Jeg har set flere der snakker om at have iltstyring slået fra?. Hvordan gør man lige det, hvis det er muligt.
Jeg taler udfra en baxi 1,5 med iltstyring. Jeg skal til at pille lidt ved den og manden har et godt og højt forbrug. Samt en temmelig høj røgtemp.
Hvad er gode stabile indstillinger for en baxi.
Hvad er en optimal røg temp
og er det muligt at slå ilt styring fra???
Soc, en travl mand
Iltstyring slået til/fra, samt røgtemp, og indstillinger
- soc
- Stoker XV
- 17
- Indlæg: 1158
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
- Geografisk sted: Nordjylland
Iltstyring slået til/fra, samt røgtemp, og indstillinger
---- soc, også kaldet Stumpen. Nu ved i hvorfor c004.gif
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10380
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
hmm du skal vist have brugsanvisningen... da standart indstillingerne står der i til Udeniltstyring...
Alarmresetknap og driftforms knappen skal holdes inde samtidig når fyret er slukket så kommer menyen som man bladere ned til normal/ilt og skifter med +--knapen og skal så bladere vidre med driftforms knappen for at gemme i mideller tidigt prom og så gemme med at trykke på on...
pb hvis du vil have en snak på tlf om indstillinger med iltstyring
mvh thy
Alarmresetknap og driftforms knappen skal holdes inde samtidig når fyret er slukket så kommer menyen som man bladere ned til normal/ilt og skifter med +--knapen og skal så bladere vidre med driftforms knappen for at gemme i mideller tidigt prom og så gemme med at trykke på on...
pb hvis du vil have en snak på tlf om indstillinger med iltstyring
mvh thy
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Claus Birth
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1307
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Soc!
Stort set alt er muligt på Baxi 1,5, Thy har ganske ret i, hvordan det skal gøres, at slå iltstyringen fra.
Hvad er nu lige knappen " Driftform", ønsker du info om Baxi 1,5 hent da flg. : http://www.baxi.dk/commFiles/Info/attac ... i-Heat.pdf
Hvad er gode stabile indstillinger for en baxi??
Brugervejledningen har nogle gode bud, erfaringer med aktuel bolig er bedre.
Hvad er en optimal røg temp??
Røggasproblematikken har vi været igennem før, men fulgte du ikke med dengang er her lidt info, temp. en halv meter nede i skorstenen skal være ca. 60 gr. det betyder ofte at røggastemp. ved kedel er ca. 140gr.
alt andet er at fyrer for spurvene.
Er det muligt at slå ilt styring fra??
Svaret er ja. Se i manualen , hvis ikke du forstod Thy's info.
Fremløbstemp. : 75 - 80gr.
Returvandstemp. ikke under ca. 60gr.
Hilsen
Claus Birth
Stort set alt er muligt på Baxi 1,5, Thy har ganske ret i, hvordan det skal gøres, at slå iltstyringen fra.
Hvad er nu lige knappen " Driftform", ønsker du info om Baxi 1,5 hent da flg. : http://www.baxi.dk/commFiles/Info/attac ... i-Heat.pdf
Hvad er gode stabile indstillinger for en baxi??
Brugervejledningen har nogle gode bud, erfaringer med aktuel bolig er bedre.
Hvad er en optimal røg temp??
Røggasproblematikken har vi været igennem før, men fulgte du ikke med dengang er her lidt info, temp. en halv meter nede i skorstenen skal være ca. 60 gr. det betyder ofte at røggastemp. ved kedel er ca. 140gr.
alt andet er at fyrer for spurvene.
Er det muligt at slå ilt styring fra??
Svaret er ja. Se i manualen , hvis ikke du forstod Thy's info.
Fremløbstemp. : 75 - 80gr.
Returvandstemp. ikke under ca. 60gr.
Hilsen
Claus Birth
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Selvgjort er ofte velgjort.
- soc
- Stoker XV
- 17
- Indlæg: 1158
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
- Geografisk sted: Nordjylland
- Claus Birth
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1307
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange