Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af s-mart » 11 sep 2022 17:45
Indlæg af pille bruger » 11 sep 2022 18:20
s-mart skrev: ↑11 sep 2022 17:45 Hej Alle, Jeg har et RTB 16 v7, som lige nu kører i sommerdrift, hvor det kun tændes af urstyringen fire timer om dagen for at varme brugsvand. Problemet jeg har er, at resten af døgnet, når fyret står i status "Stoppet af ur", så kører den eksterne røgsuger stadigvæk. (Ja, ligesom alle andre jagter jeg strømbesparelser...) Nogen der ved, om der er en indstilling hvor man kan sikre at røgsugeren slukkes når fyret går i "stoppet af ur"? På forhånd tak :-) Søren
Indlæg af s-mart » 11 sep 2022 19:58
Indlæg af pille bruger » 11 sep 2022 20:15
s-mart skrev: ↑11 sep 2022 19:58 Hej igen, Kan godt se der manglede lidt info - sorry :-) Røgsugeren (som er en NBE Smoke Ventilator 130mm) er allerede tilsluttet til styreprintet på L8 (Det er også derfor det undrer mig, at den ikke lukker ned når fyret går i "stoppet af ur") Styringen er V7.0680 Vh, Søren
Tilbage til "RTB Pillefyr"