Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

O2 instilling af RTB 10kw

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Besvar
Ulrik_9700
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 04 okt 2019 06:27
Mit fyr: RTB-10kw
Areal: 246 m2
Brændsel: German pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Dagligt forbrug: 6-8 kg
Årligt forbrug: 5000

O2 instilling af RTB 10kw

Indlæg af Ulrik_9700 » 04 okt 2019 06:36

Hej med jeg,

Jeg har den seneste tid forsøgt at optimere o2 indstillingeren på mit RTB fyr, men dette er blevet besværliggjort lidt af at korrigering værdierne nu står som kg i stedet for % o2.

Er dette et eller andet jeg selv har ændret et sted? :) Jeg mener det kom efter jeg opdaterede styringen, men er ikke helt sikker :wink:

Ligeledes ville jeg sætte stor pris på hvis et af jeres kompetente hoveder ville se om mine indstillinger er helt hen i vejret?


På forhånd tak


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: O2 instilling af RTB 10kw

Indlæg af pille bruger » 04 okt 2019 08:19

Ulrik_9700 skrev:
04 okt 2019 06:36
Hej med jeg,

Jeg har den seneste tid forsøgt at optimere o2 indstillingeren på mit RTB fyr, men dette er blevet besværliggjort lidt af at korrigering værdierne nu står som kg i stedet for % o2.

Er dette et eller andet jeg selv har ændret et sted? :) Jeg mener det kom efter jeg opdaterede styringen, men er ikke helt sikker :wink:

Ligeledes ville jeg sætte stor pris på hvis et af jeres kompetente hoveder ville se om mine indstillinger er helt hen i vejret?


På forhånd tak

Iltstyring ved 10% har du 17,8% og det nok lige højt nok.
Bålet bliver måske for småt, og du har ustabil forbrænding.
Prøv med 8 - 12 og 17 (måske16.6) %

Er pakningen ved askekasetten og ved brænder helt tæt ?
Din høje ønskede ilt % kunne tyde på at de ikke er tætte i samlingerne icon_cheesygrin.gif

Har du trykmåling på kedlen ?
Hvis du har, så kan du med fordel aktivere Luft m3/t regulering i menu blæser.
Stop fyret, og vent lidt.
En kop kaffes tid icon_cheesygrin.gif
Aktiver så luft reguleringen.
Den starter op med at lave en trykmåling af kedlen, og det kan tage lidt tid.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Ulrik_9700
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 04 okt 2019 06:27
Mit fyr: RTB-10kw
Areal: 246 m2
Brændsel: German pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Dagligt forbrug: 6-8 kg
Årligt forbrug: 5000

Re: O2 instilling af RTB 10kw

Indlæg af Ulrik_9700 » 04 okt 2019 15:32

Hej Michael,

Tak for din tilbagemelding.

Jeg er novice indenfor dette emne, så tager imod alt den vejledning jeg kan få.

Er jeg forkert på den når jeg tror, at det er optimalt at få: O2 korr. Lav, O2 korr. midt og O2 korr. høj til at stå på det samme som sneglens ydelse. i mit tilfælde afmålt til 580g?

Jeg ved at smeden som instalerede fyret, indledningsvis havde sat det til at køre med m3/t regulering, men at dette ikke kørte optimalt og fyret kom med mange alarm meldinger. Når jeg aktivere m3/t regulering nu, kommer den ligeledes med meldingen: Fejl luft m3/t - min. mængde kan ikke opnåes.

I forhold til tæthed, så formoder jeg at fyret er tæt. Jeg har blot sat ltstyring ved 10% til 17,8% i et forsøg på at ændre pillekorrigering lav?

Tidligere stod værdierne ved O2 korr i %, men ved ikke om det gør en forskel ?

På forhånd tak.
Last edited by 1 on Ulrik_9700; edited 4 times in total

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: O2 instilling af RTB 10kw

Indlæg af pille bruger » 04 okt 2019 19:22

Ulrik_9700 skrev:
04 okt 2019 15:32
Hej Michael,

Tak for din tilbagemelding.

Jeg er novice indenfor dette emne, så tager imod alt den vejledning jeg kan få.

Er jeg forkert på den når jeg tror, at det er optimalt at få: O2 korr. Lav, O2 korr. midt og O2 korr. høj til at stå på det samme som sneglens ydelse. i mit tilfælde afmålt til 580g?

Jeg ved at smeden som instalerede fyret, indledningsvis havde sat det til at køre med m3/t regulering, men at dette ikke kørte optimalt og fyret kom med mange alarm meldinger. Når jeg aktivere m3/t regulering nu, kommer den ligeledes med meldingen: Fejl luft m3/t - min. mængde kan ikke opnåes.

I forhold til tæthed, så formoder jeg at fyret er tæt. Jeg har blot sat ltstyring ved 10% til 17,8% i et forsøg på at ændre pillekorrigering lav?

Tidligere stod værdierne ved O2 korr i %, men ved ikke om det gør en forskel ?

På forhånd tak.
Pille afvejning 6 min, hvor du måler ydelsen på sneglen, bruges til at beregne køre tid på sneglen,
sådan at du altid får den mængde piller der aktuelt skal bruges til at opnå ønsket temperatur.
Den er således med til den beregnede effekt. icon_cheesygrin.gif

Når iltstyringen arbejder, så tilpasser den først luften, og på den lange bane pille afvejningen.
Det er det du aflæser som korrektions tal.
Dette korrektionstal, skal ikke være det samme som den mængde piller du afvejede.
Når tallet er forskelligt fra afvejningen, så viser det at iltstyringen arbejder. :great:
Tidligere var tallet i %, og folk så på det som om at det skulle være på 100%, men det skal det ikke.
Derfor er det lavet om.

Prøv at gå tilbage til ønsket ilt 8 % - 12 % og 17 %
Sæt iltstyring på on.
Sluk fyret, vent til det er færdigt med at lukke ned.
Lav en frisk pille afvejning 6 min og brug en god vægt :great:
Prøv så at aktivere luftstyringen i menu blæser.
Det burde virke nu icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/