Side 2 af 2

Re: Fejl på Danfoss VLT

: 24 jan 2019 16:07
af John Skov Jensen
Blob skrev: 23 jan 2019 19:59 Nå nu har jeg prøvet...
Jeg kan skutte få den til fungere ordentligt.
Hvis der er nogle jer som tror I kan bruge den til noget kan I bare hente den. Ellers ryger den med på lossepladsen næste gang.
Jeg snakkede med vores produktansvarlige for FQ i dag
Han mener du skal tjekke forsyningsspændingen mellem alle faser. For lav spænding eller en manglende fase vil give for lav dc spænding efter ensretteren

Ellers tænkte han en defekt ensretter

Re: Fejl på Danfoss VLT

: 24 jan 2019 19:23
af Blob
Hej John.
Ja dem målte jeg efter i går.
Og jeg havde alle tre faser.
Men pyt jeg skal ikke bruge den mere. Hvor der handles, der spildes..🙂