Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Mester Jacob » 01 feb 2007 07:49
Indlæg af Winther » 01 feb 2007 09:17
Indlæg af ixab » 01 feb 2007 21:05
Indlæg af thy » 01 feb 2007 21:39
Indlæg af Claus Birth » 01 feb 2007 22:12
Indlæg af TommyT » 02 feb 2007 16:24
thy skrev:det er jo ikke let at sige hvor for lige nøjaktig at denne kedel er gået til... men retur på 60 er rimeligt vigtig hvis man skal fylde vand på sin kedel mere end et par gange om året skal man også være på vagt da det også giver tæring.... :-(
Indlæg af thy » 02 feb 2007 16:32
Indlæg af TommyT » 02 feb 2007 17:01
thy skrev:det er indvendig tæring... det kommer af temp forskel i top fremløb vil jo generelt være 70-80grader bunden vil jo være retur med sløjfe vil temp minmum være 60 grader..... hvis temp afstanden på bund og top er for stor giver det konsendens i kedlen i bunden/siderne..... der er nok en der har det store overblik af problematiken... ps kan ikke lige huske det nøjaktig... det er noget med at der max må være forskel på bund og top på ca 10-15grader det gælder mest for pladejerns kedler....støbejerns kedler kan bedre tåle det + kedlen arbejder bedst med sløjfen
Indlæg af Mester Jacob » 02 feb 2007 20:12
Indlæg af Klaus » 03 feb 2007 05:12
Tilbage til "Baxi Stoker"