UVR styringer fra Technische Alternative i Østrig
: 13 feb 2017 14:32
Tak for åbning af "Styringsteknik" afdeling her på StokerPro.
Så vil jeg åbne ballet med en intro til UVR udstyret fra "Technische Alternative" i Østrig.
Første gang jeg fik sådan en lå den noget tid før jeg fik den sat til. Det var lidt svært at komme igang, da manualen er skrevet på tysk og sidenhen oversat til bl.a. Engelsk og Dansk. "Manuelt" hedder "Hand" på tysk, så det hedder også "HAND/AUTO" på engelsk - hvor vi ellers ville forvente "MAN/AUTO" i vores verden. Det med at lave det første program var også en udfordring - at forstå logikken i programmeringen. Nu hvor jeg har en CMI og programmet TAPPS2, så er det blevet en hel del nemmere.
Det er HELT KLART en fordel at ha nogen med sig første gang man skal rode med at programmere sådan en.
Kort fortalt er det en multi-funktions programmerbar boks der kører på 230 volt, som har et sæt ind- og udgange, op til 16 af hver men der er også modeller med færre ind- og udgange - uden display. Der er også flere slags displays (med touch) uden ind-/udgange - og alle apparaterne kører sammen på en 4-leder CAN bus. Her anbefales netværkskabel, da det er par-snoet og relativt billigt sammenlignet med et "rigtigt" 4-leder med skærm. Sensorer bør være 2-leder med skærm (har jeg lært den hårde vej) - med mindre man kan holde sensor kabler adskilt med min 5 cm fra AC og andet der støjer.
Den klassiske model er UVR1611, som findes i flere versioner, med integreret display i kasse, separat display (og taster) på fladkabel etc - se http://www.ta.co.at/en/products/uvr1611 ... -1611.html
Så er der den opdaterede næste-generations serie, som hedder 16x2 - og andre apparater i serien hedder "x2 teknologi". Det kan noget mere, og 16x2 versionen (som jeg endnu ikke selv har prøvet) har farveskærm med touch display. Mulighederne for programmering er bedre, og online diagrammerne kan noget mere - f.eks. betinget farveskift/farveskalaer. Det gør at man f.eks. kan fjerne eller dæmpe et "rør" eller enheder som ikke er aktive.
CMI - en boks med et SD kort i, adgang til internet - bruges til at logge, programmere, styre osv. Jeg vil sige at det er et "must" at ha i sådan et system her. En enkelt af disse kan styre flere UVR 1611, 16x2, UVR63 etc. Kan også fåes i version med sim-kort så den kan sende og modtage SMS (uafhængigt af internet, altså) - bruges typisk til alarmer. CMI kan også lave et online diagram, så man kan tegne sin installation og vise det i en hvilken som helst browser (hostes gratisk af TA). Man kan endda klikke på visse funktioner (f.eks. on/off, pumpe-hastigheder etc), og få en pop-up til at justere det - on, off, auto, værdi = x etc. Virker både på tablets, smartphones og computer browsere. Via CMI kan man også programmere sin(e) styring(er) - endda via nettet. Jeg kan opdatere programmet hvor jeg nu er, uploade det til CMI og derfra lade CMI'en overføre programmet til den enhed der skal bruges. Man skal LIGE passe meget på man overfører til den rigtige node, for et nyt program overskriver også node-nummeret! Sender jeg derfor til UVR CAN3, men kommer til at sende programmet jeg lavede til 2-eren - så har jeg lige pludselig 2 enheder med adresse nr 2! Gør man det skal man være fysisk tilstede for at kode den tilbage igen.
