Hjælp til iltstyring på RTB 10 kw

Indlæg af Hanefar76 » 08 sep 2018 20:14

Godaften i stuen.
Skulle der mon være en her inde på dette forum, som er hardcore til at guide mig med min iltstyring.?
Jeg syntes den driller for vildt lige nu, så jeg har brug for hjælp til at indstille den.
Den ønskede ilt er som efter henvisning
17 ved 10 %
11 ved 50%
8 ved 100%
Blæsertal er

19-22-25, og er justeret ind fra VVS ved servicebsøg den 09.08.2018
Jeg kan simpelthen ikke få den i nærheden af dette, og fatter ikkenhvordan jeg får den til det.
Lige nu har jeg låst fyret til 50%. Og der er o2 på omkring 14, hvor den burde ligge omkring 11.
Hvordan griber jeg det her an, og meget gerne skær det ud i tykt pap. :oops:

Mvh
Thomas


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Hjælp til iltstyring på RTB 10 kw

Indlæg af pille bruger » 08 sep 2018 20:39

Hanefar76 skrev:
08 sep 2018 20:14
Godaften i stuen.
Skulle der mon være en her inde på dette forum, som er hardcore til at guide mig med min iltstyring.?
Jeg syntes den driller for vildt lige nu, så jeg har brug for hjælp til at indstille den.
Den ønskede ilt er som efter henvisning
17 ved 10 %
11 ved 50%
8 ved 100%
Blæsertal er

19-22-25, og er justeret ind fra VVS ved servicebsøg den 09.08.2018
Jeg kan simpelthen ikke få den i nærheden af dette, og fatter ikkenhvordan jeg får den til det.
Lige nu har jeg låst fyret til 50%. Og der er o2 på omkring 14, hvor den burde ligge omkring 11.
Hvordan griber jeg det her an, og meget gerne skær det ud i tykt pap. :oops:

Mvh
Thomas
Har du et link til StokerCloud ?
Er der vejet piller af ?
Viser iltstyringen 20.9% ilt i fri luft ?

Hvis du er den jeg tror, du er på StokerCloud, så er iltstyring kun på VIS icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Hanefar76
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 178
Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Brændsel: Træpiller lenova hp
Fremviser gerne i postnummer: 9300
Dagligt forbrug: 15-22 kg
Geografisk sted: Nordjylland
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 8 gange

Re: Hjælp til iltstyring på RTB 10 kw

Indlæg af Hanefar76 » 08 sep 2018 20:51

pille bruger skrev:
08 sep 2018 20:39
Har du et link til StokerCloud ?
Er der vejet piller af ?
Viser iltstyringen 20.9% ilt i fri luft ?

Hvis du er den jeg tror, du er på StokerCloud, så er iltstyring kun på VIS icon_cheesygrin.gif
Hej
Ja du har helt ret i at den er på vis lige nu, men uanset hvad så vil den drille. :cry:
Så du har fat i den rigtige bruger på stokercloud.
Iltstyringen viste 20,9 i fri luft, da jeg kalibreret den i dag, men den kører op og ned i O2, og det har den aldrig gjort før.
Nu har jeg sat den til at køre igen

lassehald
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 21
Tilmeldt: 03 mar 2013 19:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: Hjælp til iltstyring på RTB 10 kw

Indlæg af lassehald » 08 sep 2018 21:05

Hvis den viser 20,9 i fri luft så er set vel netop meningen at selv med halvdårlig blæserjustering netop justerer efter ilten. Det er vel hele pointen med iltstyring.

Brugeravatar
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 168
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Areal: 160
Brændsel: German Pellets 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 5 gange

Re: Hjælp til iltstyring på RTB 10 kw

Indlæg af haldmylund » 08 sep 2018 21:13

Hej

Kan din vvs'er ikke forklare det ? Hvem er din vvs'er

Når jeg kigger din styring er der nogle ting?

