Side 1 af 2

Fejl på Danfoss VLT

: 20 jan 2019 13:52
af Blob
Hej

Min Danfoss VLT skriver alarm 8.
Jeg kan ikke finde ud af hvad alarmen betyder. Er der nogen af jer som har et godt råd?

God weekend.
Hilsen Jakob

Re: Fejl på Danfoss VLT

: 20 jan 2019 15:32
af John Skov Jensen
Er det en vlt 2800?

Re: Fejl på Danfoss VLT

: 20 jan 2019 15:36
af John Skov Jensen
F60FA039-676A-4C75-BC61-9D73E5560690.png

Re: Fejl på Danfoss VLT

: 20 jan 2019 17:15
af Blob
Hej John
Tak for info.
Men jeg kan ikke finde ud af om det er en værdi jeg kan justere, eller det betyder VLTen er død.
Ved du om det er en værdi jeg kan justere?
Hilsen Jakob

Re: Fejl på Danfoss VLT

: 20 jan 2019 18:00
af John Skov Jensen
Jeg læser lige op på det i morgen når jeg har min pc på firma netdrevene

Re: Fejl på Danfoss VLT

: 20 jan 2019 19:55
af Blob
Fornemt, tak for det.
Jeg har fundet en instuktionsvideo fra Danfoss, hvor der står at man kan måle spændingen på DC klemmerne, men de siger ikke noget om hvordan man evt kan justere den.

Re: Fejl på Danfoss VLT

: 20 jan 2019 19:59
af John Skov Jensen
Er det en installation der tidligere har fungeret, men nu fejler?



Bruges VLT til at bremse?
Beregning af bremsemodstand
Følgende eksempel og formel gælder kun for VLT
2800-serien.
For at sikre, at frekvensomformeren ikke udkobler af
sikkerhedsgrunde, når motoren bremser, skal modstandsværdien vælges ud fra spidsbremseeffekten og
mellemkredsspændingen:



Umiddelbart er det ikke en værdi man kan ændre på.
Værdien udlæses i par 525

DC link spænding, parameter 525:
Angiver mellemkredsspændingen i frekvensomformeren.

ADVARSEL/ALARM 8: Underspænding
Hvis mellemkredsspændingen (UDC) er kommet under vekselretterens Underspændingsgrænse, vil vekselretteren blive slukket, indtil UDC igen er over
underspændingsgrænsen. Hvis UDC forbliver under
underspændingsgrænsen, tripper vekselretteren efter
en fastsat tid. Tiden er apparatafhængig og har værdien 2-15 sek. En underspænding kan forekomme, når
den tilsluttede netspænding er for lav. Kontrollér, om
forsyningsspændingen passer til frekvensomformeren. Se Tekniske data. Når frekvensomformeren slukkes, vises en advarsel 8 (og alarm 6) kortvarigt, og der
genereres en trip-nulstilling. Bemærk: Spændingsadvarsel lav (advarsel 6) vil ligeledes kunne forårsage en
alarm 8.

Re: Fejl på Danfoss VLT

: 21 jan 2019 14:54
af T-mek
Er det ikke en intern DC forsynings spænding (styre spænding) som ligger udenfor grænseværdi ?

Re: Fejl på Danfoss VLT

: 23 jan 2019 19:14
af Blob
John Skov Jensen skrev: 20 jan 2019 19:59 Er det en installation der tidligere har fungeret, men nu fejler?



Bruges VLT til at bremse?
Beregning af bremsemodstand
Følgende eksempel og formel gælder kun for VLT
2800-serien.
For at sikre, at frekvensomformeren ikke udkobler af
sikkerhedsgrunde, når motoren bremser, skal modstandsværdien vælges ud fra spidsbremseeffekten og
mellemkredsspændingen:



Umiddelbart er det ikke en værdi man kan ændre på.
Værdien udlæses i par 525

DC link spænding, parameter 525:
Angiver mellemkredsspændingen i frekvensomformeren.

ADVARSEL/ALARM 8: Underspænding
Hvis mellemkredsspændingen (UDC) er kommet under vekselretterens Underspændingsgrænse, vil vekselretteren blive slukket, indtil UDC igen er over
underspændingsgrænsen. Hvis UDC forbliver under
underspændingsgrænsen, tripper vekselretteren efter
en fastsat tid. Tiden er apparatafhængig og har værdien 2-15 sek. En underspænding kan forekomme, når
den tilsluttede netspænding er for lav. Kontrollér, om
forsyningsspændingen passer til frekvensomformeren. Se Tekniske data. Når frekvensomformeren slukkes, vises en advarsel 8 (og alarm 6) kortvarigt, og der
genereres en trip-nulstilling. Bemærk: Spændingsadvarsel lav (advarsel 6) vil ligeledes kunne forårsage en
alarm 8.
Hej John
Tak for det.

Det er en brugt 15kw som jeg brugt til test på 5,5 kw knuser. Så den er absolut ikke blevet overbelastet. Den stoppede pludselig bare med virke.
Efterfølgende tog jeg spændingen fra den, men da jeg så satte spænding på igen blev den bare ved med forsøge at starte op, så havde jeg egentlig dømt den død. Efter et par dage ville jeg lige den en chance mere og startede den fint op. Men nu kommer den med fejlen så snart jeg sætter den i run.
Den kører uden bremse. Totalt stand alone, bare med manuel start direkte på vlten.

Re: Fejl på Danfoss VLT

: 23 jan 2019 19:59
af Blob
Nå nu har jeg prøvet...
Jeg kan skutte få den til fungere ordentligt.
Hvis der er nogle jer som tror I kan bruge den til noget kan I bare hente den. Ellers ryger den med på lossepladsen næste gang.