Indlæg af mvk001 » 03 apr 2011 14:54

thy » 03 Apr 2011, 14:52 skrev:så står den helt forkert....

sender lige mit nr i en pb... så tar vi lige et tjæk på menuerne

Tak


Helskov
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 134
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg

Re: BAXI snegletid...?

Indlæg af Helskov » 05 apr 2011 08:22

[/quote]

A1 =Der er ingen ild! Røgtemperaturen er under 90°C i drift. (i 30 min.)

tja husker du at rense røgføler jævnligt... og kan du få den til at hælde nedad inde i skorsten giver det lidt marginaler...

røgrør isoleret?

skorstenen?
trækstabilisator?

har du prøvet med 80grader i setpunkt.. giver jo minimum 80 graders røg...

H 0,6
L 0.3
BL H: 14
BL L: 7**************8 giver også lidt....men mere ryger jo bare oven ud
Tid H: 15
Tid L: 20 pausefyrer den stadig lige så stille justere op mod 25

skal vi tætere på skal vi bruge røgtemp på lav helst efter minimum 10minuter på lav...

(DET ER ABSOLUT SOMMER INDSTILLINGER) så ikke alle der kan komme der ned...[/quote]

Har leget lidt med mit fyr. Det ryger på A1 under pausefyring. Det sker så snart temp udenfor nærmere sig 15gr.
Det problem havde jeg også i vinters da jeg skiftede til de nuværende piller. Tænker om de mon brænder dårligt ved pausefyring. Så er spørgsmålet. Skal Pausetiden ned, eller skal blæsertiden lidt op.

Måtte dog tage en turbolator ud med dine indstillinger for at få røgtemp op på mellem 95 og 100gr.
Vil helst ikke køre med 80gr i setpunkt. Det kører jeg ikke engang med selv når det er hård vinter.
Kører pt med 66gr og min retur holder sig fint over 56gr. Den lægger normalt på omkring 58-60gr.

Røgføler er ren og kalibreret i en Ametek temperatur kalibrator sidste sommer. Nøjagtig inde for +/- 0,25gr.

Ingen stabilisator. Der er simpelthen ikke plads til den. Men heldigvis heller ikke nødvendig. :)
I vinters havde jeg lånt en tryktransmitter der blev monteret i kiggelugen. Min fyrrumstryk er ganske stabilt ved selv kraftig blæst. Der var dog lidt uro ved stormen vi havde sidst. Skyldes nok placering af fyrrum i forhold til huset og skorstenens højde.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: BAXI snegletid...?

Indlæg af thy » 05 apr 2011 08:29

den lave kedeltemp er problemet....

retur skal være mindst 60grader ellers nul garanti bla andet..

at hæve til 75grader vil ikke øge forbruget nævneligt...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

mvk001
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 09 mar 2009 09:53
Mit fyr: baxi multi head 1,5
Areal: 137
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: ca 15-20 kg.
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: skørping

Re: BAXI snegletid...?

Indlæg af mvk001 » 05 apr 2011 09:15

Hej. Thy

Jeg vil bare lige fortælle at mit fyr aldrig har kørt bedre, der er ikke meget pilleforbrug på det.

Så endnu engang mange tak for hjælpen

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: BAXI snegletid...?

Indlæg af thy » 05 apr 2011 15:28

mvk001 » 05 Apr 2011, 09:15 skrev:Hej. Thy

Jeg vil bare lige fortælle at mit fyr aldrig har kørt bedre, der er ikke meget pilleforbrug på det.

Så endnu engang mange tak for hjælpen
tak for tilbagemelding... der var jo nogle klare fejljusteringer :great: men vi fik det ordnet super
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Lars n
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 03 mar 2011 19:35
Mit fyr: Baxi 1,5 350ltr med iltstyring
Areal: 235
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: ca 7 tons
Geografisk sted: vestjylland

Re: BAXI snegletid...?

Indlæg af Lars n » 06 apr 2011 11:16

Hej nu vil jeg lige smide mine tal på siden også, har haft min baxi i 1 mdr. nu og syntes at det kører rigtig godt men er meget åben for nye instillinger og andres erfaring.
Indstillinger for 1,5 baxi uden iltstyring( har luret efter hvad Thy har anbefalet )
75 grader
BL H - 15
TID H - 16

BL-L - 7
TID L- 24
-20
H0,6
L0,3
P 05
MVH Lars

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: BAXI snegletid...?

Indlæg af thy » 06 apr 2011 16:03

Lars n » 06 Apr 2011, 11:16 skrev:Hej nu vil jeg lige smide mine tal på siden også, har haft min baxi i 1 mdr. nu og syntes at det kører rigtig godt men er meget åben for nye instillinger og andres erfaring.
Indstillinger for 1,5 baxi uden iltstyring( har luret efter hvad Thy har anbefalet )
75 grader
BL H - 15 ****20
TID H - 16 ****15

BL-L - 7
TID L- 24 ****20
-20
H0,6*********0,8
L0,3**********0,4
P 05
MVH Lars
kører den ikke meget på høj... har skrevet lidt om ellers rimelig ok...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Lars n
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 03 mar 2011 19:35
Mit fyr: Baxi 1,5 350ltr med iltstyring
Areal: 235
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: ca 7 tons
Geografisk sted: vestjylland

Re: BAXI snegletid...?

Indlæg af Lars n » 07 apr 2011 04:02

Hej Thy
Jeg har lige lagt de nye tal ind nu(har lige fået fyraften/morgen) så du høre lige fra mig en af dagene
MVH Lars

Helskov
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 134
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg

Re: BAXI snegletid...?

Indlæg af Helskov » 08 apr 2011 18:15

thy » 05 Apr 2011, 08:29 skrev:den lave kedeltemp er problemet....

retur skal være mindst 60grader ellers nul garanti bla andet..

at hæve til 75grader vil ikke øge forbruget nævneligt...
Har hævet til 75gr med dine indstillinger og fyret ser ud til at køre fint. :great:
Røggassen ligger dog lige omkring 100gr. Så kan nok ikke komme meget længere ned i ydelse.
Men det er nok også fint. icon_cheesygrin.gif

Lars n
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 03 mar 2011 19:35
Mit fyr: Baxi 1,5 350ltr med iltstyring
Areal: 235
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: ca 7 tons
Geografisk sted: vestjylland

Re: BAXI snegletid...?

Indlæg af Lars n » 26 apr 2011 09:14

Hej igen
Nu har jeg lige lavet lidt om på indstillingerne igen så nu tror jeg den kan klare resten af sommeren, har pt et forbrug på 15 kg piller i døgnet. Jeg syntes ikke at den kører meget i høj, men den er begyndt at pausefyre lidt og det kan jeg nok ikke slippe for.

BL høj 18
Tid høj 16
Bl lav 7
Tid lav 23

-20
H0,7
L0,3
P0,5
75 GR
Pause 10 min.
MVH Lars