Side 1 af 2

Aske i røgrør efter 2 ugers drift

: 05 nov 2022 08:31
af Manden44
Hejsa igen,
Så er jeg her igen med et nyt problem. Vores Blackstar fyr er lige blevet flyttet ud i en garage hvor der er opført en ny skorsten fra Schiedel. Det er en 6,5 meter høj skorsten med keramisk foring, isoleret og det hele. Det er en airvent. Nu her efter knap 2 uger ville fyret ikke starte op men mener jeg fandt fejlen nemlig siloens forbindelse til brænderen var ikke stejl nok så det blev rettet og fyret startede op som det skulle. Har haft lidt fejl hvor lux på graferne ind i mellem er faldet fra 100% ned til mellem 90 og 50%. Dette tror jeg er pillefødningen som har gjort det. Men mit problem er at samtidig med at fyret har drillet lidt rent styrings mæssigt, jeg drifter en stor del af tiden på 10% pga. belastningen på fyret er lav (16 kW kedel ) og det jo stadig er ret så varmt trods årstiden. Jeg har haft en modtryk der pludselig er steget fra 10-20 op til 160. Det har jeg så læst mig frem til herinde at det kan være pga aske i røgrøret så jeg kiggede lige efter samtidig med jeg rodede med mit fødning af piller problem og så at røgrøret (ø 130mm) var halvt fyldt op af aske efter som sagt kun 14 dage. Mit røgrør er ca. 1,2 meter med to bøjninger. Isoleret for at holde på varmen. Mit spørgsmål er om mit problem er for højt skorstens sug så jeg skal monterer en trækstabilisator og hvis jeg skal det skal den så sidde på røgrøret fra kedlen? Min styring er en vers 13 og jeg må indrømme at jeg har haft problemer med at ind regulerer fyret som jeg syntes svinger alt for meget i lavlast (10%) på O2 men er det normalt med udsving på 1% O2 ? Jeg drifter med O2 styring til. Piller er vejet ud og indstillet i styring. Jeg håber der er nogen som kan hjælpe mig her med indput og måske er der en i nærheden af Dianalund der har en træk måler så jeg kan finde ud af om det er skorstenstrækket der er alt for stort, en som måske havde lyst til at kigge forbi?

Mvh
Henrik

Ps! Har vedhæftet lidt billeder af min styring indstilling.

Re: Aske i røgrør efter 2 ugers drift

: 05 nov 2022 08:33
af Manden44
Her er et billede af kurver fra i dag

Re: Aske i røgrør efter 2 ugers drift

: 05 nov 2022 09:26
af pille bruger
Manden44 skrev: 05 nov 2022 08:31 Hejsa igen,
Så er jeg her igen med et nyt problem. Vores Blackstar fyr er lige blevet flyttet ud i en garage hvor der er opført en ny skorsten fra Schiedel. Det er en 6,5 meter høj skorsten med keramisk foring, isoleret og det hele. Det er en airvent. Nu her efter knap 2 uger ville fyret ikke starte op men mener jeg fandt fejlen nemlig siloens forbindelse til brænderen var ikke stejl nok så det blev rettet og fyret startede op som det skulle. Har haft lidt fejl hvor lux på graferne ind i mellem er faldet fra 100% ned til mellem 90 og 50%. Dette tror jeg er pillefødningen som har gjort det. Men mit problem er at samtidig med at fyret har drillet lidt rent styrings mæssigt, jeg drifter en stor del af tiden på 10% pga. belastningen på fyret er lav (16 kW kedel ) og det jo stadig er ret så varmt trods årstiden. Jeg har haft en modtryk der pludselig er steget fra 10-20 op til 160. Det har jeg så læst mig frem til herinde at det kan være pga aske i røgrøret så jeg kiggede lige efter samtidig med jeg rodede med mit fødning af piller problem og så at røgrøret (ø 130mm) var halvt fyldt op af aske efter som sagt kun 14 dage. Mit røgrør er ca. 1,2 meter med to bøjninger. Isoleret for at holde på varmen. Mit spørgsmål er om mit problem er for højt skorstens sug så jeg skal monterer en trækstabilisator og hvis jeg skal det skal den så sidde på røgrøret fra kedlen? Min styring er en vers 13 og jeg må indrømme at jeg har haft problemer med at ind regulerer fyret som jeg syntes svinger alt for meget i lavlast (10%) på O2 men er det normalt med udsving på 1% O2 ? Jeg drifter med O2 styring til. Piller er vejet ud og indstillet i styring. Jeg håber der er nogen som kan hjælpe mig her med indput og måske er der en i nærheden af Dianalund der har en træk måler så jeg kan finde ud af om det er skorstenstrækket der er alt for stort, en som måske havde lyst til at kigge forbi?

