Hej
Er der nogen som kan forklare mig hvorfor at min fyr går hver gang jeg renser den
det drejer sig om en 1,5
Der går som regel op til en uge inden den så kører normal igen
i forbindelse med en rensning calibrerer jeg også
Den kommer med en a1 efter temp er nået kører aldrig på pause
Min fyr går ud
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 21
- Tilmeldt: 11 mar 2010 09:46
- Mit fyr: baxi 1,5 fra 2006
- Areal: 250
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7400
- Dagligt forbrug: ca 50 kg
- Årligt forbrug: 12000
- Zarge
- Stoker XVIII
- 15
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Min fyr går ud
Det kan være den har været kat i sit tidligere liv, de kan heller ikke li at komme i bad... ;-)
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Min fyr går ud
ret simpel din røgtemp bliver for lav...krkr » 08 Jun 2011, 12:44 skrev:Hej
Er der nogen som kan forklare mig hvorfor at min fyr går hver gang jeg renser den
det drejer sig om en 1,5
Der går som regel op til en uge inden den så kører normal igen
i forbindelse med en rensning calibrerer jeg også
Den kommer med en a1 efter temp er nået kører aldrig på pause
den simpelste løsning er at hæve set temp til 80 grader...
har du isoleret røgrør?
kører du sommer indstillinger? du kan med fordel køre med 0,4sek på lav snegletid
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 21
- Tilmeldt: 11 mar 2010 09:46
- Mit fyr: baxi 1,5 fra 2006
- Areal: 250
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7400
- Dagligt forbrug: ca 50 kg
- Årligt forbrug: 12000
Re: Min fyr går ud
Hej Thy
Tak for det og det var så lige det der var galt
havde jeg ikke tænkt på Ja røgrør er isoleret og jeg havde sænket set til 65
Mvh
Kristian
Tak for det og det var så lige det der var galt
havde jeg ikke tænkt på Ja røgrør er isoleret og jeg havde sænket set til 65
Mvh
Kristian