Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Problemer med strøm (RTB)

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Besvar
guldhuset
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 22 aug 2019 07:43
Givet likes: 1 gang

Problemer med strøm (RTB)

Indlæg af guldhuset » 05 jan 2024 15:33

Vores RTB 16kW fyr kører ikke. Vi var ikke hjemme da det gik ud, men her er nogle fakta:

1. Den sidste hændelse var at den blev slukket af urstyringen og var begyndt på kompressorens.
2. Der er intet på skærmen - den ser helt død ud
3. Der er strøm til styringen - når jeg sætter stikket til, kommer der først en lille kliklyde og en blå LED lyser. Så kommer der en til kliklyde, den blå lampe går ud, og en rød og en grøn lampe lyser (se billedet).
4. Der er ingen internet forbindelse, selv om der er sat en LAN kabel til
5. Vi har en pumpe der får strøm via fyret, og den tænder hellere ikke

Jeg har snakket med en teknikker over telefonen, der mente, at det er selve skærmen (version 7) der er død. Men ville det forklare, hvorfor internetforbindelsen og pumpen ikke virker?

Jeg håber, der er en herinde, der kan hjælpe mig løse denne gåde (og varme huset op igen!)
IMG_0297.jpg
/Ethan


triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Re: Problemer med strøm (RTB)

Indlæg af triumph » 05 jan 2024 15:40

Der sidder en glassikring i styringen, er den gået.
Ofte sker kortslutninger pga fejl i eltænder. Hvis glassikring er gået, kan du kan tage stikket til brænder af, inden du reetablere forsyning

guldhuset
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 22 aug 2019 07:43
Givet likes: 1 gang

Re: Problemer med strøm (RTB)

Indlæg af guldhuset » 05 jan 2024 20:30

Tak, @triumph ! Det lyder meget sandsynligt. Har jeg ret i, at det er den lille fætter jeg har sat rødt cirkel omkring i det vedhæftede billede? Kan den bare trækkes ud?
Vedhæftede filer
v7_styring.jpg

Flammen
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1521
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 53 gange

Re: Problemer med strøm (RTB)

Indlæg af Flammen » 06 jan 2024 00:24

ja

guldhuset
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 22 aug 2019 07:43
Givet likes: 1 gang

Re: Problemer med strøm (RTB)

Indlæg af guldhuset » 06 jan 2024 12:13

Har I nogle tips til hvordan man fjerner den grønne dæksel der sidder over sikringen? En lille skruetrækker? Jeg er bange for at ødelægge noget.


Flammen
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1521
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 53 gange

Re: Problemer med strøm (RTB)

Indlæg af Flammen » 06 jan 2024 15:55

det er en sikringsholder. trækkes lige op, og sikringen følger med ud

guldhuset
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 22 aug 2019 07:43
Givet likes: 1 gang

Re: Problemer med strøm (RTB)

Indlæg af guldhuset » 06 jan 2024 21:59

1000 tak til jer begge to, nu er der liv i dyret igen!! 🔥🔥🔥


Besvar