Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

BAXI 1,5 iltsonde

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
djklovn69
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 08 mar 2011 16:21
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 130
Brændsel: træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6920

BAXI 1,5 iltsonde

Indlæg af djklovn69 » 08 mar 2011 18:20

hey...

jeg har en BAXI 1,5 jeg har lidt problemer med. den brænder iltsonden af? jeg har skiftet den to gange her i løbet af vinteren? og det kan jeg ikke rigtigt forstå, jeg har en ide om at den brænder forkert? nogen der har nogen gode råd?


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: BAXI 1,5 iltsonde

Indlæg af thy » 08 mar 2011 19:39

kom med indstillingernre

har du renset hullet den sidder i?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: BAXI 1,5 iltsonde

Indlæg af pille bruger » 08 mar 2011 19:39

Tjek ledningerne fra transformator til iltstyrings print giver 9 volt ud.
Falder spændingen (9 volt) stiger strømmen (ampere) og det belaster sonden.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

djklovn69
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 08 mar 2011 16:21
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 130
Brændsel: træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6920

Re: BAXI 1,5 iltsonde

Indlæg af djklovn69 » 08 mar 2011 19:57

/thy, hvordan er det nu man går ind og ser det? jeg har fundet ud af hvordan man får det til og tvangscalibere og det er det derinde jeg skal kigge?

/pille bruger, ja det vil jeg da lige prøve og tjekke kunne egenligt godt lyde som det. men det sjove er bare ham der boede i huset her før har kørt med den i 4 år uden de mindste problemer. jeg havde heller ikke sidste vinter, så jeg synes det er lidt underligt de er jo lidt dyre.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: BAXI 1,5 iltsonde

Indlæg af thy » 08 mar 2011 22:48

pille bruger » 08 Mar 2011, 19:39 skrev:Tjek ledningerne fra transformator til iltstyrings print giver 9 volt ud.
Falder spændingen (9 volt) stiger strømmen (ampere) og det belaster sonden.

tja det er da værd at kikke på :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: BAXI 1,5 iltsonde

Indlæg af thy » 08 mar 2011 22:50

djklovn69 » 08 Mar 2011, 19:57 skrev:/thy, hvordan er det nu man går ind og ser det? jeg har fundet ud af hvordan man får det til og tvangscalibere og det er det derinde jeg skal kigge?

/pille bruger, ja det vil jeg da lige prøve og tjekke kunne egenligt godt lyde som det. men det sjove er bare ham der boede i huset her før har kørt med den i 4 år uden de mindste problemer. jeg havde heller ikke sidste vinter, så jeg synes det er lidt underligt de er jo lidt dyre.
hvad sker der med sonden.... fejl melding eller?

er der ikke garanti på en ny en?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

djklovn69
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 08 mar 2011 16:21
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 130
Brændsel: træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6920

Re: BAXI 1,5 iltsonde

Indlæg af djklovn69 » 09 mar 2011 08:45

/thy

den melder fejl både a1 og a11 og den kan ikk måle noget den bliver bare på 21,00 det er jo der den starter? også når jeg vil calibrere den skriver a7 fejl på iltsonde? jo tror jeg der er men har desværre smidt bungen væk, meget dumt. mener den koster omkrig 1600 fordi der er 5 ledninger i den. man kan ellers få uorginale men der kun 4 ledninger i så passer ikke.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: BAXI 1,5 iltsonde

Indlæg af thy » 09 mar 2011 12:12

prøv den gamle og se hvad der sker..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: BAXI 1,5 iltsonde

Indlæg af Brandsen » 09 mar 2011 14:06

Halløj i forum,

Selv om der godt nok kan være stor forskel på levetiden af iltsonder, så futter de jo ikke bare af i tide og utide.
De bliver derimod langsomt slidt, og med årene kalibrerer til et lavere og lavere sluttal.

Men hvis iltsonder bliver våde, så dør de som regel lige på stedet. Der var én her i forum der ville rense spidsen extra godt, og dyppede den i vand, det døde den af. Andre har haft dem siddende i skorstenen i sommermånederne hvor fyret har været slukket, sådan der var kommet kondens i skorstenen, det døde iltsonden også af.

Jeg vil foreslå du lige prøver at kalibrere sonden manuelt :
- sonden skal ud og sidde i fri luft under kalibreringen
- røgtemp føleren skal også ud, og start ikke kalibreringen før røg temp er under 40 grader !
- ikke åbne eller lukke låger, trykke på knapper, eller andet under kalibreringen
- prøv at lytte til soden mens den kalibrerer, den bliver meget varm, og vil syde og sprutte lidt hvis den er fugtig
- - og hvilket sluttal endte kalibreringen med ? ( Skal helst ende med et tal over 200 ) 8)
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

djklovn69
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 08 mar 2011 16:21
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 130
Brændsel: træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6920

Re: BAXI 1,5 iltsonde

Indlæg af djklovn69 » 09 mar 2011 18:32

/thy
det hjælper ikke noget det er det samme:(

/brandsen
jeg her lige prøvet som du har beskrevet den bliver overhovedet ikke varm og går kun på 000? en sagde jeg skulle måle stømmen det passer os fint med det han beskrev? så den er helt sikkert brændt af? så er det store spørsmål hvorfor den gør det? kan det ikke være fordi den brænder forkert? og nogen der har forslag til hvor man kan få den iltsonde for under 1600?


Besvar