Baxi 2,5 med masse uafbrændte piller
: 07 mar 2011 16:13
af Roed
PÅ mit arbejde har vi en baxi 2,5 med ilt styring, den varmer ca 400 m2 ikke top isoleret hus + 160l vvb
Den renses ca. en gang om ugen både tubolatorrør og kassen bag ved. nu har jeg været væk en uge og brændkammeret er næsten halvt fyldt med glødende piller og kedel temp er 64 (set 78)
instillinger :
107
p 15
b 50
-40
h 0,5
l 0,3
p 05
7,5h
7,5l
cal
au
Det skal også siges at vi har et enormt forbrug... Dette gælder vand varme og ikke mindst PILLER..
Re: Baxi 2,5 med masse uafbrændte piller
: 07 mar 2011 19:59
af snubbi
der monteret thermoshunt eller ligne mellem frem og retur
chek lige at din ilt sonde ikke side løs og omløber er spændt .og låger og pakning er i orden for hvis den kommer falsk luft ind vil ilt styringen køre piller inde for at forsøge holde den forud indstille ilt %.
det kunne være der lå en pille i klemme i lågen på tanken så der kommer luft i den vej
Re: Baxi 2,5 med masse uafbrændte piller
: 07 mar 2011 20:03
af Bigfoot
har du tjekket om der skal tappes kondensvand af fra kammeret under brændkammeret????
tag den nederste forklap af, og inde under isoleringen der, gemmer der sig en bette umbracobolt, skru den ud, og se hvad der sker evt...
Re: Baxi 2,5 med masse uafbrændte piller
: 07 mar 2011 20:10
af thy
Roed » 07 Mar 2011, 16:13 skrev:PÅ mit arbejde har vi en baxi 2,5 med ilt styring, den varmer ca 400 m2 ikke top isoleret hus + 160l vvb
Den renses ca. en gang om ugen både tubolatorrør og kassen bag ved. nu har jeg været væk en uge og brændkammeret er næsten halvt fyldt med glødende piller og kedel temp er 64 (set 78)
instillinger :
107
p 15
b 50
-40
h 0,5
l 0,3***************0,2
p 05
7,5h
7,5l
cal
au
Det skal også siges at vi har et enormt forbrug... Dette gælder vand varme og ikke mindst PILLER..
prøv lige at starte med at sænke l til 0,2
Re: Baxi 2,5 med masse uafbrændte piller
: 07 mar 2011 20:17
af Roed
Jeg har ikke set den har kørt på lav ydelse det virker som om den kører mellem ca. 55 og 65 grader såden når aldrig op på max temp.
Re: Baxi 2,5 med masse uafbrændte piller
: 07 mar 2011 20:28
af thy
Roed » 07 Mar 2011, 20:17 skrev:Jeg har ikke set den har kørt på lav ydelse det virker som om den kører mellem ca. 55 og 65 grader såden når aldrig op på max temp.
tja.. nu lyser driftformsknap vel ikke så kan den ikke skifte hvis behovet er der...
godt så ..
noget stemmer ikke helt...
hvad bruger i al den varme vand til?
vi går lidt anderledes til værks her..
107
p 15*********** her sættes p til 12(det hæver efekten både høj og lav)
b 50************prøv at sætte den op til 75 ikke helt normalt men iltstyring justerer så det passer
-40
h 0,5
l 0,3***************0,2 vil gerne beholde den på 0,2
p 05
7,5h
7,5l
cal
au
Re: Baxi 2,5 med masse uafbrændte piller
: 07 mar 2011 22:32
af Roed
thy » 07 Mar 2011, 20:28 skrev:
tja.. nu lyser driftformsknap vel ikke så kan den ikke skifte hvis behovet er der...
Nej den er slukket
godt så ..
noget stemmer ikke helt...
hvad bruger i al den varme vand til?
Her er mange mennesker der går ud og ind hele dagen, mange der bader mm
vi går lidt anderledes til værks her..
107
p 15*********** her sættes p til 12(det hæver efekten både høj og lav)
b 50************prøv at sætte den op til 75 ikke helt normalt men iltstyring justerer så det passer
-40
h 0,5
l 0,3***************0,2 vil gerne beholde den på 0,2
p 05
7,5h
7,5l
cal
au
Er nu indstillet som du foreslår, samt iltsonde calibreret
kan det være lufttilførsel i siderne der er stoppet de er jo tit dækket med piller/gløder?
Re: Baxi 2,5 med masse uafbrændte piller
: 07 mar 2011 22:36
af Roed
Bigfoot » 07 Mar 2011, 20:03 skrev:har du tjekket om der skal tappes kondensvand af fra kammeret under brændkammeret????
tag den nederste forklap af, og inde under isoleringen der, gemmer der sig en bette umbracobolt, skru den ud, og se hvad der sker evt...
jeg kigger på det i morgen er det noget der skal gøres en gang imellem? jeg tror ikke det har været gjort i de 2 1/2 år jeg har arbejdet her....
Re: Baxi 2,5 med masse uafbrændte piller
: 07 mar 2011 22:44
af thy
jo selfølgelig kan de være stoppet men det er jo hele principet, at luften tilføres sårn lidt under overfladen
iltsonden calibreres mens den er afmonteret holder ikke...
turbolatorrør renses de med boremaskinebørste?
giv det 1dag og set temp bør komme op på minimum 5 grader under set punkt....
er der samme forbrug døgnet rundt?
ps bigfoot tænker på om den skulle have brændt tilbage,men det har den ikke? eller?
Re: Baxi 2,5 med masse uafbrændte piller
: 07 mar 2011 22:49
af snubbi
det er mest aktuelt ved en tilbage brand hvor ved syr ventilen er udløst
har du haft en stål i luft hullerne en gang i mellem og en gang tryk luft i ved blæseren for at blæse hullerne i luft kasserne rene for støv