Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

lav luft m3/t

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Besvar
Bent I
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 15 aug 2019 18:55
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 4682 Tureby

lav luft m3/t

Indlæg af Bent I » 29 okt 2023 09:51

Hej.
Jeg får denne fejl: Optænding 1Fejl luft m3/t - min. mængde kan ikke opnåes.
Håber der en der kan hjælpe?
God søndag.


triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Re: lav luft m3/t

Indlæg af triumph » 29 okt 2023 10:24

Køre blæser?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: lav luft m3/t

Indlæg af pille bruger » 29 okt 2023 10:24

Bent I skrev:
29 okt 2023 09:51
Hej.
Jeg får denne fejl: Optænding 1Fejl luft m3/t - min. mængde kan ikke opnåes.
Håber der en der kan hjælpe?
God søndag.
Menu blæser, sluk flow måler funktionen.
Brug blæser tal i stedet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Bent I
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 15 aug 2019 18:55
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 4682 Tureby

Re: lav luft m3/t

Indlæg af Bent I » 29 okt 2023 10:39

triumph skrev:
29 okt 2023 10:24
Køre blæser?
Ja, blæser kører.

Bent I
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 15 aug 2019 18:55
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 4682 Tureby

Re: lav luft m3/t

Indlæg af Bent I » 29 okt 2023 10:47

pille bruger skrev:
29 okt 2023 10:24
Menu blæser, sluk flow måler funktionen.
Brug blæser tal i stedet.
Jeg går ud fra at det luftm3/kurve sat til off.
Hvilken indvirkning har det?


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: lav luft m3/t

Indlæg af pille bruger » 29 okt 2023 12:42

Bent I skrev:
29 okt 2023 10:47
Jeg går ud fra at det luftm3/kurve sat til off.
Hvilken indvirkning har det?
Den kører på luft tryk måling af blæser.
Blæser tal er en bedre indstilling.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Bent I
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 15 aug 2019 18:55
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 4682 Tureby

Re: lav luft m3/t

Indlæg af Bent I » 29 okt 2023 15:43

pille bruger skrev:
29 okt 2023 12:42
Den kører på luft tryk måling af blæser.
Blæser tal er en bedre indstilling.
Tak for svar :)

svanggaard
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1214
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
Areal: 189+110VVB
Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 9830
Geografisk sted: Tæt på Hjørring
Givet likes: 147 gange
Modtaget likes: 282 gange

Re: lav luft m3/t

Indlæg af svanggaard » 30 okt 2023 17:42

Jeg har haft samme fejl. De hjalp at rense brænderen, som var lukket med slagger. Herefter ny pilleafvejning og grundjustering.


Besvar