Hej
Jeg har lige fået opsat nyt pillefyr, BS 16+, 16kw.
Er i tvivl om indstillingerne er korrekte, da jeg synes vi har et højt pilleforbrug, ca. 22-25 kg. i døgnet, og der ligger sorte piller i askeskuffen og asken er også meget sort.
Jeg har prøvet at sætte iltstyringen og pillerne er vejet 3 gange.
Fotoføleren er renset, da den blev ved med at melde fejl.
Link: https://stokercloud.dk/v3/#/mogm/main-page
Hilsen Mette
Indstillinger
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 03 okt 2013 09:16
- Mit fyr: BS+ 16, v13
- Areal: 170
- Brændsel: Træpiller
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Indstillinger
Dine blæsertal er noget højere end forventet.Moeffe75 skrev: ↑04 dec 2019 14:56 Hej
Jeg har lige fået opsat nyt pillefyr, BS 16+, 16kw.
Er i tvivl om indstillingerne er korrekte, da jeg synes vi har et højt pilleforbrug, ca. 22-25 kg. i døgnet, og der ligger sorte piller i askeskuffen og asken er også meget sort.
Jeg har prøvet at sætte iltstyringen og pillerne er vejet 3 gange.
Fotoføleren er renset, da den blev ved med at melde fejl.
Link: https://stokercloud.dk/v3/#/mogm/main-page
Hilsen Mette
Ja der er højest forbrug om vinteren, og noget lavere om sommeren
Så det er helt som det skal være.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Pawgs
- Stoker VI
- 8
- Indlæg: 221
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 18 gange
Re: Indstillinger
Har du et billede af asken?
Sæt blæseren ned og røgsugeren op så den står lidt højere end blæseren.
Og lav så en indregulering derefter.
Sæt blæseren ned og røgsugeren op så den står lidt højere end blæseren.
Og lav så en indregulering derefter.
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 03 okt 2013 09:16
- Mit fyr: BS+ 16, v13
- Areal: 170
- Brændsel: Træpiller
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Indstillinger
Det er sikkert pga de meget høje blæsertal du har.
Du puster jo nærmest pillerne af herden
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 1
- Tilmeldt: 09 dec 2019 22:40
- Mit fyr: RTB
- Areal: 150
- Brændsel: træpiller
Re: Indstillinger
Have sammen problem, mit problem var der smuld der er lå i plastikrøret imellem pille beholder og fyret. og den hvad en lille bue på røret. Som samlet smuld