For høj iltprocent

: 12 aug 2011 21:59
af flemse
Har lige installeret vores nye Baxi 2,5 med iltstyring og trækstabilisator. På grund af årstiden er der minimal forbrug. Fyret går hele tiden ud på en alarm A10 for høj iltprocent. Har forsøgt at indstille de forskellige menuer efter Thy's info, men den går i alarm dagligt, også selvom iltprocenten ligger omkring 16%. Hvad kan jeg ændre :roll:

For høj iltprocent

: 13 aug 2011 23:03
af thy
hmm er alt tjækket at det slutter tæt...

glohullet bør skrues fast så der ikke kommer falsk luft der..

havde du sonden afmonteret under calibrering?
-40
høj0,3
lav 0,1
ilt 7
au
*********************
høj 15
lav 40
blæs 50

min pause 10

Har lige installeret vores nye Baxi 2,5 med iltstyring og trækstabilisator. På grund af årstiden er der minimal forbrug. Fyret går hele tiden ud på en alarm A10 for høj iltprocent. Har forsøgt at indstille de forskellige menuer efter Thy's info, men den går i alarm dagligt, også selvom iltprocenten ligger omkring 16%. Hvad kan jeg ændre ***************normalt med lavt forbrug vil den ligge der oppe omkring tror måske det er start fra pausefyring der driller derfor de 10 i min

For høj iltprocent

: 13 aug 2011 23:06
af thy
thy » 13 Aug 2011, 23:03 skrev:hmm er alt tjækket at det slutter tæt...

glohullet bør skrues fast så der ikke kommer falsk luft der..

havde du sonden afmonteret under calibrering?
-40
høj0,3
lav 0,1
ilt 7
au
*********************
høj 15
lav 40
blæs 50

min pause 10

Har lige installeret vores nye Baxi 2,5 med iltstyring og trækstabilisator. På grund af årstiden er der minimal forbrug. Fyret går hele tiden ud på en alarm A10 for høj iltprocent. Har forsøgt at indstille de forskellige menuer efter Thy's info, men den går i alarm dagligt, også selvom iltprocenten ligger omkring 16%. Hvad kan jeg ændre ***************normalt med lavt forbrug vil den ligge der oppe omkring tror måske det er start fra pausefyring der driller derfor de 10 i min

ps meget stor til 240m2

For høj iltprocent

: 14 aug 2011 17:30
af flemse
Har ændret tallene til -40
H 0,3
L 0,1
P 0,5
7,0 H
7,0 L




H 24
L 60
B 70
pause 25 min.
Har kørt upåklageligt det sidste døgns tid. Krydser fingre for at den fortsætter sådan.
Ps. Størrelsen på fyret var hvad VVS manden anbefalede :wink: Er også selv bange for at den er lige i overkanten. Håber det går. Tak for hjælpen

For høj iltprocent

: 14 aug 2011 19:18
af levi
flemse » 14 Aug 2011, 17:30 skrev:Har ændret tallene til -40
H 0,3
L 0,1
P 0,5
7,0 H
7,0 L




H 24
L 60
B 70
pause 25 min.
Har kørt upåklageligt det sidste døgns tid. Krydser fingre for at den fortsætter sådan.
Ps. Størrelsen på fyret var hvad VVS manden anbefalede :wink: Er også selv bange for at den er lige i overkanten. Håber det går. Tak for hjælpen
Jeg ville brokke mig over den vejledning... - En 2,5 kan snildt opvarme 500 m2...

En 1,5 kan klare en bid over 300 m2 uden problemer...

Du er blevet vildledt, - og det kommer du til at fortryde på sigt medmindre du reklamerer hurtigst muligt :shock:

For høj iltprocent

: 14 aug 2011 19:26
af Brandsen
Halløj i forum,

Jeg varmer 425m2 med en Baxi 2.5 med iltstyring, og jeg har slukket fra maj til august
simpelthen fordi den ikke kan lave 'lidt nok' varme sådan en 2.5. Enhver stoker skal helst
køre tæt på fuldlast for at fungere ordentligt, og have en fornuftig virkningsgrad.

...og Baxi'en hos mig er stadig slukket, venter på at guffe sig igennem 3 ton spildkorn, når
det bliver koldt nok ;-)