UVR 1611 og DL bus problemer

Indlæg af LGB » 13 feb 2015 16:26

Prøver at sætte tryk- og flow sensorer på min UVR1611K, via DL bussen. Har gjort hvad jeg kan læse i manualen, men kan ikke få det til at virker. Der kommer bare 0 i alle værdier.

Jeg har sat udgang 14 til at være datalink.

Jeg har konfigureret hver sensor til en separat adresse.

Tapps er sat til "Network - Input Variable (DL) N18 ANALOG2 NWN:1 NWO:2" etc. Har prøvet mange kombinationer. Har prøvet at vende "plus" og "stel" på DL bussen. Når jeg måler på den, svinger udlæsningen mellem 2,5 og 3.3 V DC. Har nu brugt 2 dage på det, også talt med TA i Østrig - og nu er der lukket for Fredag aftermiddag.

Nogen der har en UVR1611 hvor DL bussen kører?

Har lige fået en CMI på, det virker fint. CAN bus virker fint, over nettet (TA portal) virker fint. Bare IKKE DL bussen.


pll
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 225
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 11 gange

UVR 1611 og DL bus problemer

Indlæg af pll » 13 feb 2015 16:49

Jeg har den kombinerede flow og temperatur sensor på DL bussen, og det virker perfekt.

LGB
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 120
Tilmeldt: 21 apr 2010 08:49
Areal: 140
Brændsel: Sol og (desværre) tvungen fjernvarme
Fremviser gerne i postnummer: 3400
Geografisk sted: Hillerød
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 11 gange

UVR 1611 og DL bus problemer

Indlæg af LGB » 13 feb 2015 17:51

Hej pll,

Kunne du mon lokkes til at måle på bussen, hvor mange volt der er?

Jeg gad vide om samtlige mine sensorer er stået af. Har nu brugt to dage på at få det til at virke, og mangler et gennembrud. Det er sikkert noget enormt simpelt - måske min Tapps programmering af UVR1611 som er forkert? Jeg har nu en CMI så jeg kan poste nogle screen shots her hvordan det er sat op.

LGB
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 120
Tilmeldt: 21 apr 2010 08:49
Areal: 140
Brændsel: Sol og (desværre) tvungen fjernvarme
Fremviser gerne i postnummer: 3400
Geografisk sted: Hillerød
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 11 gange

UVR 1611 og DL bus problemer

Indlæg af LGB » 13 feb 2015 18:00

Her er lidt copy paste af opsætningen:

ANALOG NETWORK INPUT:


ANAL. NETW. INPUT
INPUT 1:
NW.Node: 1 ⇔
Anal.NW.Outp.: 1 ⇔
Source: DL ⇔
Value: 0

INPUT 2:
NW.Node: 1 ⇔
Anal.NW.Outp.: 2 ⇔
Source: DL ⇔
Value: 0

INPUT 3:
NW.Node: 1 ⇔
Anal.NW.Outp.: 3 ⇔
Source: DL ⇔
Value: 0

INPUT 4:
NW.Node: 2 ⇔
Anal.NW.Outp.: 1 ⇔
Source: DL ⇔
Value: 0

INPUT 5:
NW.Node: 2 ⇔
Anal.NW.Outp.: 2 ⇔
Source: DL ⇔
Value: 0

INPUT 6:
NW.Node: 2 ⇔
Anal.NW.Outp.: 6 ⇔
Source: DL ⇔
Value: 0

INPUT 7:
NW.Node: 5 ⇔
Anal.NW.Outp.: 1 ⇔
Source: DL ⇔
Value: 0

INPUT 8:
NW.Node: 5 ⇔
Anal.NW.Outp.: 2 ⇔
Source: DL ⇔
Value: 0



MEAS.VAL.OVERVIEW - som det ses udlæser alle værdier til "0":

1: ----- 0,5 °C
3: 11,8 °C -----
5: 15,5 °C -----
7: 12,9 °C -----
9: 12,8 °C -----
11: ----- -----
13: ----- -----
15: ----- -----

NETWORK INP.:
7:OFF -----
17: 0 0
19: 0 0
21: 0 0
23: 0 0
25: 0
-----


OUTPUTS - Som det ses her er udgang 14 sat til DATA LINE som den jo skal når man vil bruge DL bussen:

1: -----
unused PAR?➤
2: Solar Pump
AUTO/OFF⇔ PAR?➤
3: Valve
AUTO/OFF⇔ PAR?➤
4: Valve
AUTO/ON⇔ PAR?➤
5: -----
unused PAR?➤
6: Heat C Pump
AUTO/OFF⇔ PAR?➤
7: -----
unused PAR?➤
8: -----
unused PAR?➤
9: -----
unused PAR?➤
10: -----
unused PAR?➤
11: -----
unused PAR?➤
12: -----
unused PAR?➤
13: -----
unused PAR?➤
14: Data Line
PAR?➤

