Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Kan bs+ styre 3 vejs ventil og pumpe fra brændefyr evt hvordan

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Besvar
Kenn Andersen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 08 okt 2018 21:06

Kan bs+ styre 3 vejs ventil og pumpe fra brændefyr evt hvordan

Indlæg af Kenn Andersen » 08 okt 2018 21:42

Har problemer med at få styringen til at styre trevejs ventil og cirk pumpe nogle der kan hjælpe


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Kan bs+ styre 3 vejs ventil og pumpe fra brændefyr evt hvordan

Indlæg af pille bruger » 08 okt 2018 21:53

Kenn Andersen skrev:
08 okt 2018 21:42
Har problemer med at få styringen til at styre trevejs ventil og cirk pumpe nogle der kan hjælpe
Et link til styringen vil hjælpe icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Kenn Andersen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 08 okt 2018 21:06

Re: Kan bs+ styre 3 vejs ventil og pumpe fra brændefyr evt hvordan

Indlæg af Kenn Andersen » 08 okt 2018 21:59

Den er ikke online da mit internet ikke kan nå ud i laden

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Kan bs+ styre 3 vejs ventil og pumpe fra brændefyr evt hvordan

Indlæg af pille bruger » 09 okt 2018 06:30

Kenn Andersen skrev:
08 okt 2018 21:59
Den er ikke online da mit internet ikke kan nå ud i laden
Pumpen kan sættes til udgang L5
Husk at aktivere udgang L5 i menu PUMPE

http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... til-DK.pdf
Følg dette diagram til 3 vejsventilen.
Her skal udgangen også aktiveres i varmt vands menuen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar