Nyt relæ til 2,5?

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Brugeravatar
ino
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 108
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve

Nyt relæ til 2,5?

Indlæg af ino » 05 sep 2011 00:00

Jan_Al » 04 Sep 2011, 23:02 skrev:Hvis man fjerner muligheden for at bakke med sneglen (hvornår har du sidst brugt muligheden?) , så behøver man "kun" to af dem som jeg henviser til. Grunden til at der skal bruges to til Baxi'en, er at motoren er tre-faset. Det er normalt at når man snakker om solid state relæer, så arbejder man kun med to faser og den sidste fase går kun igennem termorelæet. Det største problem er at finde relæer (ssr) som har en aktiveringsspænding på 230VAC som Baxi'en bruger (har ingen diagram,men mener at det er sådan), men det har de to som jeg henviste til. Som Claus også skriver, så skal man bibeholde sit termorelæ i styringen/hovedstrømmen. Der findes solid state relæer som har indbygget reverseringsmulighed, men hvis man skal have dem i en go' kvalitet, så koster de som forsnuden af en F16!
du skal bruge 3 eller et 3 faset solid state relæ ellers laver du en kortslutning når du "bakker" (termorelæet bryder ikke hovedstrømmen)


Brugeravatar
Jan_Al
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 486
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Geografisk sted: Als, Sønderjylland
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 7 gange

Nyt relæ til 2,5?

Indlæg af Jan_Al » 05 sep 2011 17:00

ino » 05 Sep 2011, 00:00 skrev: du skal bruge 3 eller et 3 faset solid state relæ ellers laver du en kortslutning når du "bakker" (termorelæet bryder ikke hovedstrømmen)
Læs:
Hvis man fjerner muligheden for at bakke med sneglen (hvornår har du sidst brugt muligheden?) , så behøver man "kun" to af dem som jeg henviser til

Brugeravatar
Jan_Al
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 486
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Geografisk sted: Als, Sønderjylland
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 7 gange

Nyt relæ til 2,5?

Indlæg af Jan_Al » 05 sep 2011 17:07

thy » 04 Sep 2011, 23:07 skrev:kunne man ikke bare beholde den almindelige relæ til bak.. den bruger jeg faktisk ikke..
I princippet så kunne man godt. Problemet er bare at der er ikke hjælpekontakter på solid state relæet og dermed kan du ikke lave en gensidig elektrisk spærring! Forstået på den måde at hvis Baxi'en giver tilladelse til at aktivere begge retninger samtidig og kun bliver forhindret i dette ved hjælp af gensidig elektrisk spærring, så går det galt :oops: Håber du forstår meningen, eller skyd igen :)

anderswitt
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 458
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm

Nyt relæ til 2,5?

Indlæg af anderswitt » 05 sep 2011 20:14

støjdæmpet contaktor 3 faser + hjælpe kontakt
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... 1&x=22&y=9

du kan godt bruge 2 faset ssr relæ og din 3 faset bak contrctor uden at lave kortslutning imellen faserne


3 faset ssr relæ http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... 5&x=26&y=5

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Nyt relæ til 2,5?

Indlæg af Claus Birth » 05 sep 2011 20:44

Hej Anders!
Mener du så ikke der er et problem med den 3. fase der ikke er afbrudt på noget tidspunkt?
Så må der stå en fase på motorens klemmer konstant.

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.


anderswitt
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 458
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm

Nyt relæ til 2,5?

Indlæg af anderswitt » 05 sep 2011 20:51

ja det mener jeg men hvis du bruger et 3 faset ssr relæ er der ikke problemer

og hvis du bruger den contaktor som jeg linker til så skulde du ikke ku høre noget klikke

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Nyt relæ til 2,5?

Indlæg af Claus Birth » 05 sep 2011 21:29

Hej Anders!
Du fik ikke svaret konkret på, om der står en fase konstant på motorens klemmer.
Hvis der gør virker det muligvis, men er ikke lovligt.

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Brugeravatar
Jan_Al
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 486
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Geografisk sted: Als, Sønderjylland
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 7 gange

Nyt relæ til 2,5?

Indlæg af Jan_Al » 05 sep 2011 21:39

Se lige priserne på en trepolet ssr !! Den kontaktor som du linker til ( http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... 1&x=22&y=9 ) er stadigvæk mekanisk, så helt lydløs som ssr vil den aldrig være. Jeg forstår ikke helt hvorfor at du absolut vil have et trefaset relæ når et tofaset er nok? Hvad enten du afbryder alle tre faser eller kun de to, så får man det samme resultat. Vi bygger tavler hver dag hvor der kun bliver koblet på to faser, så hvis det virkelig var et problem så havde vi nok opdaget det for flere år siden ;)

Stofferdrengen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 49
Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
Areal: ca 280 opvarmet
Brændsel: Neova 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 30+
Årligt forbrug: 7 - agtigt
Geografisk sted: Midtsjælland
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang

Nyt relæ til 2,5?

Indlæg af Stofferdrengen » 06 sep 2011 10:08

Duh??? Så blev det hele lige teknisk nok til mig :-)

Kan jeg beholde det "gamle" relæ til reversering - og samtid koble et nyt på til fremdrift? Larmen betyder jo intet, de to gange om året jeg benytter reversering...

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Nyt relæ til 2,5?

Indlæg af Claus Birth » 06 sep 2011 10:27

Hej!!
Der er enighed om at nogle lidt ældre kontaktore larmer for meget, når kedlen er i boligen. Dette kan minimeres ved udskiftning til et mere lydløst relæ ( type:QUIET ) se link eller den forkromede løsning med et 3 polet solid state relæ, begge modeller skal passe til motor og være for AC 3 drift.
Ved multiheat styringer er det enkelt at erstatte en kontaktor, se medfølgende el-diagram.
En mere prisbilig løsning er at isolere relæ'erne fra kabinettet med lidt blødt gummi samt evt. lydisolere omkring styringen.

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.