Indgangene kan bruges til mange forskellige følere, typisk PT1000 til temperatur, men også solstrålings-indikator, fugtighed, tryk, flow, kW, kWh, varmeforbrug (eller produktion) og meget mere. Både ind- og udgange kan klare 0-10V, 20 mAh (tror jeg det er), pulser og flere andre standarder. F.eks. kan man styre pillefyr variabelt i stedet for bare en simpel on/off. Den kan også styre shunts, og har indbyggede varmetællere (kræver flow-måler) - men de kan også bruges til f.eks. kWh for solceller (har jeg også). Min regnvands-styring har et signal ud 0-10V som betyder 0-100% vand i tanken - det kører jeg ind i min UVR, så kan jeg se online hvor meget der er i tanken, få alarm ved tom/fuld etc (men lige pt er det slået fra pga "noget teknisk").
Udgangene er normalt med 230V på, dvs de kan drive pumper direkte, endda med "speed step" af selv simple pumper, hvor strømmen hakkes i stykker (nogle peaks filtreres) for at man kan variere flow på selv en gammeldags Grundfos pumpe. Har lige fået en Magna 3 pumpe (som ikke kører endnu), den får et 0-10V DC signal ind i stedet, så jeg kan tvangs-styre den. De kører også mine "telestater", dvs termiske aktuatorer der er simple, billige og pålidelige. Det tager 3-4 minutter at åbne eller lukke en ventil via telestat, men til de fleste formål med varme betyder det ikke noget.
Der er også nogle enkelte "potentialefri" udgange, dvs som ikke er 230V men bare åbne eller lukke (N.O. eller N.C.).
Manualer er gratis at hente på nettet, det er programmerne til at styre, programmere, logge etc også. Jeg bruger Mac, og "desværre" kører programmerne på Windows (XP eller 7 er bedst). Bortset fra programmet TA Designer, så kan jeg køre de programmer jeg skal bruge i CrossOver til Mac. Jeg har en ældre laptop med Windows XP, bare for at kunne designe mine online diagrammer ("TA designer").
Manualer, software, firmware mm findes her: http://www.ta.co.at/en/download.html
Kan man noget (teknisk) tysk kan man lære en del herfra: http://www.solar4me.de/forum/Das-Solarf ... ar4me.html
Det var måske lige en hård start - men jeg er klar på at besvare spørgsmål (så langt erfaring og formåen rækker).
Så vil jeg åbne ballet med en intro til UVR udstyret fra "Technische Alternative" i Østrig.
Første gang jeg fik sådan en lå den noget tid før jeg fik den sat til. Det var lidt svært at komme igang, da manualen er skrevet på tysk og sidenhen oversat til bl.a. Engelsk og Dansk. "Manuelt" hedder "Hand" på tysk, så det hedder også "HAND/AUTO" på engelsk - hvor vi ellers ville forvente "MAN/AUTO" i vores verden. Det med at lave det første program var også en udfordring - at forstå logikken i programmeringen. Nu hvor jeg har en CMI og programmet TAPPS2, så er det blevet en hel del nemmere.
Det er HELT KLART en fordel at ha nogen med sig første gang man skal rode med at programmere sådan en.
Kort fortalt er det en multi-funktions programmerbar boks der kører på 230 volt, som har et sæt ind- og udgange, op til 16 af hver men der er også modeller med færre ind- og udgange - uden display. Der er også flere slags displays (med touch) uden ind-/udgange - og alle apparaterne kører sammen på en 4-leder CAN bus. Her anbefales netværkskabel, da det er par-snoet og relativt billigt sammenlignet med et "rigtigt" 4-leder med skærm. Sensorer bør være 2-leder med skærm (har jeg lært den hårde vej) - med mindre man kan holde sensor kabler adskilt med min 5 cm fra AC og andet der støjer.
Den klassiske model er UVR1611, som findes i flere versioner, med integreret display i kasse, separat display (og taster) på fladkabel etc - se http://www.ta.co.at/en/products/uvr1611 ... -1611.html
Så er der den opdaterede næste-generations serie, som hedder 16x2 - og andre apparater i serien hedder "x2 teknologi". Det kan noget mere, og 16x2 versionen (som jeg endnu ikke selv har prøvet) har farveskærm med touch display. Mulighederne for programmering er bedre, og online diagrammerne kan noget mere - f.eks. betinget farveskift/farveskalaer. Det gør at man f.eks. kan fjerne eller dæmpe et "rør" eller enheder som ikke er aktive.
