Iltstyring styrt dykker

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Besvar
Nicolai Toendering
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 44
Tilmeldt: 18 sep 2014 13:44
Mit fyr: Rtb 16 Kw
Areal: 210
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: ca. 6 tons
Blevet takket: 1 gang

Iltstyring styrt dykker

Indlæg af Nicolai Toendering »

Hej alle sammen.

Jeg har et lille problem som jeg håber i kan hjælpe mig med, når mit RTB 16 kw, kører så dykker ilt målingen lige pludselig til 0% og kan blive liggende der et kort øjeblik, men når der så kommer ilt flyver den i vejret.

Hvad kan være årsag til at den lige pludselig falder til 0%
For rent logisk ville ilden jo gå ud hvis der intet ilt er.
Samt blæseren fortsætter med at køre.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Iltstyring styrt dykker

Indlæg af pille bruger »

Nicolai Toendering skrev: 03 jun 2020 10:57 Hej alle sammen.

Jeg har et lille problem som jeg håber i kan hjælpe mig med, når mit RTB 16 kw, kører så dykker ilt målingen lige pludselig til 0% og kan blive liggende der et kort øjeblik, men når der så kommer ilt flyver den i vejret.

Hvad kan være årsag til at den lige pludselig falder til 0%
For rent logisk ville ilden jo gå ud hvis der intet ilt er.
Samt blæseren fortsætter med at køre.
Start med at se efter løse forbindelser, både på printterminaler og i samlingen. icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Nicolai Toendering
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 44
Tilmeldt: 18 sep 2014 13:44
Mit fyr: Rtb 16 Kw
Areal: 210
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: ca. 6 tons
Blevet takket: 1 gang

Re: Iltstyring styrt dykker

Indlæg af Nicolai Toendering »

Det er kun når skidtet kører det sker. og ville den så ikke slå ilt styringen fra.
Fiffer
Stoker XI
Stoker XI
5
Indlæg: 514
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 384 gange
Blevet takket: 108 gange

Re: Iltstyring styrt dykker

Indlæg af Fiffer »

Prøv at afveje sneglen, min blackstar kedel kan også finde på det hvis den kører i lav ydelse i længere tid af gangen. Korrekt afvejning, og højere blæserens var løsningen her. Tror det er fordi der ophobes aske på herden, som blæserens ikke kan flytte, hvis det er for lavt sat.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Nicolai Toendering
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 44
Tilmeldt: 18 sep 2014 13:44
Mit fyr: Rtb 16 Kw
Areal: 210
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: ca. 6 tons
Blevet takket: 1 gang

Re: Iltstyring styrt dykker

Indlæg af Nicolai Toendering »

Hej. tusind tak for hjælpen, jeg fandt problemet.
Slangerne til kompressor rens i siderne af kedlen var flækket, så den havde ikke fået alt asken pustet væk fra retarderne.
Så det hjalp gevaldigt at den blev kørt ren, og repareret.

Fortsat god Søndag.