15: Analog Output
0 : 0,00 V
AUTO⇔ PAR?➤
16: Analog Output
0 : 0,00 V
AUTO⇔ PAR?➤
---------------------
ANTI-SKID CONTROL ➤

Under FUNCTIONS står der time-out koder:

Operat.Syst: A3.28EN
Timeout NW-Input
7: DIGITAL 7
---------------------
Timeout NW-Input
17: ANALOG 1
---------------------
Timeout NW-Input
18: ANALOG 2
---------------------
Timeout NW-Input
19: ANALOG 3
---------------------
Timeout NW-Input
20: ANALOG 4
---------------------
Timeout NW-Input
21: ANALOG 5
---------------------
Timeout NW-Input
22: ANALOG 6
---------------------
Timeout NW-Input
23: ANALOG 7
---------------------
Timeout NW-Input
24: ANALOG 8
---------------------
Timeout NW-Input
25: ANALOG 9
---------------------

pll
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 225
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 11 gange

UVR 1611 og DL bus problemer

Indlæg af pll » 14 feb 2015 09:35

Jeg har prøvet at måle på DL bussen med et multimeter, jeg er ikke sikker på at det er muligt at bruge det til noget, men måler ca. 0,4V ac.

Jeg vedhæfter nogen screen shots af min opsætning.
Vedhæftede filer
IMAG0403 (Small).jpg
IMAG0402 (Small).jpg
IMAG0401 (Small).jpg
IMAG0400 (Small).jpg
IMAG0399 (Small).jpg
IMAG0398 (Small).jpg


LGB
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 120
Tilmeldt: 21 apr 2010 08:49
Areal: 140
Brændsel: Sol og (desværre) tvungen fjernvarme
Fremviser gerne i postnummer: 3400
Geografisk sted: Hillerød
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 11 gange

UVR 1611 og DL bus problemer

Indlæg af LGB » 14 feb 2015 09:47

Ja ak, bare jeg kunne få værdier udlæst som du kan!

Tak for billederne.

Netværk Ind => DL, der har jeg jo "nej", gad vide om det bare er det jeg mangler? Jeg mente det var noget med hvis man tilslutter Bootloader, så den må jeg lige prøve.

pll
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 225
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 11 gange

UVR 1611 og DL bus problemer

Indlæg af pll » 15 feb 2015 08:55

hvad så, løste det problemet.

LGB
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 120
Tilmeldt: 21 apr 2010 08:49
Areal: 140
Brændsel: Sol og (desværre) tvungen fjernvarme
Fremviser gerne i postnummer: 3400
Geografisk sted: Hillerød
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 11 gange

UVR 1611 og DL bus problemer

Indlæg af LGB » 15 feb 2015 09:27

Jeg har ikke nået tilbage til location - endnu. På arbejde nu så når ikke tilbage til det før om godt en uge - men skal nok vende tilbage her med hvad der så end bliver resultatet. I værste fald må jeg tage sensorer og UVR med til VVFS og se om Niels kan få det til at ku du - hvis ikke, så må jeg jo skifte kortene til direkte sensorindgang, i stedet for DL bus.

Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 58 gange
Modtaget likes: 39 gange

UVR 1611 og DL bus problemer

Indlæg af JFinderup » 15 feb 2015 10:50

Jeg har 2 UVR63 bundet samme via en bus kobler DL-BC. Det fungere OK når man lige finder ud af adresseringen.
Får du slet ingen signal eller får du ustabilt signal?

På UVR skal man først ind i DL Extern sensor menuen og vælge en extern port og allokere den DL adresse den skal måle.
Hvis målingen skal indgå i et program er trin 2 at "mappe" den givne signal indgang til den valgte externe f.eks. S14- E3
Ved ikke om det kan overføres til din 1611 men det var noget jeg skulle lige forstå inden det virkede hos mig.

Vedr. udsving så oplever jeg det med en føler tilsluttet DL bus kobleren. Men jeg tror det skyldes elektrisk støj. Jeg kan se at signalet hopper 3-5 grader når der er fyrkald og eller kald på ladepumpe (begger 220V relæskift). Jeg oplever ikke samme hop med følere direkte tilsluttet styringerne, eller målinger, der overføres fra den ene styring til den anden via DL bussen.

Håber det kunne hjælpe lidt - god søndag
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank

LGB
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 120
Tilmeldt: 21 apr 2010 08:49
Areal: 140
Brændsel: Sol og (desværre) tvungen fjernvarme
Fremviser gerne i postnummer: 3400
Geografisk sted: Hillerød
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 11 gange

UVR 1611 og DL bus problemer

Indlæg af LGB » 15 feb 2015 11:25

Det lyder godt, tak for input!

Jeg skal nok vende tilbage med fyldestgørende svar når jeg får løst det. Jeg synes manualerne er lidt mangelfulde her, så hvis mit problem (uanset hvor dum årsagen er) kan hjælpe andre, så er det jo fint!