CMI - en boks med et SD kort i, adgang til internet - bruges til at logge, programmere, styre osv. Jeg vil sige at det er et "must" at ha i sådan et system her. En enkelt af disse kan styre flere UVR 1611, 16x2, UVR63 etc. Kan også fåes i version med sim-kort så den kan sende og modtage SMS (uafhængigt af internet, altså) - bruges typisk til alarmer. CMI kan også lave et online diagram, så man kan tegne sin installation og vise det i en hvilken som helst browser (hostes gratisk af TA). Man kan endda klikke på visse funktioner (f.eks. on/off, pumpe-hastigheder etc), og få en pop-up til at justere det - on, off, auto, værdi = x etc. Virker både på tablets, smartphones og computer browsere. Via CMI kan man også programmere sin(e) styring(er) - endda via nettet. Jeg kan opdatere programmet hvor jeg nu er, uploade det til CMI og derfra lade CMI'en overføre programmet til den enhed der skal bruges. Man skal LIGE passe meget på man overfører til den rigtige node, for et nyt program overskriver også node-nummeret! Sender jeg derfor til UVR CAN3, men kommer til at sende programmet jeg lavede til 2-eren - så har jeg lige pludselig 2 enheder med adresse nr 2! Gør man det skal man være fysisk tilstede for at kode den tilbage igen.
Indgangene kan bruges til mange forskellige følere, typisk PT1000 til temperatur, men også solstrålings-indikator, fugtighed, tryk, flow, kW, kWh, varmeforbrug (eller produktion) og meget mere. Både ind- og udgange kan klare 0-10V, 20 mAh (tror jeg det er), pulser og flere andre standarder. F.eks. kan man styre pillefyr variabelt i stedet for bare en simpel on/off. Den kan også styre shunts, og har indbyggede varmetællere (kræver flow-måler) - men de kan også bruges til f.eks. kWh for solceller (har jeg også). Min regnvands-styring har et signal ud 0-10V som betyder 0-100% vand i tanken - det kører jeg ind i min UVR, så kan jeg se online hvor meget der er i tanken, få alarm ved tom/fuld etc (men lige pt er det slået fra pga "noget teknisk").
Udgangene er normalt med 230V på, dvs de kan drive pumper direkte, endda med "speed step" af selv simple pumper, hvor strømmen hakkes i stykker (nogle peaks filtreres) for at man kan variere flow på selv en gammeldags Grundfos pumpe. Har lige fået en Magna 3 pumpe (som ikke kører endnu), den får et 0-10V DC signal ind i stedet, så jeg kan tvangs-styre den. De kører også mine "telestater", dvs termiske aktuatorer der er simple, billige og pålidelige. Det tager 3-4 minutter at åbne eller lukke en ventil via telestat, men til de fleste formål med varme betyder det ikke noget.
Der er også nogle enkelte "potentialefri" udgange, dvs som ikke er 230V men bare åbne eller lukke (N.O. eller N.C.).
Manualer er gratis at hente på nettet, det er programmerne til at styre, programmere, logge etc også. Jeg bruger Mac, og "desværre" kører programmerne på Windows (XP eller 7 er bedst). Bortset fra programmet TA Designer, så kan jeg køre de programmer jeg skal bruge i CrossOver til Mac. Jeg har en ældre laptop med Windows XP, bare for at kunne designe mine online diagrammer ("TA designer").
Manualer, software, firmware mm findes her: http://www.ta.co.at/en/download.html
Kan man noget (teknisk) tysk kan man lære en del herfra: http://www.solar4me.de/forum/Das-Solarf ... ar4me.html
Det var måske lige en hård start - men jeg er klar på at besvare spørgsmål (så langt erfaring og formåen rækker).