Mvh
Henrik

Ps! Har vedhæftet lidt billeder af min styring indstilling.
Lyder mere som om at dit skorstens træk er for lavt.
Måske mere blæser luft og højer ilt% kan hjælpe.

Re: Aske i røgrør efter 2 ugers drift

: 05 nov 2022 11:28
af Manden44
Har sat ilt op til 18 i laveste drift. Og sætter også blæser lidt op men hvad med røgsuger?

Mvh
Henrik

Re: Aske i røgrør efter 2 ugers drift

: 05 nov 2022 12:21
af pille bruger
Manden44 skrev: 05 nov 2022 11:28 Har sat ilt op til 18 i laveste drift. Og sætter også blæser lidt op men hvad med røgsuger?

Mvh
Henrik
Den skal sikkert også sættes op.
Den må gerne holde 10 pa undertryk i kedlen icon_cheesygrin.gif

Re: Aske i røgrør efter 2 ugers drift

: 06 nov 2022 09:03
af Manden44
pille bruger skrev: 05 nov 2022 12:21 Den skal sikkert også sættes op.
Den må gerne holde 10 pa undertryk i kedlen icon_cheesygrin.gif
Jeg har nu sat både blæser og røgsuger op. Så må jeg tjekke røgrør om nogle dage. Er der en studs hvor man kan måle undertrykket i kedlen? Går ud fra det skal måles under drift? Og ja ved godt jeg spørger en masse.
Mvh
Henrik

Re: Aske i røgrør efter 2 ugers drift

: 06 nov 2022 09:08
af Manden44
Her er lige et billede af graferne for en times drift. Jeg syntes temperaturen pendler alt for meget op og ned. Har sat P båndet ned på 3,5 i reguleringen samt I bånd op på 2,5. Kan godt være jeg er helt forkert på den men forstår ikke hvorfor reguleringen ikke fanger det når temperaturen i kedlen falder.
Mvh
Henrik

Re: Aske i røgrør efter 2 ugers drift

: 06 nov 2022 09:58
af pille bruger
Manden44 skrev: 06 nov 2022 09:08 Her er lige et billede af graferne for en times drift. Jeg syntes temperaturen pendler alt for meget op og ned. Har sat P båndet ned på 3,5 i reguleringen samt I bånd op på 2,5. Kan godt være jeg er helt forkert på den men forstår ikke hvorfor reguleringen ikke fanger det når temperaturen i kedlen falder.
Mvh
Henrik
Dine tal er for høje.
Har du et link til styringen på stokercloud?

Re: Aske i røgrør efter 2 ugers drift

: 06 nov 2022 12:30
af Manden44
pille bruger skrev: 06 nov 2022 09:58 Dine tal er for høje.
Har du et link til styringen på stokercloud?
https://stokercloud.dk/v3/#/53951/main-page

Er det den her du mener

Re: Aske i røgrør efter 2 ugers drift

: 06 nov 2022 14:01
af pille bruger
Manden44 skrev: 06 nov 2022 12:30 https://stokercloud.dk/v3/#/53951/main-page

Er det den her du mener
P led ændres fra 3 til 2.5
I led ændres fra 2.3 til 0.10

Max ydelse ændres fra 40 til 100

Hvis det er en BS kedel du har, så kan udgang 9 og 10 slukkes i menu rens.

Hastighed på røgsuger ser noget høje ud.