RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Besvar
Yannick

RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Yannick »

Hejsa folkens. Har lige fået installeret en RTB10 V13 Fumus kedel med vejrkompensering.

Jeg skal lige forstå hvordan vejrkompensering fungerer.

Kan det passe at vejrkompensering blander returvand og frem-vand til at opnå en eller anden fremløbstemperatur? Således at kedlen er eks. 70 grader mens fremløbet kun bliver eks 45 grader?

Er der nogle anbefalede startindstillinger til vejrkompensering?


Og det næste er.. Er det fyret eller tablet man kobler til ens WiFi? Skal jeg skaffe et spot og sætte ved fyret, eller kan jeg bruge tabletten og finde en mellemting mellem fyret og access point?

På forhånd tak!

Yannick

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Yannick »

Fik googlet lidt mere, og kan se det er et spørgsmål om hvor meget ventilen er åben..
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af pille bruger »

Yannick skrev: 08 maj 2019 18:59 Hejsa folkens. Har lige fået installeret en RTB10 V13 Fumus kedel med vejrkompensering.

Jeg skal lige forstå hvordan vejrkompensering fungerer.

Kan det passe at vejrkompensering blander returvand og frem-vand til at opnå en eller anden fremløbstemperatur? Således at kedlen er eks. 70 grader mens fremløbet kun bliver eks 45 grader?

Er der nogle anbefalede startindstillinger til vejrkompensering?


Og det næste er.. Er det fyret eller tablet man kobler til ens WiFi? Skal jeg skaffe et spot og sætte ved fyret, eller kan jeg bruge tabletten og finde en mellemting mellem fyret og access point?

På forhånd tak!
Det er styringen i fyret der forbinder til internettet.
Tabletten er kun display funktion.
Hvis der er dårlig trådløs forbindelse, så skal trådløst acces punkt sættes på den halve distance, målt fra din internet router.
Er der trådet forbindelse, så kan det sættes i fyrrummet icon_cheesygrin.gif

Du fandt ud at vejrkompenserings funktionen :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Yannick

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Yannick »

pille bruger skrev: 08 maj 2019 19:26 Det er styringen i fyret der forbinder til internettet.
Tabletten er kun display funktion.
Hvis der er dårlig trådløs forbindelse, så skal trådløst acces punkt sættes på den halve distance, målt fra din internet router.
Er der trådet forbindelse, så kan det sættes i fyrrummet icon_cheesygrin.gif

Du fandt ud at vejrkompenserings funktionen :great:
Vi må få lavet et access point snarest.
Fyr står i kælderen, så vi kommer nok ikke uden om at trække nogle kabler derned.


Har du nogen standard værdier til vejrkompensering? Skulle hilse at sige de 1% den står på er alt for lidt..... Men installatøren har heller ikke indreguleret vejrkompenseringen.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af pille bruger »

Yannick skrev: 08 maj 2019 19:36 Vi må få lavet et access point snarest.
Fyr står i kælderen, så vi kommer nok ikke uden om at trække nogle kabler derned.


Har du nogen standard værdier til vejrkompensering? Skulle hilse at sige de 1% den står på er alt for lidt..... Men installatøren har heller ikke indreguleret vejrkompenseringen.

Har du et link til fyret ? icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Yannick

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Yannick »

Nej, for det er ikke på nettet pt :)
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af pille bruger »

Yannick skrev: 08 maj 2019 19:55 Nej, for det er ikke på nettet pt :)
Måske din installatør får det til at fungere,
ellers så giv lige besked når du får det på StokerCloud,
så kigger jeg på det icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Yannick

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Yannick »

pille bruger skrev: 08 maj 2019 20:07 Måske din installatør får det til at fungere,
ellers så giv lige besked når du får det på StokerCloud,
så kigger jeg på det icon_cheesygrin.gif
Jeg tjekker lige økonomien (det var dyrt.....) og ser om ikke jeg kan tillade mig at køre forbi i morgen og få udstyr til at det kan komme på nettet.
Yannick

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Yannick »

Min installatør mener for øvrigt at han er færdig...

Det ved jeg jo så ikke om han er -teknisk set-... For vi har varme og varmt vand, men vejrkompensering lader til at være sat for lavt.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af pille bruger »

Yannick skrev: 08 maj 2019 20:20 Min installatør mener for øvrigt at han er færdig...

Det ved jeg jo så ikke om han er -teknisk set-... For vi har varme og varmt vand, men vejrkompensering lader til at være sat for lavt.
Her er en god side til at kigge internet forbindelses teknik https://stofa.dk/erhverv/blog/10-tips-t ... ngfLwn1A14

Net på, så ser jeg på det :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Besvar