1.Opdater styring til 7.0667
2.Rense ilt sensor igen og lave ny kalibrering
3.Tøm og rens silo ( din afvejning er faldet med 400 gram de sidste 2 mdr.)
4.Start forfra med afvejning se manual side 23
5.Læs denne http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20 ... 6ndere.pdf

Tror ikke den får piller nok korr. tal er over 100 og den prøver at regulere blæser ned -46%

Hvis du køre helt sur i det ring til mig 40214217, bor ved Jerslev

½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Hjælp til iltstyring på RTB 10 kw

Indlæg af pille bruger » 08 sep 2018 21:17

Hanefar76 skrev:
08 sep 2018 20:51
Hej
Ja du har helt ret i at den er på vis lige nu, men uanset hvad så vil den drille. :cry:
Så du har fat i den rigtige bruger på stokercloud.
Iltstyringen viste 20,9 i fri luft, da jeg kalibreret den i dag, men den kører op og ned i O2, og det har den aldrig gjort før.
Nu har jeg sat den til at køre igen
Det er så her du bruger korrektion tallene til at finjustere blæsere tal.
Sæt gerne linket ind i din signatur icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Hanefar76
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 178
Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Brændsel: Træpiller lenova hp
Fremviser gerne i postnummer: 9300
Dagligt forbrug: 15-22 kg
Geografisk sted: Nordjylland
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 8 gange

Re: Hjælp til iltstyring på RTB 10 kw

Indlæg af Hanefar76 » 08 sep 2018 21:20

haldmylund skrev:
08 sep 2018 21:13
Hej

Kan din vvs'er ikke forklare det ? Hvem er din vvs'er

Når jeg kigger din styring er der nogle ting?

1.Opdater styring til 7.0667
2.Rense ilt sensor igen og lave ny kalibrering
3.Tøm og rens silo ( din afvejning er faldet med 400 gram de sidste 2 mdr.)
4.Start forfra med afvejning se manual side 23
5.Læs denne http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20 ... 6ndere.pdf

Tror ikke den får piller nok korr. tal er over 100 og den prøver at regulere blæser ned -46%

Hvis du køre helt sur i det ring til mig 40214217, bor ved Jerslev

½mylund
Må jeg gerne ringe til dig i morgen.?
Hvis ja, er der så et tidspunkt der passer dig bedst.?

Brugeravatar
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 168
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Areal: 160
Brændsel: German Pellets 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 5 gange

Re: Hjælp til iltstyring på RTB 10 kw

Indlæg af haldmylund » 08 sep 2018 21:24

Hanefar76 skrev:
08 sep 2018 21:20
Må jeg gerne ringe til dig i morgen.?
Hvis ja, er der så et tidspunkt der passer dig bedst.?
Hej

Efter kl. 8.00

½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:

Hanefar76
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 178
Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Brændsel: Træpiller lenova hp
Fremviser gerne i postnummer: 9300
Dagligt forbrug: 15-22 kg
Geografisk sted: Nordjylland
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 8 gange

Re: Hjælp til iltstyring på RTB 10 kw

Indlæg af Hanefar76 » 08 sep 2018 21:24

haldmylund skrev:
08 sep 2018 21:24
Hej

Efter kl. 8.00

½mylund
Det er en Don deal

Hanefar76
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 178
Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Brændsel: Træpiller lenova hp
Fremviser gerne i postnummer: 9300
Dagligt forbrug: 15-22 kg
Geografisk sted: Nordjylland
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 8 gange

Re: Hjælp til iltstyring på RTB 10 kw

Indlæg af Hanefar76 » 08 sep 2018 21:25

pille bruger skrev:
08 sep 2018 21:17
Det er så her du bruger korrektion tallene til at finjustere blæsere tal.
Sæt gerne linket ind i din signatur icon_cheesygrin.gif
Og det er der kæden hopper af.
Derfor skær ud i pap linjen. icon_cheesygrin.gif