Mange af os vender jo hver en bøjet 50-øre disse dage. I den forbindelse opdager jeg at mit RTB-fyr trækker 10-15W i standby. Det bliver jo også til en slags penge med dagens el-priser. Umiddelbart gætter jeg på at forbruget skyldes at O2-sensor holdes driftsvarm (for at kunne måle rigtigt).

Mig bekendt kan man ikke styre opvarmning af O2-sensor i v13 styringen. Understøtter hardware'n i det hele taget at det kan styres? Hvis ja, vil jeg opfordre til at der laves en opdatering. Nogle tusind fyr x nogle timers standby x 15W bliver hurtigt til den del kWh.

Jeg kan godt sætte en timer foran hele menageriet, men jeg er lidt bekymret for at det påvirker elektronikkens levetid negativt med daglige "powercycles".


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9832
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB Standby-forbrug - O2-sensor?

Indlæg af pille bruger » 30 aug 2022 10:31

svanggaard skrev:
30 aug 2022 09:46
Mange af os vender jo hver en bøjet 50-øre disse dage. I den forbindelse opdager jeg at mit RTB-fyr trækker 10-15W i standby. Det bliver jo også til en slags penge med dagens el-priser. Umiddelbart gætter jeg på at forbruget skyldes at O2-sensor holdes driftsvarm (for at kunne måle rigtigt).

Mig bekendt kan man ikke styre opvarmning af O2-sensor i v13 styringen. Understøtter hardware'n i det hele taget at det kan styres? Hvis ja, vil jeg opfordre til at der laves en opdatering. Nogle tusind fyr x nogle timers standby x 15W bliver hurtigt til den del kWh.

Jeg kan godt sætte en timer foran hele menageriet, men jeg er lidt bekymret for at det påvirker elektronikkens levetid negativt med daglige "powercycles".
Jeg tror ikke der er program plads nok til flere udvidelser i V13 modellen.
Problemet er løst ved skift til V16 styring.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

lassehald
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 21
Tilmeldt: 03 mar 2013 19:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: RTB Standby-forbrug - O2-sensor?

Indlæg af lassehald » 30 aug 2022 10:44

Hej, jeg har konstateret det samme, og uanset O2-sensor eller ej, så kører styringen jo også hele tiden. Jeg har ingen bekymringer om at tage hovedstrømmen for anlægget, så jeg har lavet en wifi-styring med jord, som i øjeblikket bare tænder for fyret i to timer, hvor det så laver
varmt vand, hvis der er brug for det, og så slukker igen. Selvfølgelig er der sat ugeplan op for VVB og fyret, så jeg ikke risikerer at slukke for det mens
der er gang i forbrændingen. vh Lasse

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: RTB Standby-forbrug - O2-sensor?

Indlæg af Hjemme teori » 31 aug 2022 20:52

pille bruger skrev:
30 aug 2022 10:31
Jeg tror ikke der er program plads nok til flere udvidelser i V13 modellen.
Problemet er løst ved skift til V16 styring.
Hvordan er det løst?

Er nysgerrig da jeg foreslog ændringen for 5 år siden og der var savret at det ikke ville virke hvis ikke sensoren var varm hele tiden.
(selvom jeg kunne fremvise at det virkede fint, hvis den først fik varme når fyret startede på optænding)
Mvh. Sophus

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9832
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB Standby-forbrug - O2-sensor?

Indlæg af pille bruger » 31 aug 2022 21:14

Hjemme teori skrev:
31 aug 2022 20:52
Hvordan er det løst?

Er nysgerrig da jeg foreslog ændringen for 5 år siden og der var savret at det ikke ville virke hvis ikke sensoren var varm hele tiden.
(selvom jeg kunne fremvise at det virkede fint, hvis den først fik varme når fyret startede på optænding)
Den varmer op inden fyret kan gå i drift.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


svanggaard
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1214
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
Areal: 189+110VVB
Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 9830
Geografisk sted: Tæt på Hjørring
Givet likes: 147 gange
Modtaget likes: 282 gange

Re: RTB Standby-forbrug - O2-sensor?

Indlæg af svanggaard » 31 aug 2022 21:50

Det burde ikke tage mange sekunder at varme sensoren. Jeg gætter på, at det er rigeligt at starte sensor-opvarmningen samtidigt med ventilation af kedlen, eller når eltænder aktiveres.

Omvendt - if it ain't broken - don't fix it.... Det er trods alt en mindre optimering.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9832
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB Standby-forbrug - O2-sensor?

Indlæg af pille bruger » 01 sep 2022 08:08

svanggaard skrev:
31 aug 2022 21:50
Det burde ikke tage mange sekunder at varme sensoren. Jeg gætter på, at det er rigeligt at starte sensor-opvarmningen samtidigt med ventilation af kedlen, eller når eltænder aktiveres.

Omvendt - if it ain't broken - don't fix it.... Det er trods alt en mindre optimering.
Og nogen tror at det er varmen fra røgen der opvarmer sonden.
Begge antagelser er helt forkert new19
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: RTB Standby-forbrug - O2-sensor?

Indlæg af Hjemme teori » 01 sep 2022 08:10

svanggaard skrev:
31 aug 2022 21:50
Det burde ikke tage mange sekunder at varme sensoren. Jeg gætter på, at det er rigeligt at starte sensor-opvarmningen samtidigt med ventilation af kedlen, eller når eltænder aktiveres.

Omvendt - if it ain't broken - don't fix it.... Det er trods alt en mindre optimering.
Ja som jeg skrev virkede det fint. Jeg havde lavet iltstyring så den fik strøm fra røgsuger udgangen. men med opdatering til 7.06xx kom der kontrol af iltstyring selvom fyret var slukket. og når der så ikke var strøm på, fik den fejl og slog iltstyringen fra. Så jeg bad faktisk i anden omgang af iltstyringskontrol kun var aktiv når fyret var i drift, men det valgte NBE så ikke at lægge sine kræfter i.

Men rart at høre at det jeg vidste virkede og kunne dokumenterer nu også er lavet. omend jeg stadig mangler funktionen i min version 7 styring.