værre en ide at slukke fyret om natten. Lagde mærke til da jeg havede det bøvl med a-2 fejl den holder godt på varmen. Eller vil det også værre for dyrt. Kan også værre det er noget andet der er problemet. i vores gammel badværlse er der gulv varme hvor der sidder en gammel termostat som jeg ikke kan styrre på nogen måde der er kun tænd og sluk. og når jeg slukker for gulv varmen kan jeg se at returløb falder til 40 grader på fyren. Kan det have noget at sige.

multiheat 1,5

: 20 sep 2011 20:36
af snubbi
hej thyson 1
drift knapen må ikke lyse ? så reguler fyret selv op og ned i last efter behov

har du ilt styring på ? ( ilt styringen hjælpe dig med at styre forbrændning i baxien bedre )

har du træk stabilligsator på skorsten det har blæst meget den sidste uge tid du kan spare pille i sær hvis du har en høj skorsten meget træk
du kan tage en tubolator ud for at hæve røg tempertur, hvis du har problemer med at den går i stå pga.for lav røg tempertur, ind til det bliver lidt kolder i vejret.så i med den igen

der er vel monter en thermoshunt ventil der søger for at returen til fyret aldrig kommer under 60 grader ellers er der risiko for tæring i fyret.for du skriver at returen falder til 40 gr (midt først fyr holdte kun 4 1/2 år pga manglede thermoshuntventil )

multiheat 1,5

: 20 sep 2011 21:41
af thyson1
Så har jeg snakket med thy. Thy tusind tak for hjælpen. Er godt nok spændt på om jeg kommer til at spare nogle træpiller.

multiheat 1,5

: 21 sep 2011 01:24
af Claus Birth
Hej!
Lige lidt info, der er ofte snak om driftform-knappen. Må den lyse eller ej? Ved manuel driftform, altså uden iltstyring, kan man vælge tre typer af styring. Fast høj, fast lav eller to-trins autodrift.
Med iltstyring, udtaler Baxi's tekniske afd. på spørgsmålet at det ikke har nogen som helst betydning om den lyser eller ej. Ligeledes er der beskrevet følgende i manualen for Multiheat med iltstyring:
Med iltstyring
[AU] Ved tryk på driftsform knappen skifter lamperne mellem høj- og lav ydelse, det har dog ingen indflydelse, når der køres med [AU]tomatisk driftsform.
Knappen benyttes også ved programmering Reguleringsprincip se afsnit: 1.3.1

Jeg har selv iltstyring og kan ikke selv registrere nogen for for ændring om den lyser eller ej.
Det var bare det jeg lige igen ville fortælle.

Hilsen

Claus Birth :great: