Side 1 af 1

Meget høje korrektions værdier på iltstyring.. hvad er galt

: 22 dec 2021 18:02
af tmyren
Hejsa

Mit nye RTB Phoenix 10Kw v16 har nu kørt i 10 dage... egentlig uden de store problemer, MEN O2 korrektionen er konstant meget høj ca 250%

Jeg spekulere på hvad grunden kan være. Der er ikke trækstabilisator på skorstenen, den er bestilt, men jeg ved ikke rigtig om det kan være grunden.
Tallene er også høje selv om det er helt vindstille.

jeg bruger premium piller og de er stortset støvfri. Pilleafvejningen er korrekt. Der ligger kun en lille håndfuld aske i skuffen efter 10 dage og 250kg træpiller.

Jeg lægger lige et par billeder op af asken

Håber der er nogen der har nogle gode ideer
https://v16.stokercloud.dk/#59741

M.v.h.
Tue

Re: Meget høje korrektions værdier på iltstyring.. hvad er galt

: 22 dec 2021 18:38
af tmyren
Hermed et billede af askeskuffen
IMG_20211222_165721.jpg
IMG_20211222_165721.jpg

Re: Meget høje korrektions værdier på iltstyring.. hvad er galt

: 22 dec 2021 18:45
af pille bruger
tmyren skrev: 22 dec 2021 18:02 Hejsa

Mit nye RTB Phoenix 10Kw v16 har nu kørt i 10 dage... egentlig uden de store problemer, MEN O2 korrektionen er konstant meget høj ca 250%

Jeg spekulere på hvad grunden kan være. Der er ikke trækstabilisator på skorstenen, den er bestilt, men jeg ved ikke rigtig om det kan være grunden.
Tallene er også høje selv om det er helt vindstille.

jeg bruger premium piller og de er stortset støvfri. Pilleafvejningen er korrekt. Der ligger kun en lille håndfuld aske i skuffen efter 10 dage og 250kg træpiller.

Jeg lægger lige et par billeder op af asken

Håber der er nogen der har nogle gode ideer
https://v16.stokercloud.dk/#59741

M.v.h.
Tue
Hvorfor er luft flow regulering ikke aktiv ?
Det anbefales ikke at slukke denne funktion icon_cheesygrin.gif

Re: Meget høje korrektions værdier på iltstyring.. hvad er galt

: 22 dec 2021 19:15
af tmyren
pille bruger skrev: 22 dec 2021 18:45 Hvorfor er luft flow regulering ikke aktiv ?
Det anbefales ikke at slukke denne funktion icon_cheesygrin.gif
Hvor ser jeg den indstilling?

Re: Meget høje korrektions værdier på iltstyring.. hvad er galt

: 22 dec 2021 19:21
af tmyren
OK... fandt den under blæser... prøver at slå den til :great:

Re: Meget høje korrektions værdier på iltstyring.. hvad er galt

: 22 dec 2021 19:32
af tmyren
Så er Anvend luftflowmåling = ON, Så må vi se om det ændre noget over tid

Re: Meget høje korrektions værdier på iltstyring.. hvad er galt

: 22 dec 2021 19:43
af pille bruger
tmyren skrev: 22 dec 2021 19:32 Så er Anvend luftflowmåling = ON, Så må vi se om det ændre noget over tid
:great:

Re: Meget høje korrektions værdier på iltstyring.. hvad er galt

: 22 dec 2021 22:50
af tmyren
Det ser umiddelbart ikke ud til det har haft nogen virkning 🤔

Re: Meget høje korrektions værdier på iltstyring.. hvad er galt

: 23 dec 2021 07:40
af pille bruger
tmyren skrev: 22 dec 2021 22:50 Det ser umiddelbart ikke ud til det har haft nogen virkning 🤔
Prøv blæser (m/3t) tal på 12 - 20 - 30 og en frisk pille afvening icon_cheesygrin.gif

Re: Meget høje korrektions værdier på iltstyring.. hvad er galt

: 22 nov 2022 12:24
af thermik
pille bruger skrev: 22 dec 2021 18:45 Hvorfor er luft flow regulering ikke aktiv ?
Det anbefales ikke at slukke denne funktion icon_cheesygrin.gif
Alle udover dig anbefaler at slå det fra fordi det ikke virker.