Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Multiheat 4.0 slidt op

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Lehmann
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 65
Tilmeldt: 08 mar 2011 08:43
Mit fyr: MGM Comfort
Areal: 230
Brændsel: DLG træpiller
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Ringsted

Multiheat 4.0 slidt op

Indlæg af Lehmann » 08 mar 2011 09:24

Hej med jer.
Som det fremgår af overskriften er mit Multiheat 4.0 slidt op efter 10 års tro tjeneste.
Jeg kan kun holde et vandtryk på 1 bar. Sætter jeg mere tryk på begynder røgrørene at svede og trykket falder til 1 bar på et par dage som så igen falder til 0 på en måneds tid. Tændbuestenen er også brændt i smadder.

Fyret er uden iltstyring og kører på fuld kraft om vinteren. Pilleforbrug er cirka 18 tons om året. :shock:
Jeg renser fyret 3 gange om ugen her om vinteren.
Røgtemp. ligger på 170 grader nyrenset ved 50 % ydelse og ca. 210 grader på fuld hammer.
Fremløb 72 grader retur 60 grader (Hvis ikke det er meget koldt)

Er det ikke lidt tidligt at røgrørene er tæret op ?
Jeg har kun fyret med træpiller og altid i HP kvalitet.

Kan kedlen repareres eller skal man ud og købe nyt fyr.


Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: Multiheat 4.0 slidt op

Indlæg af Bigfoot » 08 mar 2011 09:39

du kan jo købe en ny kedelindsats fra baxi....
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: Multiheat 4.0 slidt op

Indlæg af Brandsen » 08 mar 2011 11:22

Halløj i forum,

Brændbuestenen er en sliddel, så det er ikke unaturligt den er brændt op.

Synes 170 grader røgtemp ved nyrenset kedel lyder højt, jeg har 110 grader på en Baxi 2.5
Bruger du børsten med gardinfjedre på boremaskine når du renser røgrørene ? Der er kæmpe forskel !

Returen bør altid være over 60 grader af hensyn til tæring, kan ikke lige læse af din post hvor tit den
har været under 60 grader.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Lehmann
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 65
Tilmeldt: 08 mar 2011 08:43
Mit fyr: MGM Comfort
Areal: 230
Brændsel: DLG træpiller
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Ringsted

Re: Multiheat 4.0 slidt op

Indlæg af Lehmann » 08 mar 2011 11:47

Ja jeg bruger børsten hver gang, men 110 kan jeg slet ikke komme ned på.
De første par år kørte jeg med for lav retur temp. fordi smeden ikke havde lavet en lus mellem fremløb og retur så det er måske forklaringen på den lave levetid.

En kedelindsats er det noget man selv kan skifte ?
Det ser umiddelbart ud som om hele fyret skal splittes ad.

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: Multiheat 4.0 slidt op

Indlæg af Bigfoot » 08 mar 2011 12:03

prøv da at kontakte Baxi, og hør dem ad hvad det skal koste at få dem ud og montere en ny kedelindsats. De kan skiftes, det ved jeg. Og baxi selv, har jo servicevogne der kører rundt.

Men hvor er det at der bliver fugtigt, for en mulighed er jo også at svejse det f.eks?
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.


Brugeravatar
kaptajnen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1199
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune

Re: Multiheat 4.0 slidt op

Indlæg af kaptajnen » 08 mar 2011 12:20

Lehmann » 08 Mar 2011, 11:47 skrev:Ja jeg bruger børsten hver gang, men 110 kan jeg slet ikke komme ned på.
De første par år kørte jeg med for lav retur temp. fordi smeden ikke havde lavet en lus mellem fremløb og retur så det er måske forklaringen på den lave levetid.

