Side 1 af 1

Rtb 10 ustabilt

: 14 nov 2022 19:22
af oxbol
Hej

Håber I kan hjælpe med mit fyr.

Siden opstart i efteråret har der været problemer med fyret.
Jeg har selv forsøgt at indstille fyret, hvilket nok gjorde ondt værre 😅

For 14 dage siden havde jeg en vvs forbi som skiftede blæser, slange mm. og indstillede så det kørte igen.

Dette holdt til igår, hvor fyret igen lukker ned.
Her finder jeg fejlen (troede jeg) i form af en løs forbindelse til kompresrens, men her til aften lukker fyret ned igen.
Fyret blev i den forbindelse renset blot for at udelukke den fejl.

Fejlen den kommer med nu er "DriftAlarm ingen ild i højlast - manglende brændsel".

Siloen er fyldt med piller og jeg kan afstille alarmen og starte fyret igen så sneglen virker umiddelbart også.

Nogen råd?

Link til fyr http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=memier

Re: Rtb 10 ustabilt

: 14 nov 2022 19:43
af pille bruger
oxbol skrev: 14 nov 2022 19:22 Hej

Håber I kan hjælpe med mit fyr.

Siden opstart i efteråret har der været problemer med fyret.
Jeg har selv forsøgt at indstille fyret, hvilket nok gjorde ondt værre 😅

For 14 dage siden havde jeg en vvs forbi som skiftede blæser, slange mm. og indstillede så det kørte igen.

Dette holdt til igår, hvor fyret igen lukker ned.
Her finder jeg fejlen (troede jeg) i form af en løs forbindelse til kompresrens, men her til aften lukker fyret ned igen.
Fyret blev i den forbindelse renset blot for at udelukke den fejl.

Fejlen den kommer med nu er "DriftAlarm ingen ild i højlast - manglende brændsel".

Siloen er fyldt med piller og jeg kan afstille alarmen og starte fyret igen så sneglen virker umiddelbart også.

Nogen råd?

Link til fyr http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=memier
En af de ting man kigger på er grafer.
Hvad sker der på det tidspunkt fyret stopper.
Du har kun grafer for 3 timer, så det begrænser lidt.
Dine indstillinger i iltstyringen stopper for tilførsel af piller ved ilt% der fraviger de indstillede værdier.
Er din lambdasonde korrekt kalibreret så den måler 20.9% ilt i frisk luft ?
Det er måske det der får dit fyr til at gå ud.
Kig i min signatur og find tal til din iltstyring icon_cheesygrin.gif

Re: Rtb 10 ustabilt

: 14 nov 2022 20:29
af oxbol
pille bruger skrev: 14 nov 2022 19:43 En af de ting man kigger på er grafer.
Hvad sker der på det tidspunkt fyret stopper.
Du har kun grafer for 3 timer, så det begrænser lidt.
Dine indstillinger i iltstyringen stopper for tilførsel af piller ved ilt% der fraviger de indstillede værdier.
Er din lambdasonde korrekt kalibreret så den måler 20.9% ilt i frisk luft ?
Det er måske det der får dit fyr til at gå ud.
Kig i min signatur og find tal til din iltstyring icon_cheesygrin.gif

Ja det var en fejl40 at fjerne nettet fra fyret. Det er dog fast på nettet igen. Jeg har desværre ikke erfaring med at kigge grafer.
Lambesonde er kalibret for ca. 14 dages siden, hvor den viser 20.9 i frisk luft. Jeg har kalibreret den af flere omgange og den ligger altid på den 20.9 i fri luft.

Indstillinger fyret har er nu grundindstillinger til et rtb 10 kw. v 7.

Re: Rtb 10 ustabilt

: 15 nov 2022 18:11
af oxbol
oxbol skrev: 14 nov 2022 20:29 Ja det var en fejl40 at fjerne nettet fra fyret. Det er dog fast på nettet igen. Jeg har desværre ikke erfaring med at kigge grafer.
Lambesonde er kalibret for ca. 14 dages siden, hvor den viser 20.9 i frisk luft. Jeg har kalibreret den af flere omgange og den ligger altid på den 20.9 i fri luft.

Indstillinger fyret har er nu grundindstillinger til et rtb 10 kw. v 7.
Fejlen er umiddelbart væk nu, men nu melder den om intet lys på fotosensor i sidste 2 min.

Du (Michael) kender vel ikke et godt firma på midtfyn til service af rtb? Det vil give mig ro at få kørt fyret ordentligt ind gang for alle. 😀

Re: Rtb 10 ustabilt

: 15 nov 2022 19:16
af pille bruger
oxbol skrev: 15 nov 2022 18:11 Fejlen er umiddelbart væk nu, men nu melder den om intet lys på fotosensor i sidste 2 min.

Du (Michael) kender vel ikke et godt firma på midtfyn til service af rtb? Det vil give mig ro at få kørt fyret ordentligt ind gang for alle. 😀
I Stokercloud menu silo, Hæv min effekten til måske 2,5 kW
Du kan fint få en til at indstille dit fyr, men næste gang du får nye piller hjem, så er det forfra.
Så kig hvad du har brug for hjælp til, og så spørg bare icon_cheesygrin.gif