Side 1 af 1
lav luft m3/t
: 29 okt 2023 09:51
af Bent I
Hej.
Jeg får denne fejl: Optænding 1Fejl luft m3/t - min. mængde kan ikke opnåes.
Håber der en der kan hjælpe?
God søndag.
Re: lav luft m3/t
: 29 okt 2023 10:24
af triumph
Køre blæser?
Re: lav luft m3/t
: 29 okt 2023 10:24
af pille bruger
Bent I skrev: ↑29 okt 2023 09:51
Hej.
Jeg får denne fejl: Optænding 1Fejl luft m3/t - min. mængde kan ikke opnåes.
Håber der en der kan hjælpe?
God søndag.
Menu blæser, sluk flow måler funktionen.
Brug blæser tal i stedet.
Re: lav luft m3/t
: 29 okt 2023 10:39
af Bent I
triumph skrev: ↑29 okt 2023 10:24
Køre blæser?
Ja, blæser kører.
Re: lav luft m3/t
: 29 okt 2023 10:47
af Bent I
pille bruger skrev: ↑29 okt 2023 10:24
Menu blæser, sluk flow måler funktionen.
Brug blæser tal i stedet.
Jeg går ud fra at det luftm3/kurve sat til off.
Hvilken indvirkning har det?
Re: lav luft m3/t
: 29 okt 2023 12:42
af pille bruger
Bent I skrev: ↑29 okt 2023 10:47
Jeg går ud fra at det luftm3/kurve sat til off.
Hvilken indvirkning har det?
Den kører på luft tryk måling af blæser.
Blæser tal er en bedre indstilling.
Re: lav luft m3/t
: 29 okt 2023 15:43
af Bent I
pille bruger skrev: ↑29 okt 2023 12:42
Den kører på luft tryk måling af blæser.
Blæser tal er en bedre indstilling.
Tak for svar
Re: lav luft m3/t
: 30 okt 2023 17:42
af svanggaard
Jeg har haft samme fejl. De hjalp at rense brænderen, som var lukket med slagger. Herefter ny pilleafvejning og grundjustering.