En kedelindsats er det noget man selv kan skifte ?
Det ser umiddelbart ud som om hele fyret skal splittes ad.
Det var da en amatør af en smed! :evil:
Virkelig ikke godt for levetiden af din kedel at køre uden shunt til returen de første par leveår... :shock:
Mvh Peter

RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere

Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Multiheat 4.0 slidt op

Indlæg af thy » 08 mar 2011 12:58

Lehmann » 08 Mar 2011, 09:24 skrev:Hej med jer.
Som det fremgår af overskriften er mit Multiheat 4.0 slidt op efter 10 års tro tjeneste.
Jeg kan kun holde et vandtryk på 1 bar. Sætter jeg mere tryk på begynder røgrørene at svede og trykket falder til 1 bar på et par dage som så igen falder til 0 på en måneds tid. Tændbuestenen er også brændt i smadder.

Fyret er uden iltstyring og kører på fuld kraft om vinteren. Pilleforbrug er cirka 18 tons om året. :shock:
Jeg renser fyret 3 gange om ugen her om vinteren.
Røgtemp. ligger på 170 grader nyrenset ved 50 % ydelse og ca. 210 grader på fuld hammer.
Fremløb 72 grader retur 60 grader (Hvis ikke det er meget koldt)

Er det ikke lidt tidligt at røgrørene er tæret op ?
Jeg har kun fyret med træpiller og altid i HP kvalitet.

Kan kedlen repareres eller skal man ud og købe nyt fyr.
hvor meget opvarmer du?
ved faktisk ikke hvad sådan en kedelkrop til 4,0 koster :roll:

billder af en om skiftning på en 1,5er
viewtopic.php?f=22&t=515
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Lehmann
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 65
Tilmeldt: 08 mar 2011 08:43
Mit fyr: MGM Comfort
Areal: 230
Brændsel: DLG træpiller
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Ringsted

Re: Multiheat 4.0 slidt op

Indlæg af Lehmann » 08 mar 2011 14:29

Jeg opvarmer omkring 500 m2 hvoraf de 150 ikke er isoleret helt godt.

Med hensyn til Smeden, så er det nok min egen fejl jeg tog ikke advarslen alvorligt selvom det står højt og larmende i manualen. Der er faktisk 2 fremløb med justerbare shuntventiler men jeg skulle op på 80 grader i fremløbstemp. for at holde 60 grader på returen. Det var jeg desværre for nærig til.
Så derfor fik jeg først efter et par år taget mig sammen til at få lavet en streng der kortslutter fremløb og retur med en radiatorventil lige over fyret.

Af skade bliver man klog men sjældent rig...

Jeg tror jeg ringer til Baxi

Lehmann
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 65
Tilmeldt: 08 mar 2011 08:43
Mit fyr: MGM Comfort
Areal: 230
Brændsel: DLG træpiller
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Ringsted

Re: Multiheat 4.0 slidt op

Indlæg af Lehmann » 08 mar 2011 14:40

Jeg glemte lige at fortælle at jeg ikke kan se hvor røgrørene er utætte de bliver bare fugtige i den yderste 3. del
Det ser ikke ud som om det er selve svejsningerne men snarere som om vandet siver igennem rørene.
Jeg har indtryk af at fyret er tæt ved konstant temp. det er kun ved opstart af fyret hvis det har været gået ud at rørene bliver synligt fugtige.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Multiheat 4.0 slidt op

Indlæg af thy » 08 mar 2011 14:46

Lehmann » 08 Mar 2011, 14:40 skrev:Jeg glemte lige at fortælle at jeg ikke kan se hvor røgrørene er utætte de bliver bare fugtige i den yderste 3. del
Det ser ikke ud som om det er selve svejsningerne men snarere som om vandet siver igennem rørene.
Jeg har indtryk af at fyret er tæt ved konstant temp. det er kun ved opstart af fyret hvis det har været gået ud at rørene bliver synligt fugtige.
en anden muelighed kunne være defekt trykekpantionsbeholder giver også de symtomer :roll:
har lidt de samme symtomer feks falder trykket altid efter rensning hvor kedel temp har været nede under 60 grader... jeg skifter til sommer når jeg lige flytter anlæget 1-1,5meter

den fugt du beskriver kan være konsendens der kommer fra at kedel/skorsten er kold under opstart
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Besvar