Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

indstillinger er svære for en nybegynder

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Besvar
mikael he
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 06 jun 2018 19:23
Mit fyr: RTB 10 v7
Areal: 130
Brændsel: 8 mm piller
Geografisk sted: Spøttrup

indstillinger er svære for en nybegynder

Indlæg af mikael he » 06 nov 2018 15:16

Hej mon der er en der kunne forbarme sig og se om jeg har ramt nogenlunde med indstillinger på denne her forslag til forbedringer modtages med taknemlighed
RTB 10 v7 6 m stålskorsten aftræksregulator vvb 3 vejs ventil https://stokercloud.dk/v3/#/hottie/main-page


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: indstillinger er svære for en nybegynder

Indlæg af pille bruger » 06 nov 2018 18:23

mikael he skrev:
06 nov 2018 15:16
Hej mon der er en der kunne forbarme sig og se om jeg har ramt nogenlunde med indstillinger på denne her forslag til forbedringer modtages med taknemlighed
Ser fint ud :great:
Kedel temperatur bør være 70 gr shunt temperatur 55 gr .
Varmt vands temperatur bør også være 55 gr icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

mikael he
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 06 jun 2018 19:23
Mit fyr: RTB 10 v7
Areal: 130
Brændsel: 8 mm piller
Geografisk sted: Spøttrup

Re: indstillinger er svære for en nybegynder

Indlæg af mikael he » 06 nov 2018 18:42

mange tak det prøver jeg,jeg har bare læst at varmtvand helst skal være 60 grader af hensyn til listeria bakterier ps hvordan kan det være at min o2 % ser ud som den gør
RTB 10 v7 6 m stålskorsten aftræksregulator vvb 3 vejs ventil https://stokercloud.dk/v3/#/hottie/main-page

mikael he
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 06 jun 2018 19:23
Mit fyr: RTB 10 v7
Areal: 130
Brændsel: 8 mm piller
Geografisk sted: Spøttrup

Re: indstillinger er svære for en nybegynder

Indlæg af mikael he » 06 nov 2018 18:48

shunt står på 55 og de 67 på kedlen var et forsøg for at se virkning på forbrug
RTB 10 v7 6 m stålskorsten aftræksregulator vvb 3 vejs ventil https://stokercloud.dk/v3/#/hottie/main-page

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: indstillinger er svære for en nybegynder

Indlæg af pille bruger » 06 nov 2018 19:20

mikael he skrev:
06 nov 2018 18:42
mange tak det prøver jeg,jeg har bare læst at varmtvand helst skal være 60 grader af hensyn til listeria bakterier ps hvordan kan det være at min o2 % ser ud som den gør
Baktusser i det varme vand, kig her : https://newsbreak.dk/aarsager-til-legio ... %20Feedbox

Har du iltstyring monteret ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


mikael he
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 06 jun 2018 19:23
Mit fyr: RTB 10 v7
Areal: 130
Brændsel: 8 mm piller
Geografisk sted: Spøttrup

Re: indstillinger er svære for en nybegynder

Indlæg af mikael he » 06 nov 2018 20:24

ikke så vidt jeg ved, men min o2 bevæger sig fra 19 til 20,9 % sådan lidt tilfældigt
RTB 10 v7 6 m stålskorsten aftræksregulator vvb 3 vejs ventil https://stokercloud.dk/v3/#/hottie/main-page

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: indstillinger er svære for en nybegynder

Indlæg af pille bruger » 06 nov 2018 20:40

mikael he skrev:
06 nov 2018 20:24
ikke så vidt jeg ved, men min o2 bevæger sig fra 19 til 20,9 % sådan lidt tilfældigt
Fino, så se bort fra ilt graferne icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

mikael he
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 06 jun 2018 19:23
Mit fyr: RTB 10 v7
Areal: 130
Brændsel: 8 mm piller
Geografisk sted: Spøttrup

Re: indstillinger er svære for en nybegynder

Indlæg af mikael he » 06 nov 2018 20:42

Okay super. Det er simpelt bare dejligt at få hurtige og brugbare svar herinde mange mange tak for hjælpen
RTB 10 v7 6 m stålskorsten aftræksregulator vvb 3 vejs ventil https://stokercloud.dk/v3/#/hottie/main-page


Besvar