Side 1 af 1

Indstilling / Justering af RTB 16

: 11 nov 2022 16:36
af mikaelhmadsen
Hej

Jeg synes mine grafer har rigtig mange udsving og der er mange eltændinger, selvom fyres faktisk kører det meste af dagen.
Derfor vil jeg høre om der er nogen herinde der kan se hvad jeg bør ændre på for at den ikke slukker og tænker så ofte.
Det virker som om den bliver relativ hurtigt varm og så slukker den for så at blive kold igen og så starter det hele forfra.
Eller måske er det hele OK og jeg bare ikke ved det ;-)

På forhånd tak…

https://stokercloud.dk/v3/#/mikaelhmadsen/main-page

Re: Indstilling / Justering af RTB 16

: 11 nov 2022 18:25
af Hanefar76
Kører din cirkulationspumpe.?
Den ser ud til at komme hurtig op i temperatur.

Re: Indstilling / Justering af RTB 16

: 11 nov 2022 18:58
af pille bruger
mikaelhmadsen skrev: 11 nov 2022 16:36 Hej

Jeg synes mine grafer har rigtig mange udsving og der er mange eltændinger, selvom fyres faktisk kører det meste af dagen.
Derfor vil jeg høre om der er nogen herinde der kan se hvad jeg bør ændre på for at den ikke slukker og tænker så ofte.
Det virker som om den bliver relativ hurtigt varm og så slukker den for så at blive kold igen og så starter det hele forfra.
Eller måske er det hele OK og jeg bare ikke ved det ;-)

På forhånd tak…

https://stokercloud.dk/v3/#/mikaelhmadsen/main-page
Brug tidsstyringen/ ugeplan icon_cheesygrin.gif

Re: Indstilling / Justering af RTB 16

: 19 nov 2022 19:31
af mikaelhmadsen
Har prøvet med urstyring og ugeplan, det gjorde ikke den store forskel.
Cirkulationspumpen kører på auto.

Re: Indstilling / Justering af RTB 16

: 19 nov 2022 20:07
af pille bruger
mikaelhmadsen skrev: 19 nov 2022 19:31 Har prøvet med urstyring og ugeplan, det gjorde ikke den store forskel.
Cirkulationspumpen kører på auto.
Har du gulvvarme ?
Hvis du har, så prøv at Indstil indgangs temperaturen til 30 grader på gulvvarme shunten.
Det vil give et meget mere jævnt varmeaftag.